施工现场质量管理检查记录表(填写范例)

附表A 开工日期:2002年5月18日 工程名称 建设单位 设计单位 监理单位 施工单位 序号 1 2 3 4 制度 5 6 7 8 9 10 11 施工图审查情况 地质勘察资料 审查报告及审查批准书京设02006 地质报告书 北京华云酒店 北京市建设开发公司 大地设计事务所 五环监理公司 北京亿卷阁建筑工程公司 项 目 现场质量管理制度 质量与结济挂勾制度。 质量责任制 主要专业工种操作上岗证书 分包方资质与对分包单位的管理 ①岗位责任制;②设计交底会制度;③技术交底制;④挂牌制度。 测量工、钢筋工、起重工、电焊工、架子工有证。 项目经理 施工许可证(开工证) 项目负责人 项目负责人 总监理工程师 安文生 项目技术负责人 内 容 ①质量例会制度;②月评比及奖罚制度;③三检及交接检制度;④京施0200318 李小东 田北 郝大海 刘延慈 施工组织设计、施工方案及审批 施工组织设计、编制、审核、批准齐全 施工技术标准 工程质量检验制度 搅拌站及计量设置 现场材料、设备存放与管理 有模板、钢筋、混凝土灌注等20多种 ①有原材料及施工检验制度;②抽测项目的检测计划 有管理制度的计量设施精确度及控制措施 钢材、砂、石、水泥及玻璃、地面砖的管理办法 1

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

检查结论: 现场质量管理制度基本完整。 总监理工程师 郝大海 (建设单位项目负责人) 2002年5月10日

砖砌体(混水)工程检验批质量验收记录表(填写范例)

GB50203—2002

附表 B.0.1 0203010 1 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 施工单位 施工执行标准名称及编号 质量验收规范名称及编号 1 砖强度等级 2 砂浆强度等级 主3 水平灰缝砂浆饱满度 控4 斜搓留置 项5 直搓拉结筋及接搓处理 目 6 轴线位移 7 垂直度(第层) 1 组砌方法 一3 基础顶面、楼面标高 般4 表面平整度(混水) 项5 门窗洞口高宽度 目 6 外墙上下窗口偏移 施工单位检查 2 水平灰缝厚度10mm MU10 M10 ≥80% 第5.2.3条 第5.2.4条 ≤10mm ≤5mm 8-12mm 第5.3.1条 北京华云酒店 主体部分 QJ68.006—2002砌砖工艺标准 施工单位检查评定记录 2份试验报告MU10 试块编号6月10-06 90、96、97、90、95、96 / √ 20处平均4mm,最大7mm 3处平均3.8mm,最大5mm √ √ 6 4 2 11 5 5 6 2 8 12 验收部位 项目经理 一层墙 安文生 监理(建设)单位验收记录 北京亿卷阁建筑工程公司 符合要求 ±15mm 8mm ±5mm 20mm 7 3 3 3 7 9 6 符合要求 王力 3 ⑤ 4 2 1 2 ⑤ 4 6 10 8 7 李伟 7 水平灰缝平直度(混水) 10mm 专业工长(施工员) 施工班组长 2

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

评定结果 主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求。 项目专业质量检查员:杜志强2002年6月11日 同意验收 专业监理工程师:徐玉林 (建设单位项目专业技术负责人): 2002年6月11日 监理(建设)单位 验收结论 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明本电箱(盘)安装检验批质量验收记录(填写范例)

GB50303—2002

(Ⅱ) 低压成套柜(屏、台) 附表B.0.2 0604010 1 工 程 名 称 分部(子分部)工程名称 施工单位 施工执行标准名称及编号 分包单位 北京华云酒店 电气动力安装工程 验收部位 项目经理 冷冻及水泵房 安文生 北京亿卷阁建筑工程公司 成套配电柜、屏、盘、台安装企业标准QJ/KY—05.2.28—01 / 分包项目经理 监理(建设)单位验收记录 建筑电气工程施工质量验收规范 (GB50303—2000) 1. 金属框架的接地或接零 2. 电击保护和保护导全的截面积 3. 抽出式柜的推拉和动、静触头检查 主 4. 成套配电柜的交接试验 控 5. 柜(屏、盘、台等)间线路绝缘电项 阻值测试 目 6. 柜(屏、盘、台等)间安装接缝、成列安装盘面编差检查 7. 直流屏试验 一 1. 柜(屏、盘、台等)间或与地基型般 钢的连接 第6.1.1条 第6.1.2条 第6.1.3条 第6.1.5条 第6.1.6条 第6.1.7条 第6.1.8条 第6.2.1条 施工单位检查评定记录 √ √ √ √ √ √ √ 3