?-80.对某高层办公楼进行防火检查,设在走道上的常开式钢制防火门的下列检查中,不符合现行国家标准要求的是( )。 A.门框内充填石棉材料 B.消防控制室手动发出关闭指令,防火门联动关闭 C.双扇防火门的门扇之间间隙为 3mm D.防火门门扇的开启为 80N ?-81.消防工程施工单位的技术人员对某商场的火灾自动报警系统进行联动调试。下列对防火门和防火卷帘联动调试的结果中,符合现行国家标准要求的有( )。 A.常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器报警后,防火门关闭 B.常开防火门所在防火分区内的一只手动火灾报警按钮动作后,防火门关闭 C.防火分区内一只专门用于联动防火卷帘的感温探测器报警后,疏散走道上的防火卷帘下降至距楼板面1.8m 处 D.防火分区内两只独立的感烟探测报警后,疏散走道上的防火卷帘下降至距楼板面 1.8m 处 E.防火分区内两只独立的感烟探测报警后,用于防火分区分隔的防火卷帘直接下降到楼板面 ?-82.根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),对消防给水及消火栓系统进行验收前的捡测。下列检测结果中,属于工程质量缺陷项目重缺陷项的有( )。 A.消防水泵出水管上的控制阀关闭 B.消防水泵主、备泵相互切换不正常 C.消防水池吸水管喇叭口位量与设计位量存在误差 D.消防水泵运转中噪声及震动较大 E.高位消防水箱未设水位报警装置 ?-83.对某多层旅馆设置的自动喷水灭火系统进行验收前检测,检测结果如下:(1)手动启动消防泵 29s 后,水泵投入正常运行;(2)系统使用的喷头均无备用品;(3)直立型标准覆盖面积洒水喷头与端墙的距离为2.2m;(4)水力警铃卡阻致水力警铃不报警。根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261),对该系统施工质量缺陷判定及系统验收结果判定,结论正确的有( )。 A.检测结果中有严重缺陷 1 项 B.检测结果中有重缺陷 2 项 C.检查结果中有轻缺陷 1 项 D.该项目整体质量不合格 E.该项目整体质量合格 ?-84.消防工程施工单位对安装在某大厦地下车库的机械排烟系统进行系统联动调试。下列调试方法和结果中,符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251 的有( )。 A.手动开启任一常闭排烟口,相应的排烟风机联动启动 B.模拟火灾报警后 12S 相应的排烟口、排烟风机联动启动 C.补风机启动后,在补风囗处测得的风速为 8m/s D.模拟火灾报警后 20s 相应的补风机联动启动 E.排烟风机启动后,在排烟口处测得的风速为 12m/s ?-85.对某桶装煤油仓库开展防火检查,査阅资料得知,该仓库屋面板设计为泄压面,下列检查结果中,符合现行国这标准要求的是( ) A.在仓库门洞处修筑了高为 200mm 的漫坡 B.仓库照明设备采用普通 LED 灯 C.采用 55kg/m2 的材料作为屋面板 D.屋面板采用了防冰雪积聚措施 E.外墙窗户采用钢化玻璃 ?-86.某会展中心工程按照现行国家标准设计了火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统和消火栓系统等消防设施。根据《中华人民垬和国消防法》,下列选择使用消防产品的要求正确的有( )
【参考答案】A 【答案】ADE 【答案】ABD 【答案】CE 【答案】AC 【答案】ACD 【答案】ACE
A.有国家标准的消防产品必须符合国家标准 B.优先选用专业消防设备生产厂生产的消防产品 C.没有国家标准的消防产品,必须符合行业标准 D.优先选用经技术鉴定的消防产品 E.禁止使用不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品 ?-87.某消防技术服务机构对某歌舞厅的灭火器进行日常检查维护。该消防技【答案】ACDE 术服务机构的下列检查维护工作中,符合现行国家标准要求的有( )。 A.每半月对灭火器的零部件完整性开展检查并记录 B.将筒体严重锈蚀的灭火器送至专业维修单位维修 C.每半月对灭火器的驱动气体压力开展检查并记录 D.将筒体明显锈蚀的灭火器送至该灭火器的生产企业维修 E.将灭火剂泄露的灭火器送至该灭火的生产企业维修 ?-88.根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261)关【答案】ACD 于自动喷水灭火系统应每月检查维护项目的说法,正确的有( )。 A.每月利用末端试水装置对水流指示器进行试验 B.每月对消防水泵的供电电源进行检查 C.每月对喷头进行一次外观及备用数量检查 D.每月对消防水池,消防水箱的水位及消防气压给水设备的气体压力进行检查 E.寒冰季节,每月检查设置储水设备的房间,保持室温不低位于 5℃。任何部位不得结冰 ?-89.某老年人照料设施,地上 10 层,建筑高度为 33m,设有 2 部防烟楼梯间,1 【答案】ABCD 部消防电梯及 1 部客梯,防烟楼梯向前室和消防电梯前室分开设置,标准层面积为 1200m2,中间设有疏散走道,走道两侧双面布房。对该老年人照料设施进行火检查,下列检查结果中,符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的有( ) A.在建筑首层设置了厨房和餐厅 B.房间疏散门的净宽度为 0.90m C.疏散走道的净宽度为 1.4m D.第四层设有建筑面积为 150m2 的阅览室,最大容的人数为 20 人。 E.每层利用消防电梯的前室作为避难间,前室的建筑面枳为 12m2 ?-90.某大型地下商业建筑,占地面枳 3000m2。下列对该建筑防火分隔措施的检查【答案】BDE 结果中,不符合现行国家标准要求的有( )。 A.消防控制室房间门采用乙级防火门 B.空调机房房间门采用乙级防火门 C.气体灭火系统储瓶间房间门采用乙级防火门 D.变配电室房间门采用乙级防火门 E.通风机房房间门采用乙级防火门 ?-91.某住宅小区,均为 10 层住宅楼,建筑高度 31m。每栋设有两个单元,每个单元【答案】ABC 标准层建筑面积为600m2户门均釆用乙级防火门且至最近安全出口的最大距离为12 m。下列防火检查结果中,符合现行国家标准要求的有( )。 A.抽查一层住宅的外窗,与楼梯间外墙上的窗最近边缘的水平距离为 1.5m B.疏散楼梯采用敞开楼梯间 C.敞开楼梯间内局部敷设的天然气管道采用钢套管保护并设量切断气源的装置 D.每栋楼每个单元设一部疏敘楼梯,单元之间的疏楼梯可通过屋面连通 E.敞开楼梯间内设置垃圾道,垃圾道开口采用甲级防火门进行防火分隔 ?-92.某单位计算机房位于地下一层,净空高度为 4.5m,采用单元独立式 1G541 气【答案】AE 体灭火系统进行防护,灭火剂设计储存压力为 20MPa。消防技术服务机构对该气体 灭火系统进行检测。下列检测结果中,符合现行国家标准要求的有( )。 A.灭火剂储存容器阀上安全泄压装置的动作压力为 28MPa
B.低泄高封阀安装在驱动气体管道的末端 C.防护区内设置机械排风装置,其通风换气次数为每小时 3 次 D.80L灭火剂储存容内的灭火剂储存量为 19.5kg E.泄压口距地面高度为 2.9m ?-93.某建筑高度为 98m 的多功能建筑,在进行室内装修工程施工时,不符合现行【答案】AB 国家标准要求的做法有( ) A.对现场阻燃处理后的木质材料,每种取 2m2 检验燃烧性能 B.对木质材料表面进行防火涂料处理时,均匀涂刷一次防火涂料 C.对 B1 级木质材料进场进行见证取样检验 D.对木质材料进行阻燃处理时,将木质材料的含水率控制在 10%以下 E.对木质材料表面涂刷防火涂料的用量为 450g/m2 ?-94.某建筑高度为 36m 的高层住宅楼,疏散楼梯釆用刀楼梯间,设有消防电【答案】BD 梯剪刀楼梯间共用前室,且与消防电梯的前室合用。该住宅楼的下列防火检查 结果中,符合现国家标准要求的有( )。 A.每户的入户门为净宽 1.0m 的乙级防火门 B.消防电梯轿厢內设有专用消防对讲电话 C.合用前室的使用面积为 10m2,短边长度为 2.4m D.消防电梯內铭牌显示其载重量为 1200kg E.消防电梯轿厢内采用阻燃木饰面装修 ?-95.对某展览馆安装的火灾自动报警系统进行验收前检测,下列检测结果【答案】BCD 中,符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB 50166)的有( )。 A.使用发烟器对任一感烟探测器发烟,火灾报警控制器发出火灾报警信号 B.在火灾报警控制器处于故障报警状态下,对任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号后 55s,控制器发出火灾报警信号 C.消防联动控制器接收到任意两只独立的火灾探测器的报警信号后,联动启动消防泵 D.断开消防联动控制器与输入/输出模块的连线后 80s,控制器发出故障信号 E.消防联动控制器接收到两只独立的火灾探测器的报警信号后,火警信号所在防火分区的火灾声光警报器启动 ?-96.某城市天然气调配站建有 4 个储气罐,消防检查发现存在火灾隐患。【答案】DE 根据现行国家标准《重大火灾隐患判定方法》(GB35181),下列检查结果中, 可以综合判定为重大火灾隐患的综合判定要素有( ) A.推车式干粉灭火器压力表指针位于黄区 B.有一个天然气储罐未设置固定喷水冷却装置 C.室外消火栓阀门关闭不严漏水 D.消防车道被堵塞 E.有一个天然气储罐已设置的固定喷水冷却装置不能正常使用 ?-97.下列安全出口与疏散门的防火检查中,不符合现行国家标准要求的有( ) 【答案】CD A.单层谷物仓库在外墙上,设置净宽度为 5.0m 的金属推拉门作为疏散门 B.多层办公楼封闭楼梯间的门采用双向弹簧门 C.多层老年人照料设置中位于走道尽端的康复用房,建筑面积为 45m2,设置一个疏散门 D.多层建筑内建筑面积 300m2 的歌舞厅,室内最远点至疏散门的距离为 12m E.防烟楼梯间首层直接对外的门采用与楼梯梯段等宽向外开启的安全玻璃门 ?-98.某箱包加工生产企业,厂房建筑 5 层,建筑面积 5000m2 员工 600 人,企业【答案】DE 组织开展半年度灭火和应急疏散演练。根据《机关,团体、企业、事业单位消防安 全管理规定》(公安部今第 61 号),演练结束后,应当记录存档的内容有( )。 A.演练方案概要、发现的问题与原因 B.经验教训以及改进工作建议
C.当地消防队情况 D.演练的内容、时间和地点 E.参加演练单位和人员 ?-99.某大厦地下车库共设置两樘防火卷帘,对其进行联动检查试验时,使两个独立的感烟探测器动作后,一樘防火卷帘直接下降到楼地面,另一樘防火卷帘未动作,但联动控制器显示控制该防火卷帘的模块已经动作。防火卷帘未动作的原因可能有( )。 A.防火卷帘手动按钮盒上的按钮损坏 B.防火卷帘控制器未接通电源 C.防火卷帘控制器中的控制继电器损坏 D.联动控制防火卷帘的逻辑关系错误 E.联动模块至防火卷帘控制器之间线路断路 ?-100.进行区域消防安全评估时应对区域消防力量进行分析评估。对区域消防力量评估的主要内容有( ) A.消防通信指挥调试能力 B.消防教育水平 C.火灾预警能力 D.消防装备配重水平 E.消防站数量 【答案】BCE 【答案】ADE