绿色建筑设计专篇暖通
专业
文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)
XXXX上海办公大楼项目
绿色建筑设计专篇 — 暖通专业
设计依据
《公共建筑绿色设计标准》(DGJ08-2143-2014); 《绿色建筑评价标准》(DG/TJ08-2090-2012)。 设计目标
本项目设计目标为三星级绿色建筑。 绿色建筑技术措施 (1)空调冷热源:
项目冷热源由地块能源中心-上海世博绿色能源发展有限公司提供,冷热源采用分布式热电冷联供技术。
空调采暖系统的冷热源机组能效比符合现行上海市标准《公共建筑节能设计标准))DGJ 08-107-2012中的规定,且比其规定高一个等级。本项目风冷热泵机组依据《冷水机组能效限定值及能源效率等级》GB 19577-2004表2,选用能效等级为2级。
空调系统的供热热源和空调加湿度热源不采用直接电加热设备。
空调冷热源设备规格根据建筑计算负荷选择。对每一供暖、空调房间或区域进行冬季热负荷和夏季逐时冷负荷计算。采用空调采暖负荷计算软件计算,见负荷计算书。
(2)空调水系统:
处于部分冷热负荷时和仅部分空间使用时,采取有效措施降低空调通风系统能耗:1 空调与新风机组、通风机宜选用变频风机。2 采用一级泵空调水系统时,在满足冷水机组安全运行的前提下,宜采用变频水泵。3 在采用二级泵或多级泵系统时,负荷侧的水泵应采用变频水泵。
空调水系统供回水温度的设计满足下列要求:
1)电制冷空调冷水系统的供回水温差不应小于6 ℃ 。
2)空调热水系统的供水温度不高于60 ℃ 。空调热水系统的供回水温差不小于10 ℃ 。
空调水系统的设计符合下列规定: 1)空调冷、热水系统采用闭式循环水系统。
2)空调水系统采取过滤、防腐、阻垢、灭菌等水处理措施。 3)空调水系统定压采用高位开式膨胀水箱的方式。 (3)空调风系统:
处于部分冷热负荷时和仅部分空间使用时,采取下列有效措施降低空调通风系统能能耗:1 空调与新风机组、通风机选用变频风机。
暖通空调系统的室内环境设计参数符合下列规定:
1)舒适性空调室内环境设计参数符合节能标准的限值要求。2)新风量符合室内空气卫生标准,选择合理的送、排风方式和气流方向。
集中空调系统利用排风对新风进行预热(预冷)处理,降低新风负荷。 全空气空调系统,采取全新风运行或可调新风比措施。
空调系统根据服务区域的功能、建筑朝向、内区或外区等因素进行细分,并分别对系统进行控制。
通风、空调系统风机的单位风量耗功率应符合现行上海市标准《公共建筑节能设计标准))DGJ 08-107-2012中的相关规定。
在空调箱新风段配置符合要求的空气过滤装置。 空调通风系统的风管设计符合下列要求:
1)矩形风管的干管断面的长宽比不宜大于4 ,不应大于8 。 2)风管在转弯、分支处应采用阻力损失小的弯头、三通部件。