广州迪科电力建筑工程检测有限公司 天然岩石地基检测方案

2确定地基土承载力极限值、特征值、变形模量。 ○

4、检测频率和数量

初步按表1要求抽检,具体试验数量及位置由设计、监理、业主等各方共同确定。

5、、验前准备及现场要求配合工作

(1)、根椐设计的要求,选取的试验土层均处于基础底的设计标高位置,开挖时试验面设计标高应预留100mm,待试验当日再人工开挖并平整,以避免遭受阳光、雨水风化而影响试验结果。以试验点为中心开挖并平整出1m×1m的试验面,铺设中粗砂找平层20mm厚;

(2)、试验面两边的垫层须平整压实;

(3)、要求现场提供适量的砂作为试压配重堆台;

(4)根据现场条件,应协调钩机进行堆土以及转点堆台,大吨位的压板试验应提供吊车及试块进出道路、工作平台。

(5)提供结构平面布置图及设计对检测的技术要求、工程概况、地质资料等。

三、天然岩石地基岩基试验试验方案

本次载荷试验采用堆重平台作反力加载装置,试验根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011)中的附录H 《岩石地基载荷试验要点》有关规定进行。

1试验目的

确定完整、较完整、较破碎岩石地基作为天然岩石地基持力层时的承载力。

2编制依据

(1)《建筑地基基础设计规范》GB50007—2011。

(2)广东省标准《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2008; (3)关于建筑工程地基基础检测工作的通知(穗建质[2010]574号) (4)建设单位提供的图纸资料。

3检测频率和数量

初步按表1要求抽检,具体试验数量及位置由设计、监理、业主等各方共同确定。

4试验技术要求

(一)加载装置

采用大于最大试验荷载1.2倍的堆重平台作反力加载装置,直径300mm的圆形刚性承压板,1台100吨级手动液压千斤顶。千斤顶经广州市计量科学研究院标定认证。

共 8 页 第 6 页

广州迪科电力建筑工程检测有限公司 天然岩石地基检测方案

(二)量测装置

荷载采用联接于千斤顶的精密压力表测定油压,根据千斤顶率定曲线换算成荷载值或精密压力传感器测定压力;试验沉降量采用百分表,在被测试桩的直径方向对称布置2个大量程百分表(量程50mm;精度0.01mm)。

(三)试验工作

本次静载试验采用单循环加载,荷载逐级递增直到设计要求或达到破坏,然后分级卸载。具体实施步骤如下:

1.加载分级

第一级加载值为预估极限荷载的1/5,以后每级加载级差为预估极限荷载的1/10。 2. 观测时间间隔

(1)测量系统的初始稳定读数观测:加压前,每隔10min读数一次,连续三次读数不变可开始试验。

(2)沉降量测读:加载后立即读数,以后每10min读数一次。连续三次读数之差均不大于0.01mm,认为已达到稳定标准,可施加下一级荷载。

3.终止加载条件

当出现下列情况之一时,加荷即可终止:

(1)沉降量读数不断变化,在24小时内,沉降速率有增大的趋势; (2)压力加不上或勉强加上而不能保持稳定。

注:若限于加载能力,荷载也应增加到不少于设计要求的两倍。 4. 卸载

每级卸载为加载时的两倍,如为奇数,第一级可为三倍。每级卸载后,隔10min测读一次,测读三次后可卸下一级荷载。全部卸载后,当测读到半小时回弹量小于0.01mm时,即认为稳定。

(四) 岩石地基承载力的确定

⒈ 对应于p~s曲线上起始直线段的终点为比例界限。符合终止加载条件的前一级荷载为极限荷载。将极限荷载除以3的安全系数,所得值与对应于比例界限的荷载相比较,取小值;

2. 每个场地载荷试验的数量不应少于3个,取最小值作为岩石地基承载力特征值。3. 岩石地基承载力不进行深宽修正。

5甲方现场配合、准备工作

(1)道路条件:满足5吨载重货车运输设备进退场; (2)负责受检位置的出露和开挖,以便检测点的准确定位;

共 8 页 第 7 页

广州迪科电力建筑工程检测有限公司 天然岩石地基检测方案

(3)负责提供约10T砂(做配重支墩用),并提供钩机配合转点及堆土; (4)结构平面布置图及设计对检测的技术要求、工程概况、地质资料等。

6试验工期

岩基竖向静载荷试验外业测试工期为一点1天。

广州迪科电力建筑工程检测有限公司

第 8 页

共 8 页 2017年5月24日