好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

装饰工程监理实施细则

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

③抹灰面积大的抹灰前先做样板间的抹灰施工,样板抹灰经业主监理等检查认可后方可施工。其后按样板间标准检查验收。以不低于样板间为准。

④墙面浇水润湿,一般在抹灰前一天进行不低于二次浇水。

⑤冲筋、出柱头、抹灰前在墙面吊垂直度,套方找规矩,以确定抹灰层厚度,然后按操作方便要求,用1:3水泥砂浆做成5×5mm见方的灰饼,以控制抹灰面的平整度和垂直度。

⑥分层抹灰,一次成型抹灰容易开裂、空鼓,必须严格禁止,须视抹灰厚度分2-3遍完成。

(4)外墙抹灰:除按内墙抹灰操作规程施工外,还要求按以下规范施工。 ①外墙抹灰需分格时需用水线条嵌入墙面垂直水平缝内,贯通嵌入,目前分格也可用切割方式去完成。

②抹灰时门窗洞口必须上下垂直水平,而切割时需按导轨完成。 ③滴水线(槽)按规范完成,不得遗漏。 ④砂浆严格按比例拌均,初凝前须使用完。 (五)质量检查标准

一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定:

1.普通抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀,无粉纹,分格缝和灰线应清晰美观。

检验方法:观察、手摸检查

2.护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑、管道后面的抹灰表面应平整。

3.抹灰层的总厚度应符合设计要求,水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上。

检验方法,检查施工纪录,尺量检查:

1.抹灰分格缝的设置应符合设计要求,宽度和深度应均匀,表面应光滑,棱角应整齐。

2.有排水要求的部位,应做滴水线(槽),滴水线(槽)整齐顺直,滴水线应内高外低,滴水槽的宽度和深度均不应小于10mm。

3.一般抹灰工程质量的允许偏差和检查方法应符合表4.2.11的规定。

表4.2.11 一般抹灰偏差和检查方法

序号 项目 允许偏差(mm) 普通抹灰 1 立面垂直度 4 高级抹灰 3 用2cm垂直检测尺检查 2 表面平整度 4 3 用2cm靠尺和塞尺检查 3 4 阴阳角方正 分格条缝直线度 4 4 3 3 用直角检测尺检查 拉5m线,不足5m拉通线、用钢直尺检查 5 墙裙、勤脚上口直线度 4 3 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查 <二>墙面石材装饰

(1)施工前材料选择必须符合下列规定:

①绘制施工大样图进行石材加工定货,在实测、校核结构规格尺寸的基础上根据设计提供的石材分块布局。

②按照设计要求的品种颜色,设计出石材板块的排挡(包括接缝宽度),并按照安装顺序、编号、绘制分块大样图和节点大样图,表面加工要求,作为定货加工的依据,绘制的石材加工大样图应说明:

A:石材的规格尺寸和质量标准(特级或一级)。 B:装饰面的加工部位和光泽度要求(磨边、抛光等)。 C:石材编号、加工数量及余量(损耗率)。 D:石材、半成品的运输及保护方法。 (2)基体检验和处理:

①根据设计图纸,结合石材施工大样,认真核实结构实际偏差,墙面还应检查其垂直度和平整度,偏差大的应先剔凿,修补。

②对预埋金属件的型号、规格、数量、位置进行全面检查,发现偏差,及时修补更正。

检验方法 ③粘贴石材前对光滑的砼基层应先凿毛处理或涂刷界面处理剂,以增强砂浆找平层与基层的粘结强度。

(3) 施工工艺控制要点:

①准备好材料,机具和施工需要的水、电源。

②室外墙面弹出+-0.00和各层水平标高控制线出50Cm水平控制线,柱子弹出立面中心线。室内墙面弹

③有门窗框、套的部位必须要求位置准确,垂直牢固,并考虑安装石材时尺寸有足够的安装余量。

④铝合金门窗框边、缝所用嵌缝材料应符合设计要求,并且要塞堵密实,并事先贴好保护膜。

⑤按照施工大样图和加工订货单核对石材数量规格并进行预铺贴、配花、编号、以便于正式安装时能顺序取用。

⑥大面积施工前,还要先做出样板,经检验后,再大面积施工。

⑦墙面石材应采用挂贴法,挂贴先采用铜丝挂石固定,用膨胀螺丝固定在基层上。

⑧柜架结构外围护墙挂贴石材的墙面,还应建议设计单位把空心砖改为普通红砖,实在不能改的,除按空心砖砌筑规范设计圈梁,构造柱外,空心砖砌筑时还要做填实处理,挂贴石材的墙面要有足够的刚度。

⑨突出墙面的勒脚饰面板,应待上层的饰面板工程完工后,再进行施工。 (4) 天然石饰面板安装的接缝还应符合以下规定:

①室内安装的光面和镱面板,接缝应干接,接缝处宜用与饰面板相同颜色的水泥砂浆,(配白水泥色料的砂浆)填补勾缝。

②粗面麻石,条纹石,天然饰面板的接缝和勾缝,深度应符合设计要求。 ③花岗石薄板或厚度为10mm-12mm的镜面大理石采用挂钩和胶粘法施工。 ④光面和镱面的饰面板施工完毕后,表面要清洗干净,晾干后再进行打蜡、擦亮。

⑤饰面板工程镶贴后,应采取保护措施。 (5)墙面石材施工工艺流程:

施工准备→其它材料准备(普通水泥,白水泥,颜料,砂子)→板材

检验→基层处理→砂浆配制→板材钻孔→基层钻孔→板材就位→U型钉固定→加木契校正→分层灌浆→清理→嵌缝→成品保护。 (6)饰面板安装的允许偏差和检验方法:

允许偏差(mm) 项次 项 目 光面 1 2 3 4 立面垂直度 表面平整度 阴阳角方正 接缝直线度 墙裙、勒脚上口直线度 接缝高低差 接缝宽度 2 2 2 2 剁斧石 3 3 4 4 石 材 蘑菇石 3 3 4 4 2 2 2 1.5 1.5 1.5 1 2 3 3 1 2 用2m垂直尺检查 瓷板 木材 塑料 金属 检查方法 3 用2m靠尺、塞尺检查 3 1 用直线检测尺检查 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查 5 6 7 2 0.5 1 3 3 2 3 2 2 2 2 1 1 2 0.5 0.5 1 1 1 用钢直尺和塞尺检查 1 用钢直尺检查 <三>木作装饰、细木制品

(1)按照JGJ7—91装饰工程、JBJ206—83木结构工程施工及验收规范实施施工和监理。

(2)木材选择必须符合以下规定

①应选用优质木材,未经干燥处理的木材不得使用,木材含水率不得超过12%一18%。

②不得使用有虫蚀、断节、死节、白木质痕等缺陷的木材。

③基层支撑料、填充料、木地板垫层料、木装饰墙裙垫层料,应涂刷国家批准的防火涂料,并提供厂品合格证及消防产品备案证。

④专用钉子一律采用镀锌钉和不锈钢钉,现代装饰都采用不同规格的汽钉。(不充许使用普通钉)。

⑤钉子要陷入面层用磁漆封孔,钉孔要用腻子补平。

⑥防火板(胶板)一律采用设计及规范指定的材料用防火板做门的反面对应部份,小口均应贴上防火板。 (3)细木制品安装

①楼梯扶手安装要求位置正确,割角整齐,不露钉眼,无戗槎、刨痕、毛刺、锤印等缺陷。

②贴脸板、护墙板、窗帘盒、窗台板装饰线条,制作要求尺寸正确、表面平直光滑、楞角方正、线条顺直、无戗槎、刨痕、毛刺、锤印等缺陷。

安装要求:安装位置正确、割角整齐、交圈、接缝严密、平直通顺,与墙面紧贴,出墙尺寸一致。

③木装修的最终面层,均应用砂纸寸T磨光,才能进行油漆工程。

<四>装饰油漆工程

(1)依据设计要求,装饰工程施工及验收规范和混色普通、中级、高级油漆验评标准。

(2)油漆工程基体和基层的含水率:砼和砂浆面不得大于10%,木材制品含水率不得大于12%。

(3)批腻子要求补平钉眼棕眼,由于第一道腻子干透后有收缩,寸丁砂纸后还要补批第二道腻子。

(4)混色油漆也叫调合漆,按规定要批腻子二道,底漆一道,面漆二道,也叫一底二度。

(5)透明漆除把干透的腻子打磨干净外,通过上底漆,还要把木材花纹条纹清楚的显露出来。

(6)油漆工程根据装饰档次和设计要求,分为混色普通和中级、高级透明油漆。

(7)做油漆的场所必须防火、防水、防尘,环境必须通风透亮。

(8)刷漆和喷漆必须按至上而下,从左到右的顺序操作,涂刷面接头处必须飘刷,不得留接头痕迹。

(9)必须待第一道漆干透后,才能进行第二道喷刷,以免油漆干透后出现壳。

色漆的涂饰质量和检验方法:

装饰工程监理实施细则

③抹灰面积大的抹灰前先做样板间的抹灰施工,样板抹灰经业主监理等检查认可后方可施工。其后按样板间标准检查验收。以不低于样板间为准。④墙面浇水润湿,一般在抹灰前一天进行不低于二次浇水。⑤冲筋、出柱头、抹灰前在墙面吊垂直度,套方找规矩,以确定抹灰层厚度,然后按操作方便要求,用1:3水泥砂浆做成5×5mm见方的灰饼,以控制抹灰面的平整度和垂直度。⑥分层
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
90rf7656hv1ujtp7zqyg25ui718xn3018xi
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享