矿井五大灾害防治
原*******煤业公司煤矿及矿区周边得小煤窑对瓦斯、火灾、水灾、煤尘、 顶板五大自然灾害得预防手段极其落后,几乎没有抗灾能力。
2005年8月,*******煤业公司整屈?并购*******煤业公司煤矿后,把安全工 作摆在有位,开展了矿井灾害得防治工作,有效地防止煤矿重、特大事故得发生, 保证了煤矿得安全生产。
一、兄斯防治
当浓度在5%-16%吋,便具有爆炸性。浓度在沢5%时,爆炸威力最大。兄斯爆 炸必须同时具备三个恳本条件,缺一不可。一就是空气中得瓦斯浓度必须达到 5%?16%;二就是要有温度为650?75(rC得引爆火源(电火花.放炮火花、撞击摩 擦火花、明火等);三就是空乞中氧乞浓度不低于12%o兄斯爆炸可引起煤尘爆炸。 爆炸引起火灾产生冲击波可摧毁巷道与井下得设施,同时产生大量得一氧化碳, 使井下人员中毒或窒息死亡。因此煤矿安全工作把“一通三彷”作为防治兄斯得 有效手段。
1、 等级鉴定
2005年公司成立至2007年,孝义*******煤业公司煤矿委托山西省煤炭工业 局综合测试中心对矿井兄斯进行鉴定,为低瓦斯矿井。
2008年至2012年,*******煤业公司委托吕梁煤炭规划设计研究院对矿井兄 斯等级进行鉴定,为低兄斯矿井。
2013年至2014年,*******煤业公司委托吕梁煤炭规划设计研究院对矿井兄 斯等级进行鉴定,为兄斯矿井。
2015年,公司委托*******煤业公司对矿井瓦斯等级进行鉴定,鉴定结果:绝 对兄斯涌出量2. 04m^ /mim相对民斯涌出量仁18m3/t。回釆最大绝对涌出量 0、48n? /min, is进最大绝对涌出量0- 15n? /mirio二氧化碳绝对涌出量2、44m 3 /mim二氧化碳相对涌出量1、41m3/to矿井属兄斯矿井,矿井兄斯为IV级重大 危险源。
2、 瓦斯检查
2005年8月公司刚成立时,瓦斯检查制度不健全,专职兄斯检查工缺少,直至 2007年底公司一直延用原*******煤业公司煤矿得瓦斯监控系统。
2008年至2011年,全面推进并完成了 90万吨/年机械化釆煤升级改造。公 司逐步完善了《矿井民斯巡回检查制度》,增加了专职瓦斯检查人员,制定了瓦斯 检查员职责、做到牌版、记录手册.日报“三对口 每0末班检查情况必须向 生产副总经理、总工程师、总经理汇报。
2012年至2015年,公司连续4年被山西省煤炭工业局评为省一级安全质量 标准化矿井,逐步完善了各项规章制度与操作规程。并根据煤矿安全规程要求安 装了 KJ90NB型安全监控系统,系统及设备都具有合格有效得“MA”标志与相关证 件证书。井下釆掘工作面装备率达100%,装备监控分站17台,兄斯传感器45台, 一氧化碳传感器31台,温度传感器11台,风速传感器4台,设备开停传感器12 台,风门开关传感器16台,烟雾传感器W台,负压传感器1台、风筒传感器3台, 馈电9台,氧气传感器13台,二氧化碳传感器9台,目前设备运行正常,超限斷电. 故障斷电功能完好。地面设有6名监控人员,井下设有12名维护人员,安全综合 监测监控系统按要求实行了四级联网
3、 瓦斯防治
矿长、矿技术负责人、爆釆掘队长、通风区队长、工程技术人员、班 长、电钳工下井时,必须携带便携式甲烷检测报警仪,以便随叶检查瓦斯,发现异 常及时处理。
加强兄斯检测,兄斯检查地点与次数要符合《规程》规定,严格执行瓦斯检测 制度,坚决杜绝担自脱岗.空班漏检.虚报数据等现象得发生。认真执行矿井瓦 斯检查制度,建立好各种台账,强化矿井瓦斯监控检查,及时发现与处理瓦斯超限 与积聚。
风门、风桥、风墙、风窗等通风设施保持完整可靠,减少矿井漏风,保证矿井 有效风量率。井下主要风巷中,建立规范得测风站。测风记录牌板应内容齐全. 记明测风站得斷面
面积、平均风速、大X压力、瓦斯与二氧化碳浓度、测定日期 及测定人等项目。
禁止一切非生产性火源,对生产中可能产生得火源要严格管理与控制,防止 出现电火花、炮火、明火及其她火源。
采煤工作面兄斯防治
(1) 加强综釆工作面通风、兄斯现场管理,严禁兄斯超限作业。
(2) 综釆工作面要限制釆煤机得割煤速度不得大于3m/mim防止割速快,落 煤量大,瓦斯大量涌出,造成回风兄斯超限。
(3) 要加强釆煤机得内、外喷雾,要保证雾化好,覆盖全滚筒,提高可见度,防 止釆煤机割顶板岩石产生火花引燃兄斯。
(4) 加强釆空区管理,釆空区必须及时密闭,定期检测采空区密闭处得兄斯, 发现异常及时处理。
掘进工作面兄斯防治
(1) 掘进工作面就是事故易发地区,要加强局部通风管理。局部通风机必须釆 用“三专”供电与“双风机、双电源自动切换”,并设置可靠得“风电、瓦斯电\闭锁装置。
(2) 巷道贯通就是关系到通风系统改变与矿井安全得一项重要工作,加强巷 道贯通管理,必须制定贯通时防冒顶、瓦斯、爆破等事故得措施,并严格执行。
(3) 加强局部通风机得使用与管理,必须符合《煤矿安全规程》有关规定。 2005年8月至2015年12月,矿井未发生过瓦斯爆炸事故。 二. 煤尘防治 1、 等级鉴定
2005年公司成立至2007年,孝<*******煤业公司煤矿委托山西省煤炭工业 局综合测试中心对矿井煤尘进行鉴定,为爆炸性煤尘。
2008年1月至2012年2月,*******煤业公司委托吕梁煤炭规划设计研究院 对矿井煤尘等级进行鉴定,为爆炸性煤尘。
2013年至2014年,*******煤业公司委托吕梁煤炭规划设计研究院对矿井煤 尘等级进行鉴定,为爆炸性煤尘。
2015年,公司委托*******煤业公司对矿井瓦斯等级进行鉴定,鉴定结 果:9#. 10#. 11#煤层煤尘均具有爆炸危险性。矿井开釆煤层煤尘爆炸性矿井, 属II级重大危险源。
2、 煤尘得产生及爆炸条件:(1)煤尘得产生:在采掘生产过程中,特别就是在 破煤、落煤、运输过程中,都会产生大量煤尘。沿煤层掘进产尘量较大,特别就是 放顶煤时,煤尘飞扬浓度可达到爆炸界限。通风方面,风速过高会引起釆按工作面 与运输巷道煤尘飞扬,而风速过低,产尘点产生得煤尘排不出去增加浮尘量。皮带 运煤系统、釆区运输机各转载点,如防尘不及时,也会造成煤尘飞扬。当煤尘含量 到达爆炸界线,遇电器设备漏电产生得火花、放炮产生得火焰等引爆火源时,就会 发生煤尘爆炸事故。(2)煤尘得爆炸条件:煤尘本身具有爆炸性;有充足得氧气; 煤尘必须悬乎在空气中并达到一定浓度;有能引起爆炸得热源存在。
3、 矿井煤尘防治
(1) 井下消防洒水釆用静压洒水系统,由工业场地地而一个200m^得消防洒 水水池供给,由混合主井送至井下各用水地点。井下消彷、洒水系统采用合流制, 管网呈枝状布置,管道由混合主井至井下各用水地点。
(2) 在回釆工作面、掘进头处设阀门.软管及喷雾洒水器,在井底车场、消防 材料库、变电所附近设有消防栓,在井下胶带输送机巷道内每隔50rn(其余巷道内 每隔100m)设置支管与阀门,定期清洗巷道,以减少二次扬尘;在釆掘工作面.转 栽点、溜煤眼等处,设喷雾洒水装置,降低扬尘。
(3) 在总回风大巷、集中运输巷各设水幕一道,净化空气。在沿途得管路上按 照《煤矿安全规程》得要求设置了三通、阀门、转载点喷雾、风流净化水幕等防 尘设施。釆煤工作面、掘进工作面接软胶管进行人工洒水降尘。
(4) 为满足喷雾效果,井下煤仓口、溜煤眼口及爆破时高压喷雾压力不低于
8MPao
(5) 煤层预注水。由于矿井所釆原煤水分<4%,且煤尘具有爆炸性,应釆取煤层 预注
水措施,降低开釆中得产尘量。
(6) 由专人负责冲洗巷壁,大巷定期清扫与刷白,清除巷道壁上得沉积粉尘, 清扫井下巷道中堆积得浮煤,不得有厚度超过2mm,连续长度超过5ni得煤尘巷道, 定期撒布岩粉,定期检测相关地点粉尘浓度。
(7) 在井下产生粉尘得尘源地点长期作业得人员应佩戴过滤式口罩及防尘矿 帽等装置。
(8) 合理调节井下各种通风巷道风量,无风速超限现象,控制粉尘飞扬。 (9) 必须按规定设置隔爆设施。
(10) 掘进工作面必须湿式打眼,装药后釆用水炮泥放炮。
(门)采掘机械配备加压喷雾泵,保证采掘工作面采煤机、掘进机内喷雾压力 大于2MPa.3MPa,外喷雾压力不得低于4MPa,如果内喷雾装置不能正常使用,内喷 雾失效时,经加压喷雾泵加压后外喷雾压力不小于8Mpao外喷雾压力不得低于 8MPa。煤仓放煤口、溜煤眼放煤口釆用喷雾降尘时■喷雾压力不得低于8MPao
2005年8月至2015年12月,该矿井未发生过煤尘爆炸事故。 三. 火灾防治 1、 等级鉴定
2005年公司成立至2007年,孝义*******煤业公司煤矿委托山西省煤炭工业 局综合测试中心对矿井煤层自燃倾向性进行鉴定,为煤层自燃性犷井。
2008年至2012年,*******煤业公司委托吕梁煤炭规划设计研究院对矿井煤 层自燃倾向性进行鉴定,为煤层自燃性矿井。
2013年至2014年,*******煤业公司委托吕梁煤炭规划设计研究院对矿井煤 层自燃倾向性进行鉴定,为煤层自燃性矿井。
2015年,公司委托*******煤业公司对矿井瓦斯等级进行鉴定,9#煤为不易 自燃煤层「0#煤、门#煤为自燃煤层。矿井煤层自燃为矿井II级重大危险源。
2、 内因火灾防治: 预兆
(1) 视觉:人用肉眼可见水蒸乞凝聚在支架或巷道表面上,形成水珠,俗称“煤 壁出汗”,这就是火灾外部征兆。(2)味觉:人们能嗅到煤油味.汽油味、松节油 味或焦油味。经验证明,当人们嗅到焦油味时,煤炭自燃已发展到相当严重得地 步。(3)温度感觉:煤炭在自燃过程中要放出热量,因此,从该处流出得水与空气得 温度较正常时高。(4)疲劳感觉:煤在自燃过程中,产生一氧化碳、二氧化碳,使人 体有病态反应,如头痛、精神不振、不纾服、有疲劳感。
预防措施
(1) 开采技术措施:回釆工作面釆用退式回采,根据煤层得自燃危险程度、 自然发火期长短、回釆速度以及所釆取得防火措施等因素合理确定回釆工作面得 尺寸。
(2) 通风安全技术:釆用全负压通风,布置单独得进、回风巷道,各工作面设独 立得风流,避免串联风,减少漏风。将通风构筑物设在地压稳定得地点,利用调节 风压法减少漏风。
(3) 应釆取黄泥灌浆为主、喷洒阻化剂为辅得两种及以上得综合防灭火措施, 抑制釆空区浮煤自燃。并装设火灾東管监测装置。
(4) 每个釆区选定一个防火门装置,并构筑好防火墙,储备足够得封闭防火得 材料。
(5) 在井下选定自然发火观测站或观测站得位置,并建立监测系统,确定煤层 发火得标志乞体与建立自然发火预测预报制度。所有检测分析结果必须记录在防 火记录萍内,并定期检查、分析整理,发现自然发火指标趨过或达到临界值等异常 变化时,立即发出发火预报,采取措施进行处理。
(6) 开采过程中严禁随意留顶煤与底煤,工作面浮煤要清理干净。工作面溜 头、溜尾