年 月 日
工程名称
施工地点
新巴尔虎左旗交警大队住宅楼二期
新巴尔虎左旗交警大队住宅小区院内
施工单位
拆卸负责人
山东圣诚建设集团有限公司
塔式起重机
型号
QTZ40 设备编号 001 塔高 司机
29(米) 壁长 46.8 米
起重设备配备
25T 汽车吊 1 台
日期 / 风力
人员 / 工种 张功福 张竞波
工作内容
工程师 电工 起重工
年 月 日 当天风力
1、安装十字梁并找平,吊装基础节,加设撑杆。
2、安装两节标准节后再用经纬仪校正塔身垂直度,控制范围在4‰以内。 盛庆军 吴兆明 陶登辉 盛庆军 吴大臣
拆装 拆装 起重工 拆装 拆装 汽车吊 驾驶员
3、安装套架、旋转机构、驾驶室、塔帽等。
1、安装平衡臂、再按要求吊装平衡块。
2、组装起重臂再吊装起重臂,然后吊装剩余平衡块。 3、全车配线、穿绕变幅、钢丝绳,进行全面检查调试。
陶登辉 顾世辉
吴恒太 张功福
安全员 指挥
1、调试运转正常后提出申请,由项目部组织有关人员对该机进行全面检
查、验收。
2、经检查验收确认机械性能良好和运转正常后办理交接签字手续。
表五
塔式起重机安装完毕检验记录
年 月 日
新巴尔虎左旗交警大队住宅
工程名称
施工单位 山东圣诚建设集团有限公司
楼二期
新巴尔虎左旗交警大队住宅小区
施工地点
安装负责人
院内
塔式起
型号 QTZ40
设备编号 起升高度 (米)
重机幅度
3~
起重力矩
400 吨 . 米 最大起重量
吨
项目
内
容
和
要
求
结果
塔
部件、附件、联结件安装是否齐全,位置是否正确 符
螺栓柠紧力矩是否达到技术要求,开口销是否完全撬开
吊
合
结构是否有变形、开焊、疲劳裂纹
结
压重、配重重量、位置是否达到说明书要求
要
求
构
钢丝绳在卷筒上面缠绕是否整齐、润滑是否良好
绳
符 钢丝绳规格是否正确、断丝和磨损是否达到报废标准
轮
合
钢丝绳固定和编插是否符合国家标准
钩
要 各部位滑轮转动是否灵活、可靠,有无卡塞现象
系
吊钩磨损是否达到报废标准、保险装置是否可靠
求
统
传
各机构转动是否平稳、有无异常响声 正常
动各润滑点是否润滑良好,润滑油牌号是否正确
系
制动器、离合器动作是否灵活可靠
统
电
电缆供电系统供电是否充分,正常工作电压 380± 5%
符
炭刷、接触器、断电器触点是否良好
气
合
仪表、照明、报警系统是否完好,可靠
控制、操纵装置动作是否灵活、可靠
要
系
求
统
电气各种安全保护装置是否齐全,可靠
电气系统对塔吊的绝缘电阻不小于兆欧
表六(一)
力矩限制器是否灵敏、可靠,其综合误差不大于额定值的
安
重量限制器是否灵敏、可靠,其误差不大于额定值的
全
回转限位器是否灵敏、可靠
限
行走限位器是否灵敏、可靠
位
变幅限位器是否灵敏、可靠
和
超高限位器是否灵敏、可靠
保
吊钩保险是否灵活、可靠
险 装
置
8%
符
5%
合
要
求
卷筒保险是否灵活、可靠
路 基 路 轨 复 验
复查路基资料是否齐全、准确
钢轨顶面纵、横方向上的倾斜度不大于千分之一 塔身对支承面垂直度小于等于使用说明书规定值 止挡装置距钢轨两端距离 行走限位装置距止挡装置距离
大于等于 1 米
大于等于 1.5 米
空载荷 额定载荷 幅度
超载 10%动载 超载 25%静载 幅度
符
试
重量
重量
幅度
重量
合
要
运
检查各传动机构工作是否准确、平稳,有无异常声音,液压系统 是否渗漏,操纵和控制系统是否灵活、可靠,钢结构是否有永久
行
变形和开焊,制动器是否可靠。
调整安全装置并进行不少于 3 次的检测
求
验
收
运行正常 , 符合要求
结
论
质量检查员:
验
安 全
员:
收
拆装负责人:
签
技术负责人:
字