灾区电话与井下基地保持联络。小队应按规定时间返回,如果不能按原路返回,应经布置侦察任务的指挥员同意。如果没有按时返回或通讯中断,待机小队应立即进入救援。
(4)侦察行进中,应在巷道交叉口设明显的路标,防止返回时走错路线。
(5)进入灾区时,小队长在队列之前,副小队长在队列之后,返回时与此相反。在搜索遇险遇难人员时,小队队形应与巷道中线斜交前进。
(6)侦察小队人员应有明确分工,分别检查通风、气体含量、温度、顶板等情况,并做好记录,把侦察结果标记在图纸上。
(7)在远距离和复杂巷道中侦察时,可组织几个小队分区段侦察。发现遇险人员应积极抢救,并护送到通风巷道或井下基地。在发现遇险人员的地点要检查气体,并做好标记。
(8)侦察结束后,小队长应立即向布置侦察任务的指挥员汇报侦察结果。 52.处理矿井火灾事故时应遵循哪几项原则
答:(1)控制烟雾的蔓延,不致危及井下人员安全; (2)防止火灾扩大;
(3)防止引起瓦斯、煤尘爆炸,防止火风压引起风流逆转而造成危害; (4)保证救灾人员的安全,并有利于抢救遇险人员; (5)创造有利的灭火条件。 53.扑灭硐室火灾时,应遵守哪些规定
答:(1)爆炸材料库着火时,应首先将雷管运出,然后将其他爆炸材料运出;因高温运不出时,应关闭防火门,退至安全地点。
(2)绞车房着火时,应将火源下方的矿车固定,防止烧断钢丝绳造成跑车伤人。 (3)蓄电池电机车库着火时,必须切断电源,采取措施,防止氢气爆炸。 54.采用隔绝法封闭火区救灾时,应遵循哪些原则
答:(1)在保证安全的情况下,尽量缩小封闭范围。
(2)有瓦斯、煤尘爆炸危险时,应设置防爆墙,在防爆墙的掩护下建立永久密闭墙。 (3)需要封闭多条巷道时,应根据具体情况确定封闭顺序。
(4)火区临时封闭后,人员应立即撤出危险区。进入检查或加固密闭墙时,要在确保安全的情况下进行。
(5)密闭的火区中发生爆炸密闭墙被破坏时,严禁派救护队恢复密闭墙或探险,应在较远的安全地点重新建造密闭。
55.处理水灾事故时,矿山救护队到达事故矿井后,初步应做哪些工作
答:处理水灾事故时,矿山救护队到达事故矿井后,要了解灾区情况、水源、事故前人员分布、矿井具有生存条件的地点及其进入的通道等,并根据被堵人员所在地点的空间、氧气、瓦斯浓度以及救出被困人员所需的大致时间制定相应救灾方案。
56. 当瓦斯、煤尘爆炸事故发生后,如何采取正确措施、积极抢救遇险遇难人员和处理事故、防止出现连续爆炸。
答:(1)选择最短的路线,以最快的速度到达遇险人员最多的地点进行侦察、抢救。 (2)迅速恢复灾区通风。采取一切可能采取的措施。 (3)反风。
(4)清除灾区巷道的堵塞物。 (5)扑灭爆炸引起的火灾。
(6)最先到达事故矿井的小队,担负抢救遇险人员和灾区的侦察任务。
(7)第二个到达事故矿井的小队应配合第一小队完成抢救人员和侦察灾区的任务,或是根据指挥部的命令担负待机任务。
(8)恢复通风时,首先恢复主要的最容易恢复的通风设施。 57. 当瓦斯、煤尘爆炸事故发生后,扑灭爆炸引起的火灾应采取哪些措施
答:为了抢救遇险人员,防止事故蔓延和扩大,在灾区内发现火灾或残留火源,应立即扑灭。火势很大,一时难以扑灭时,应制止火焰向遇险人员所在地点蔓延,特别是在火源地点附近有瓦斯聚积的盲硐,应千方百计防止火焰蔓延到盲硐附近引起瓦斯爆炸。待遇险人员全部救出后,再进行灭火工作。火区内有遇险人员时,应全力灭火。火势特大,并有引起瓦斯爆炸危险,用直接灭火法不能扑灭,并确认火区内遇险人员均已牺牲无法救出活人时,可考虑先对火区进行封闭,控制火势,用综合灭火法灭火。待火灾熄灭后,再找寻遇难人员或尸体。
58. 当瓦斯、煤尘爆炸事故发生后,在煤尘大、烟雾浓的情况下进行侦察时,救护队员应做哪些工作
答:当瓦斯、煤尘爆炸事故发生后,在煤尘大、烟雾浓的情况下进行侦察时,救护队员应沿巷道排成斜线分段式前进。发现还有可能救活的遇险人员,应迅速退出灾区。发现确已牺牲的遇难人员,应标明位置,继续向前侦察。侦察时,除抢救遇险人员外,还应特别侦察火源、瓦斯以及爆炸点的情况,顶板冒落范围,支架、水管破坏情况。风管、电气设备、局部通风机、通风构筑物的位置、倒向,爆炸生成物的流动方向及其蔓延情况,灾区风量、风流方向、灾区气体成份等,并做好记录,供救灾指挥部研究全面抢救方案。 59.处理矿井火灾事故时,无论采用何种通风方法,都必须满足哪些基本要求
答:(1)保证灾区和受威胁区人员的安全撤退。 (2)防止火灾扩大,创造接近火源直接灭火的条件。
(3)避免火灾气体达到爆炸浓度,避免瓦斯通过火区、避免瓦斯、煤尘爆炸。 (4)防止出现再生火源和火烟逆退。 (5)防止产生火风压造成风流逆转。 60.停止主要通风机运转的方法适用条件是什么
答:停止主要通风机运转的方法决不能轻易采用,否则会扩大事故。停止主要通风机运转的方法适用条件是:火灾发生在回风井筒及其车场时,可停主要通风机,同时打开井口防爆盖,依靠火风压和自然风压排烟;火源发生在进风井筒内或进风井底,限于条件限制不能反风(如无反风设备或反风设备动作不灵),也不能让火灾气体短路进入回风时,一定要尽快停止主要通风机运转,并打开回风井口防爆盖(门),使风流在火风压作用下自动反向。 61.矿井水灾事故大致可分为哪几种类型
答:矿井水灾事故的类型,大致可分为:(1)地面水造成矿井水灾。(2)含水层水造成的矿井水灾。(3)断层水造成矿井水灾。(4)巷道积水造成矿井水灾。 62. CO2灭火主要的两种作用是什么
答:(1)窒熄灭火:火区内灌注CO2后,随着CO2浓度升高O2浓度相应地降低,当O2浓度小于%时,明火即可扑灭,同时火区因缺氧而熄灭。在火区内,由于着火点温度很高,周围气体通过辐射吸热,造成局部气体密度变小,形成气体对流,灌注CO2后,因CO2密度大在对流作用下向着火点流动,使得火区周围CO2浓度变大,加快灭火。
(2)吸附阻燃:井下空气如 N2、CO2、O2、CH4、CO等气体成分中,燃烧的煤炭对CO2
的吸附能力最强,优先吸附CO2气体,从而隔断了氧气的供给途径,有效地阻止煤炭继续燃烧,其阻燃效果特别明显。 63.CO2惰气灭火优点是什么
答:(1)CO2灭火适应于内、外因火灾,即可扑灭由人为或其他事故引起的火灾,又可扑灭由自燃引起的火灾。特别是适用扑灭采空区隐蔽火灾。以灌浆灭火方法扑灭采空区火灾时,因灌浆难以达到火源位置,所以该法灭火往往失效,而惰气灭火就不会存在以上问题。
(2)CO2灭火的无污染性。用CO2灭火特别适用于电器设备和精密、昂贵仪器的火灾,灭火后不会对仪器设备造成污染性的损失。
(3)用MKY型CO2发生器灭火,适用性强,它不但不受灾区现场有无电源的影响,而且它的整个反应过程和灭火过程都是吸热反应,从而加大了灭火效果和安全系数。 64.CO2发生器灭火的操作步骤是什么
答:CO2发生器灭火的操作步骤是:
(1)首先用灌注清水的方法检查各接头的密封和接管的通流情况。
(2)在关闭硫酸流入阀的前提下可由上、下容器的填料口,分别按上述计算结果填入H2SO4和(NH4)HCO3。
(3)填料完毕后,关闭所有阀门,保证不漏液、不漏气。
(4)当开始注气时,首先打开硫酸流入阀,当气压开始上升到时再打开排气阀,当把供气管中的空气排出后,再向火区内注入气体。
(5)在H2SO4和(NH4)HCO3 反应终止后,待压力表的读数下降到关闭排气阀,打开排污阀排除废料。
(6)在停止此台供气的同时,可按上一步骤打开另一台发生器接替供气。
(7)在注气的过程中,要有专人在回风侧测定火区内的气体浓度(O2、CH4、CO、CO2)。当CO2的浓度超过23%时,可用电话通知注气地点人员控制注入量。根据火区漏风量大小,注气量要保证CO2浓度不降到23%以下。
(8)在注气完毕后,立即封闭注气口,防止向火区内漏风或火区内的气体外泄。 65. 火区封闭后,应及时监测火区气体哪些环境的变化情况
答:(1)监测火源下风侧气体;
(2)监测主要回风流气体; (3)监测大气压力的变化。
66.《煤矿安全规程》规定,火区同时具备哪些条件时,方可认为火区已熄灭,方可启封
答:(1)火区内空气温度下降到30℃以下,或与火灾发生前该区的日常空气温度相同。 (2)火区内空气中的氧气浓度下降到5%以下。
(3)火区内空气不含有乙烯、乙炔,一氧化碳浓度在封闭期间内逐渐下降,并稳定在%以下。
(4)火区的出水温度低于25℃,或与火灾发生前该区的日常出水温度相同。 (5)上述4项指标持续稳定的时间在1个月以上。