贵州第二铝矿猫场矿0~24线地下开采工程1130排水平巷开拓工程施工组织设计 【中国十四冶】

安装厚度及沉降量,适当增大开挖高度及宽度。 每米初期支护工需要材料如下:

掘进断面:S=13.46m2 φ50*3.5m小导管: 51根 18#工字钢支0.65t 喷C25砼厚150mm 2.45 m3 φ25*3m中空锚杆:28根 φ6.5钢筋网: 0.036 t 小导管注浆:5.17 m3 中空锚杆注浆:2.4m3 φ22*3m锁脚锚杆: 32根 钢垫板:56.52kg φ22*0.7m连接筋:40根/83.6kg φ16*100螺栓螺帽:16套

2、排水平巷超前锚杆+钢拱架支护 (见图2)

施工掘进中遇溶洞(较小)、暗河,岩体破碎采用超前锚杆进行初期支护,施工打眼比较安全。支护方法如下:

(1)采用在设计开挖断面轮廓线外施作“超前锚杆(单层)+工字钢架+喷C20砼” 的超前支护方法。

(2)超前锚杆采用快凝锚固剂φ22钢筋锚杆,施作于拱圈部,长度3m仰角10度,按单层布置,间距均为30cm,单孔乳胶锚固剂用量为4卷,单卷乳胶锚固剂长度为250mm, 超前锚杆端部与工字钢拱架焊接牢固。

(3) 钢拱架为14#工字钢,现场放样焊制,安装间距为120cm/榀,拱架底部采用C15砼垫层找平,然后在砼垫层上安置200*300*10mm钢板垫块,以增加拱架的受力面积。拱架榀与榀间采用φ22钢筋焊接牢固,连接筋间距0.5m,拱架接头及底部安装锁脚锚杆,长度为1.6m,每接头4根,然后喷C20砼封闭,砼保护层厚度5cm。

(4) 超前锚杆采用顺洞轴线方向每开挖2m施作一段。

(5)采用“短开挖、强支护、围岩及时封闭方式施工,循环进度控制在180-200cm,开挖后及时喷C20砼封闭,初喷厚度不小于7.5cm,终喷厚度15cm,

54

贵州第二铝矿猫场矿0~24线地下开采工程1130排水平巷开拓工程施工组织设计 【中国十四冶】

为了尽快提高砼强度,提前进行下一循环,砼中必须加早强剂以达到施工目的。

(6)根据具体支护措施,开挖时应预留出喷砼、14#工字钢安装厚度及沉降量,适当增大开挖高度及宽度。 每米初期支护工需要材料如下:

掘进断面:S=10.27m2 喷C20、厚150mm砼:1.38m3 φ22×3m超前锚杆: 13.4根 φ22×1.6m锁脚锚杆: 13.4根 φ22*0.7m连接筋:15根/31.3kg 14#工字钢支架:0.84榀/0.13t φ6.5钢筋网: 32.1kg 钢垫板:23.6kg φ16*100螺栓螺帽:16套 3、排水平巷锚杆挂网喷砼支护 (见图3)

施工掘进中遇到断层、裂隙,岩石不能自稳,采用超前锚杆挂网喷初期支护,施工打眼比较安全。支护方法如下:

(1)采用在设计开挖断面轮廓线外施作“系统锚杆+钢筋网+喷C20砼”。 (2) 径向系统锚杆采用快凝锚固剂φ22钢筋锚杆,长度3m,间距及排距视围岩具体开挖地质情况,分别为50-100cm。

(3)φ6.5钢筋网网格为15*15cm,安装时要求网片紧贴围岩,并与系统锚杆焊联接,然后喷C20砼封闭,砼保护层厚度5cm。 每米初期支护工需要材料如下:

掘进断面:S=8.21 m2 喷C20、厚150砼:1.22 m3 φ22×3m钢筋锚杆: 13.6根 φ6.5钢筋网: 30.92kg 4、排水平巷喷砼支护 (见图4)

施工掘进中遇到局部破碎、易片帮,岩石自稳性差,采用素喷进行初期支护,施工打眼比较安全。支护方法如下:

54

贵州第二铝矿猫场矿0~24线地下开采工程1130排水平巷开拓工程施工组织设计 【中国十四冶】

(1)素喷C20砼,初喷厚度不小于5cm,终喷厚度10 cm。 (2) 喷C20砼中须加入早强剂。 每米初期支护工需要材料如下:

掘进断面:S=8.04m2 到 喷C20、厚100mm砼:0.81m3

54

AA200设计永久性C20钢筋砼衬砌C2024永久性井巷排水沟300底板工砼字厚钢拱架φ22锁脚锚杆贵州第二铝矿猫场矿0~24线地下开采工程1130排水平巷开拓工程施工组织设计 φ22锁脚锚杆25001818 图1 φ50mm注浆小导管A-A剖 说明:排水巷道超前导管注浆支护L=3.5m,@200mm18δ10mm钢板18#20060cm 1)、采用在设计开挖断面轮廓线外施作\超前注浆小导管(双层)+工字钢架+系统锚杆+钢筋网+喷C25混凝土\的支护方案; 2)、小导管采用ф50mm无缝钢管,施作于拱圈部,长度3.5m仰角10°分两层布置,排距及间距均为20cm。深入岩层底部1m段为注浆花管,安装后按水灰比0.45~0.5水泥浆(水泥为42.5级)进行注浆,每孔压浆量为理论浆量的120~130%;径向系统锚杆采用φ25中空注浆锚杆,长度为3m,间距及排距视围岩具体开挖地质情况,分别为50~100cm。注浆小导管上下两层端部纵横向相互焊连成整体,并与工字钢拱架牢固焊接; 3)、钢架为Ia18工字钢,现场放样焊制,安装间距为50cm/榀 ,拱架底部采用C25砼找平,然后再在C25砼表面上安置200×300×10mm钢板垫块,以增加拱架的受力面积,更好地承重上部荷载。拱架榀与榀间采用Φ22钢筋焊接牢固,连接筋间距0.5m;拱架接头及底部安装锁脚锚杆,长度3m,每接头4根。拱架安装完毕后,在拱架外侧安设φ6.5mm钢筋网(网格为15cm×15cm),网片紧贴围岩,与系统锚杆焊联接,然后喷C25砼封闭,砼保护层厚度5cm; 4)、超前小导管采用顺洞轴线方向每开挖1m施作一段; 5)、采用\短开挖、强支护、围岩及时封闭\方式施工。视岩体地质情况,开挖面采用分部分段一次或多次成洞。循环进度控制在50~100cm,开挖后及时喷C25砼封闭,初喷厚度10cm,终喷厚度25cm。为了尽快提高砼的强度,提前进行下一循环,砼中必须加早强剂以达到施工目的; 6)、根据具体支护措施,开挖时应预留出喷砼Ia18工字钢(或C24轻轨)安装厚度及沉降量,适当增大开挖高度及宽度; 6)、根据具体支护措施,开挖时应预留出喷砼Ia18工字钢(或C24轻轨)安装厚 度及沉降量,适当增大开挖高度及宽度;7)、临时支护结束后,待支护应力应变收敛值实测达到要求后,按设计厚C25钢筋砼实施永久性二次衬砌。在永久性支护结束后,必须对顶拱实施钻孔回填灌浆处理。 8)、巷道底板处理:从设计巷道底板高程以下下挖80cm,本段钢拱架作加长处理,深入到下挖后的底板上,同时在底板上用18#工字钢横向对钢拱连接加固,使钢拱架在整个开挖断面上,形成一个完全封闭的支护体系。钢架安装完毕后,对底板用C20砼进行置换回填。【中国十四冶】 54 贵州第二铝矿猫场矿0~24线地下开采工程1130排水平巷开拓工程施工组织设计 【中国十四冶】

图2

54

矿山井巷施工施工组织设计

贵州第二铝矿猫场矿0~24线地下开采工程1130排水平巷开拓工程施工组织设计【中国十四冶】安装厚度及沉降量,适当增大开挖高度及宽度。每米初期支护工需要材料如下:掘进断面:S=13.46m2φ50*3.5m小导管:51根18#工字钢支0.65t喷C25砼厚150mm2.45m3φ25*3m中空锚杆:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
90mxu9wsc65kaxd91bwp423gj8gje700l3g
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享