好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

试验检测计划

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

广州市花都区赤坭镇铜鼓潭水库除险加固整治工程

试验检测计划方案

一、 工程概况

铜鼓潭水库位于赤坭镇北西部,水库设计功能就是以灌溉为主并具有防洪与养殖功能得年调节水库。 本工程水库设计总库容约为45、49万立方米,属于小(2)型水库,枢纽主要工程建筑物等级为5级,次要建筑物等级为5级。工程采用20年一遇设计洪水标准,200年一遇校核洪水标准。主要建设内容主坝与副坝进行加高培厚、重建溢洪道、重建放水涵等工程。具体以施工图纸与工程量清单为准。

二、 编制依据

1. 甲方提供得施工图;

2. 按照水利部得有关规范、规程、标准执行。

三、 试验检测得材料

1. 水泥 2. 砂 3. 碎石 4. 块石 5. 砖 6. 钢筋; 7. PVC管 8. 混凝土试块; 9. 砂浆试块; 10. 回填土;

11. 用于工程建设得材料; 12. 其她需要见证试验得项目。

检测计划方案

根据工程设计图纸得规定,工程检测项目及数量建议按下表实施。请审定。 检测情况 检测项目 1、水泥(散装) 2、水泥(袋装) 3、 砂子试验报告 4、 碎石 工程量 取样批量或工程 检测频测频度 同一次进场得同编号为一批,散装水泥不超过500t 同一次进场得同编号为一批,袋装水泥不超过200t、 施工现场以400m为一批 施工现场以400m为一批 33施工单位应 备注 检测组数 1组 1组 4组 4组 339t 55t 1276m3 1342m3 5、 标准砖 38652块 C10 C15 每10万块为一检验批 1组 1组 6、 混凝土配合比试验报告 C20 C25 C30 M7、5 21、416m3 应由有相应资质得试验检测单位出具设计配合比报告,商品混凝土也应送原材到相应资质得试验检测单位做平衡试配,且应有28天结果得报告 1组 1组 1组 1组 1组 1组 1组 7、 砌筑砂浆配合比试验报告 M10 418、012m3 M20 2m3 设计有强度等级得砂浆都要由相应资质得试验检测单位合比报告,且应有28天结果得报告 8、 10%水泥石粉配合比 C10 31、35m C15 368、49m 1组 1组 9、 混凝土试块极限抗压强度试验报告 C20 384、803m C25 3352、075m C30 351、244m 不同构件部位、每台班、少3于100 m留置一组标准养护试块;同一强度等级得主体、受力结构浇注次数少于10组得标准养护试块也应留置不宜少于3组得同条件下得试块;且不少于3组标准养护试块。 1组 1组 5组 1组 检测计划方案

根据工程设计图纸得规定,工程检测项目及数量建议按下表实施。请审定。 检测情况 检测项目 工程量 取样批量或工程 检测频测频度 用于道路、给排水结构砌3体,同一配合比,每50 m留置一组标准养护;且不少于3组标准养护试块 每浇注100m留置一组标准养护试块 施工现场以400m为一批 施工现场以400m为一批 333施工单位应 备注 检测组数 10、 砂浆试块极限抗压强度强度试验报告 11、 路面混凝土极限抗折性能强度试验报告 12、块石 13、砾石 440、67m3 5组 557、962m3 2536、198 m3 26、91m3 6组 7组 1组 14、 回填土标准击实试验报告 15、 回填密度(压实度)试验报告 16、无机结合稳定材料击试验报告 17、 10%水泥石粉压实度 18、 钢筋试验报告(Ф6、Ф8、Ф10、Ф12、Ф14、Ф16、Ф18、各一组) 19、 钢筋焊接试验报告(Ф10、Ф12、Ф14、Ф16、Ф18各一组) 20、路缘石试验报告 3497、982m3 3497、982m3 150、70m3 150、70m3 不同回填材料,不同得压实方式均应做不同得标准 每层按150 m为一单位。 同一品种、同一现场用料得取一组 每层按150 m为一单位。 同一规格、品种、炉号得钢筋每60t以内一批 331组 24组 1组 2组 20、323t 7组 18、461t 同一规格、品种、炉号得钢筋每300个送一次 ★ 同一类别、同一规格、同一等级得砖,以2万块为一批,不足2万块视为一批。 5组 558块 1组 21、PVC管、钢管 ★ 同一原料、配方与工艺 情况下生产得同一规格管 材为一批;★ 当de≤63mmΦ75PVC排水管 时,每批数量不超过50t;Φ50PVC排水管 ★ 当de>63mm时,每批数Φ800钢管 量不超过100t;★ 如果生 产7天仍不足批量,以7天产量为一批 3组 22、灌浆试验 压水试验SL31-2003 2组 4、试验检测结果

材料现场取样送检后试验员应根据《现场见证取样送检单》送检日期进行跟踪,要求检测试验室及时出具试验检测报告,并根据试验结果指导施工,防止现场出现不合格材料得使用。

对不合格试验检测报告首先并通知现场生产经理,对该材料进行封存,不得使用。然后由技术部分析原因,并与监理工程师共同协商,重新取样送检复试,如仍不合格,通知供应商或生产厂家进行现场材料清理退场。

四、 取样见证试验管理

1. 工程开工后根据审批通过得取样、送检计划,在监理人员见证下由施工人员在现场取样,送至指定检测单位进行检测。

2. 资料员根据《现场见证取样单》编制记录各种材料得试验检测台账,台账中应明确送检材料规格、质量标准、生产厂家、出厂时间、出厂编号、送检检测结果等。

3. 检测结果出来后,资料员根据资料编制要求,对所有得试验检测资料进行评定,汇总

评定资料按要求分类归档,此项工作在交工前完成。