xxx室外管网施工方案

工程概况:

1、本工程为xxx住宅∕酒店项目B地块A标段,工程地址位于马鞍山南路与知音湖大道交界处,B地块A标段总共由9栋双拼住宅(D13~D21号楼),5栋联排住宅(T9~T13号楼)以及一栋18层住宅(H-1号楼)组成,共274户。总建筑面积55992.953平米,其中地上55313.753平米,地下679.2平米。

2、根据业主要求整个住宅小区的多、高层住宅(H-1)的生活和消防加压泵房集中设置于本高层住宅楼地下室内,且全部采用变频供水设备供水。

3、本工程从xxx市政供水管上开口引入两路DN150给水管供本工程消防用水,另引入一路DN150给水管供生活用水,一路DN50供18层地下室内物业管理生活用水。水压值结合本工程地势高差可供室外消防用。小区排水采用雨污分流、废污合流。雨水排至后xxx、废污水排至市政路上的预留排水管检查井。

室外管道施工工艺:

本工程室外埋地部分给水管采用HDPE管热熔连接,非埋地部分管道采用铝合金衬塑管,采用专用曲线弹性管件热熔式连接。室外消防管道采用内外热镀锌钢管,用焊接或法兰连接并采用两布三油做防腐;室外消火栓由室外环状市政给水管网供给,在室外环状给水管网上沿路均匀布置若干个室外消火栓,室外消火栓距路边0.5米,其间距不大于120米且满足距离消防水泵接合器15~40米的要求;室外水景给水系统横支管道采用PE管道,热熔式连接,横支管道到取水点用的竖管用PVC-U管,管接口采用专用胶水粘接。给水管道过马路时须穿镀锌钢管保护;室外排水管道采用双壁波纹管,橡胶圈柔性接口,雨水由雨水口、管道汇集后分三个出口采用DN700的混凝土管排至后官湖,路面雨水口接雨水检查井采用DN200平壁波纹管,坡度0.01;单体出户雨水接雨水检查井采用DN150雨水管,最小坡度0.03;污水经管网收集后,需经三格钢筋混凝土化粪池处理后排至市政污水管道。化粪池施工详见03S702。室外强电管群采用PVC管,接口用专用胶水粘接,管埋深不小于500 mm根据建设单位要求所有管线在过车道处必须采用热镀锌钢管并做防腐处理埋地敷设,管壁厚不小于2mm,管埋深不小于700 mm;管群如穿越树池处埋深不低于1米。电缆及钢管埋在道路下与道路平行敷设时埋深1.5米,与道路交叉时埋深1.0米。室外管线敷设需按照规范

及合同要进行施工。室外配电箱选用户外落地式,安装时需做0.3米高的墩子,并采用45*5镀锌角钢垂直插入地下不小于1.5米作重复接地。

施工流程:

施工准备

· 给水管安装 定位放线 沟槽开挖 室外埋地管道基础 室外电缆管群 消防给水管安装 污、雨水管安装 室外埋地管道的下管与稳管 室外埋地管道支墩 排水、强电窨井的砌筑 管道检验、排水管的试压 隐蔽验收 沟槽的回填土 交工验收 施工准备:熟悉施工设计图纸与技术要求,施工部位的地下管线分情况。对进场的管道与附件必须具备产品合格证,并且应符合国家现行标准,同时对管材进行外观检验与抽检,确保产品质量。

定位防线:按照设计施工图的坐标位置确定管道中心线位置,用龙

室外工程管网施工方案