好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

抗震支架设计要求(内容清晰)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

抗震支架设计范围及技术要求

一、工程概况:

二、设计范围: A:电器工程 1. 设计依据

依据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010.3.7.1(强条)非结构构件,包括建筑非结构构件和建筑附属机电设备,自身与结构主体的连接进行抗震设计。

2. 依据《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014.1.0.4(强条)抗震设防烈度为7度及7度以上地区的机电工程必须进行抗震设计。 3. 专业要求

(1) 设计范围:≥DN65的电器配管,重力≥150N/米的电缆桥

架、电缆槽盒及母线槽,或重力超过1.8KN的其它设备。 (2) 对于重力小于1.8KN的设备或吊杆长度小于300mm的悬吊

管道可不进行抗震设计。

(3) 8度及以上抗震设防建筑,设备与结构的连接应直接锚固

于结构主体,否则应设置防滑构件,由设备厂家根据规范要求设计。

(4) 间距要求:刚性管道(金属管道)侧向抗震支吊架间距不

甲类研制# 1

得超过12米,纵向抗震支吊架间距不得超过24米;柔性管道(非金属管道)侧向抗震支吊架间距不得超过6米,纵向抗震支吊架间距不得超过12米。

4. 设计要求

(1) 对于重要电力设施应按建筑设防等级提高一度设计,但在

8度以上时不再提高。

(2) 抗震支吊架初设间距应满足《建筑机电工程抗震设计规

范》GB50981-2014第8.2.3规定;

计算:水平地震力综合系数按《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014第8.2.4要求计算,当计算结果不足0.5时取0.5,超过0.5时按实际计算值;

(3) 抗震节点布置:根据《建筑机电工程抗震设计规范》

GB50981-2014第8.3章节要求设置。

5. 抗震构件

(1) 抗震组件/构件应能承受任意方向的地震作用。 (2) 抗震组件/构件应为产品构件,构成形式应便于安装检验;

(3) 抗震组件/构件采用热镀锌防腐,当有绝缘要求时,应采用喷塑工艺;

6. 力学验算

(1) 抗震构件应具有稳定的力学性能,设计及验算应符合

甲类研制# 2

构件的应许设计值;

(2) 抗震构件验算指标:承重吊杆长细比≤100,斜撑杆件

长细比≤200,锚栓抗拉/抗剪荷载,抗震连接件角度/性能(应许30?-60?);

(3)上述计算中荷载最小值为组件最大应许设计值,并满足规

范S≤R.

B、采暖及通风空调工程

1、本工程地震设防烈度7度,抗震设防类别为乙类,建筑场地类别为Ⅱ类,建筑性质为重大公共建筑,根据《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014,需补充设置抗震支吊架的范围:≥DN65的空调水管或重力超过1.8KN的其它设备,截面面积≥0.38m2或直径≥0.7m的空调风管,所有防排烟管道、事故通风管道及其设备。间距要求:刚性管道(金属管道)侧向抗震支吊架间距不得超过12米,纵向抗震支吊架间距不得超过24米;柔性管道(非金属管道)侧向抗震支吊架间距不得超过6米,纵向抗震支吊架间距不得超过12米。风管侧向抗震支吊架间距不得超过9米,纵向抗震支吊架间距不得超过18米.抗震支吊架应由专业公司深化设计,遵照《建筑机电工程抗震设计规范》深化设计。抗震组件/构件应能承受任意方向的地震作用; 应为产品构件,构件形式应便于安装检验;采用热镀锌防腐,当由绝缘要求时,应采用喷塑工艺处理。 C、给排水工程

甲类研制# 3

抗震支架设计要求(内容清晰)

抗震支架设计范围及技术要求一、工程概况:二、设计范围:A:电器工程1.设计依据依据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010.3.7.1(强条)非结构构件,包括建筑非结构构件和建筑附属机电设备,自身与结构主体的连接进行抗震设计。2.依据《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014.1.0.4(强条)抗震设防