广州迪科电力建筑工程检测有限公司 天然岩石地基检测方案
方案报审表
工程名称:华南国际港航服务中心二期项目 致:广州港国际港航服务中心有限公司(业主单位) 我方已根据贵方的要求,按有关规定完成了《华南国际港航服务中心二期项目天然岩石地基试验检测方案》的编制,并经我单位技术负责人审查批准,请予以审查。 附:《华南国际港航服务中心二期项目天然岩石地基试验检测方案》 注:请按方案做检测前准备工作。 检测单位:广州迪科电力建筑工程检测有限公司 项目负责人: (TEI: ) 日 期: 设计工程师意见: 设计工程师(章): 日 期: 专业监理工程师意见: 专业监理工程师(章): 日 期: 业主负责人意见: 负责人(章): 日 期: 质监站意见: 质监员(章): 日 期: 共 8 页 第 1 页
日期: 广州迪科电力建筑工程检测有限公司 天然岩石地基检测方案
华南国际港航服务中心项目二期项目
天然岩石地基试验
检 测 方 案
广州迪科电力建筑工程检测有限公司
2017年5月24日
华南国际港航服务中心二期项目
共 8 页 第 2 页
广州迪科电力建筑工程检测有限公司 天然岩石地基检测方案
天然岩石地基试验检测方案
编写:
审核:
批准:
广州迪科电力建筑工程检测有限公司
2017年5月24日
华南国际港航服务中心二期项目
共 8 页 第 3 页
广州迪科电力建筑工程检测有限公司 天然岩石地基检测方案
天然岩石地基试验检测方案
一、工程概况
1、工程名称:华南国际港航服务中心二期项目
2、工程地点:广州市黄埔区黄埔大道东路980号 3、项目概况:
本项目工程位于广州市黄埔区黄埔大道东南侧与鱼珠东路交界处,A塔钢管混凝土柱-钢筋混凝土核心筒结构体系。B塔采用剪力墙结构体系。C塔及裙数采用框架-剪力墙结构体系。基础采用天然基础上的独立基础或筏板基础。本工程总用地面积16051m2,总建筑面积131747m2,地上面积89484m2,地下面积42263m2。地下一层层高5.9m、地下二、三层层高3.5m、地下四层层高3.8m。建筑地基基础结构设计等级为甲级,A塔塔楼的筏板基础持力层为中风化岩层,地基承载力特征值fak=1000kPa,其余范围楼的独立柱基础或筏板基础持力层为强风化岩层,地基承载力特征值fak=550kPa。
根据广东省标准《建筑地基基础检测规范》(DBJ15-60-2008)及“关于建筑工程地基基础检测工作的通知”穗建质[2010]574号相关规范、规定及设计等各方要求,结合我司实际,现拟按以下方案进行检测:
表1
天然岩石地基 单元 设计持力层要求 A塔楼 基础 检测数量检测方法 (孔或点) 地基基础设计等级为甲级、乙级或岩石芯样无岩基压板试验 3点 法制作成芯样试件的,应进行岩基载荷试验,试验量不少于3个点。 对于各类岩石均应进行抽检。对强风化岩、全备注 中风化岩层,地基承载力特征值为1000kPa 其余楼 基础 强风化层,地基承载力特征值为550kPa 平板载荷试验 (强风化岩层) 6点 风化岩宜采用平板载荷试验,试验点数不应少于3点
二、天然岩石地基平板载荷试验方案
1、检测目的
共 8 页 第 4 页
广州迪科电力建筑工程检测有限公司 天然岩石地基检测方案
确定天然岩石地基承载力。
2、编制依据
(1)、广东省标准《建筑地基基础检测规范》(DBJ15-60-2008); (2)、有关设计图纸资料。
3、试验方法、仪器设备及技术要求
(1)、加载设备
试验采用压重平台反力装置和加载用电动油泵(或手摇油泵)和千斤顶等设备。承压板采用面积为0.5m2的钢质承压板。
(2)、试验方法要点
①加载分级:加载分级不少于8级,最大加载量不小于设计要求承载力特征值的2倍; ②加载方法:采用相对稳定法;
③沉降观测:用精度为0.01mm,量程为50mm百分表,每级荷载施加后按第5、15、30、45、60min测读承压板的沉降量,以后每隔30min测读一次,直至达到相对稳定标准。
④相对稳定标准:试验荷载小于等于特征值对应的荷载时每一小时内的承压板沉降量不超过0.1mm,试验荷载大于特征值对应的荷载时每一小时内的承压板沉降量不超过0.25mm,当承压板沉降速率达到稳定标准时,再施加下一级荷载。
⑤终止加载:当出现下列情况之一时,即可终止加载。 A、 承压板周围的土明显的侧向挤出;
B、 沉降S急剧增大,荷载~沉降曲线出现陡降段;
C、 在某级荷载作用下,24h内沉降速率不能达到稳定标准; D、 s/b≥0.06;
E、 加载至最大试验荷载,承压板沉降速率达到相对稳定标准。 ⑥卸载:试验按2倍分级加载值,即跳级卸载。
(3)、试验压板沉降观测:在压板四周垂直安装四个WBD-30型机电百分表,按规定时间测读压板在各级荷载作用下的沉降量,百分表精度为0.01mm。试验所用的仪器、仪表均经省计量部门作定期检验后统一发给计量认证合格证,精度满足试验要求。
(4)、技术要求
本次试验按照广东省标准《建筑地基基础检测规范》(DBJ15-60-2008)中的有关技术要求进行。 (5)、试验成果整理
1提供各级荷载及其对应沉降量汇总表,绘制p-s曲线(即荷载-变形曲线)○。
共 8 页 第 5 页