好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

山东大学网络教育期末考试试题及答案-电力系统自动化1

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一、单选题

1.根据我国现行规定,对于大型电力系统频率偏移的要求是()。 A.正常运行情况下,频率偏移不得超过±0.5Hz; B.正常运行情况下,频率偏移不得超过±0.2Hz; C.正常运行情况下,频率偏移不得超过±1Hz; D.正常运行情况下,频率偏移不得超过±5Hz。

2.顺调压中枢点的电压为() A.高峰时1.05UN;低谷时UN;

B.高峰时,不低于1.075UN,低谷时,不高于1.025UN; C.高峰时,不低于1.025UN;低谷时,不高于1.075UN; D.任何情况下,电压都在1.02-1.05UN

3.我们使用的照明电压为220V,这个值是交流电的()。 A.有效值 B.最大值 C.恒定值

D.瞬时值。

4.优化系统中无功功率电源分布的目的是() A.提高系统电压水平 C.降低系统有功损耗

B.提高系统频率水平 D.提高系统电能质量

5.高压配电网是指电压等级为()的配电网。 A.35kV B.110kV

C.220kV/110kV

D.35kV/110kV

6.发电机带负荷失磁后机组转速()。 A.增高; B.降低;

C.不变;

D.不一定。

7.运行中的电压互感器二次线圈不许()。 A.开路; B.短路。

8.电力系统有功负荷的最优分配是针对()进行的 A.第一种负荷 B.第二种负荷 C.第三种负荷

D.第四种负荷

9.EMS发电计划的功能包括()。

A.火电计划:水电计划;交换计划;扩建计划 C.火电计划;核电计划;交换计划;检修计划

B.火电计划;水电计划;交换计划;检修计划 D.火电计划;水电计划;调度计划;检修计划

10.枯水季节承担调频任务的是() A.高温高压火电厂 B.中温中压火电厂

C.大水电厂

D.核电厂

- 1 -

二、多选题

1.对于无功补偿装置与电力网的连接,下列原则正确的是() A.无功补偿装置都可以连接于变电所的母线上;

B.无功补偿装置都可以连接与直流输电换流站的母线上;

C.配电网中,根据无功就地补偿原则,装中小型电容器就地补偿; D.负荷密集的供电中心集中安装大中型无功补偿装置

2.变压器的等值电路中产生的是不变损耗的有() A.电阻 B.电抗 C.电导

3.电力系统中谐波对电网产生的影响有() A.设备发热,产生噪声

B.引起附加损耗

C.电感电容发生谐振,放大谐波

D.产生干扰

4.二次调频负荷的原始增量△PLO由()组成 A.因调速器的调整作用而增大的发电机组的功率 B.因调频器的二次调整作用而增大的发电机组的功率 C.负荷本身的调节效应而减小的负荷功率 D.负荷本身的调节效应而增大的负荷功率

5.降低网损的措施包括() A.提高用户的功率因数

B.改善网络中的功率分布C.合理确定电网运行电压水平

D.组织变压器经济运行

6.一次调频负荷的原始增量△PLO由()组成 A.因调速器的调整作用而增大的发电机组的功率 B.因调频器的二次调整作用而增大的发电机组的功率 C.负荷本身的调节效应而减小的负荷功率 D.负荷本身的调节效应而增大的负荷功率

7.有功功率流过线路电抗时,产生的是() A.有功损耗; B.无功损耗;

C.可变损耗;

三、判断题

1.普通变压器可以在空载情况下改变变压器的分接头()

2.无功功率的流向是从相位超前相流向相位滞后相()

- 2 -

D.电纳

D.不变损耗

3.三次调整的名词不常用,其实就是按最优化准则分配的第三种有规律变化的负荷,即责成各发电厂按事先给定的发电负荷曲线发电()

4.进行无功功率的平衡计算的前提是系统电压水平正常()

5.利用发电机的一次调频就能够保持系统的频率()

四、综合题

1.简述有差调频器特点。

当系统出现新的频率差值时,各调频器方程式的原有平衡状态同时被打破,因此各调频器都向同一个满足方程式的方向进行调整,同时发出改变有功出力增量的命令。调频器动作的同时性,可以在机组间均衡的分担计划外负荷,有利于充分利用调频容量。 (2)计划外负荷在调频机组间是按一定的比例分配的。

各调频器机组最终负担的计划外负荷与其调差系数成反比。要改变各机组间调频容量的分配比例,可以通过改变调节系数来实现。负荷的分配是可以控制的,这是有差调节器固有的特点。 (3)频率稳定值的偏差较大。

有差调节器是不能使频率稳定在额定值的,负荷增量增大,频率的偏差值也越大,这是有差调节器固有的特点。

2.配电自动化系统的主要功能是什么?

.是指在正常情况下,远方实时监视馈线分段与联络开关的状态和馈线电流、电压情况,并实现线路开关的远方合闸和分闸操作;在故障时获取故障记录,并自动判别和隔离馈线故障区段以及恢复对非故障区域供电。(4分) (1)运行状态监测和控制; (2)故障定位和隔离;

(3)无故障区自动恢复供电及网络重构; (4)无功功率控制和电压调整; (5)需方管理、负荷监控管理; (6)远方抄表与计费自动化

3.简述有功负荷与频率的关系。

(1)与频率变化无关的负荷,如照明、电弧炉、电阻炉、整流负荷等;

(2)与频率成正比的负荷,如切削机床、球磨机、往复式水泵、压缩机、卷扬机等;

(3)与频率的二次方成比例的负荷,如变压器中的涡流损耗,但这种损耗在电网有功损耗中所占比重较小;

(4)与频率的三次方成比例的负荷,如通风机、静水头阻力不大的循环水泵等; (5)与频率的更高次方成比例的负荷,如静水头阻力很大的给水泵等。