一、 模板安装要求:
1、 模板拼缝严密、不漏浆,对拼缝大于5mm的应采取封闭措施进行封闭;
2、 旧木模安装前应将表面清理干净。 二、 墙、柱模板支撑系统搭设要求:
1、 墙柱模:弹墙模位置线时每次两端要外延500mm,并在墙定位线外200mm再弹一道模板检查控制线。
2、 墙柱模底部缝隙必须采取封闭措施,以防止漏浆烂根。 3、 墙模安装时两边应同时安装,模板支撑采用通长钢管加固,斜钢管支撑,斜钢管支撑沿墙高不少于3道。
4、 安装墙模板采用墙两侧模板同时安装,模板边安装边插入穿墙螺栓或对拉螺栓和套管,并将墙两侧模对准墙线使之稳定,然后用钢卡或蝶型扣件与钩头螺栓固定于模板边模上,对两侧模进行调整平直(对墙底部侧模受力较大的地方,对拉螺栓的设置间距应较上部密集)。用同样方法安装其它模板到墙顶部,内钢楞内侧安装外钢楞,并将其用方钢卡或蝶型扣件与钩头螺栓和内钢楞固定,穿墙螺杆由内外钢楞中间穿入,用扳手将蝶型扣件拧紧,使两侧模板连成一个整体。安装斜撑,调整模板重度,检查合格后,与墙、柱、楼板模板相连接。
5、 对模板下部支撑钢管底部应采用木枋或木块进行铺垫; 6、 对于跨度大于4米的现浇梁、板,其模板应按设计要求起
拱;当设计无具体要求时,起拱高度为跨度的1‰~3‰。 三、 梁板模板搭设要求:
1、 转换层大梁较大,应根据不同断面增加对拉螺杆,间距均按要求设置。
2、 标准层梁底立、横杆间距为≤800mm,板底立横杆间距≤1000mm;
3、 模板支撑体系必须严格按管理人员的要求进行搭设,搭设完后,应有专人对紧固件、螺栓等进行全面检查,重新拧紧松动的螺丝。
四、 模板拆除要求:
1、 拆模前应达到混凝土的拆模强度要求,墙、梁、柱侧模在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而损坏,即可拆除。
2、 模板拆除时必须按顺序逐步拆除,严禁乱撬、乱打,野蛮拆除。
3、 模板支撑体系搭设前,核实各部位的轴线与标高是否准确; 4、 拆除底梁板底模前,需待砼强度达到规范要求(养护不少于14天)后方可拆模。
5、 模板拆除一般先支的后拆,后支的先拆,先拆非承重部位,后拆承重部位,并作到不损伤构件或者模板;
6、 肋形楼盖应先拆柱模板,再拆除板底模、梁侧模板,最后拆梁底模板。拆除跨度较大的梁下支柱时,应先从跨中开始拆向
两端。侧立模板的拆模应自上而下的原则进行。
7、 多层楼板模板支柱的拆除:当上层模板正在浇筑混凝土时,下一层楼板的支柱不得拆除,再下一层楼板支柱,仅可拆除一部分。跨度4m及4米以上的梁,均应保留支柱,其间距不得大于3m,其余再下一层楼的模板支柱,当楼板混凝土达到设计强度时,始可全部拆除。
五、 模板安装质量要求: 1、 轴线位置允许偏差5mm; 2、 底模标高允许偏差5mm; 3、 截面尺寸允许偏差+4~-5mm;
4、 层高垂直度允许偏差6mm(层高≤5m);层高垂直度允许偏差8mm(层高>5m);
5、 相邻模板高低差允许偏差2mm; 6、 表面平整度允许偏差5mm。 六、 操作要点与注意事项:
1、 拆除模板不得站在正拆除模板的正下方,或正拆除的模板或支架上;
2、 模板拆除要注意讲究技巧,不得硬撬或用力过猛,不应对楼层形成冲击荷载,防止损坏结构或者模板。
3、 拆下的模板,不得乱丢乱扔,高空脱模要轻轻吊放。木模板要及时起钉、修理,按规格分类堆放。钢模板要及时清除粘结的灰渣;修理、校正变形和损坏的模板及配件,板面应刷隔离剂,
背面补脱落的防锈漆。
4、 已拆除的结构,应在混凝土达到设计强度等级后才允许承受全部计算荷载;
5、 构件脱模应注意使各部受力均匀不损伤构件边角或适成裂缝。