现浇结构模板安装平行检验记录表 (一) GB50204 —2002(2011年版) 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 监理单位 检查项目 钦州市滨海新城白石湖8号地块拆迁安置房一期工程8#楼 地基与基础 广西恒基建设工程咨询有限公司 质量验收规范的规定 验收部位 项目总监 基础、承台梁 周宏进 监理(建设) 单位验收记录 1 模板和支架的安装 主控项目 2 隔离剂的涂刷 下层模板能承受上层荷载,上、下层支架立柱对准,并设垫板 √ 不得沾污钢筋和砼接槎 1 模板接缝、淋木模板、清杂物 不应漏浆、湿润无积水、无杂物 √ 2 与砼的接触面 清理干净并涂刷隔离剂,隔离剂不得影响结构性能和装饰施工 一 清水砼、装饰工程 3 模板 般 项 用地坪作模板、胎 目 4 模 能达到设计效果 / 无下沉、不开裂、无起砂起鼓 / 5 梁、板模起拱高度(L≥4m) 1‰~3‰或按设计要求 √ 6 预埋件、预留孔洞 无遗漏、牢固 √ 注: 本表所列项目的检查方法和检查数量: 1.主控项目、一般项目第1~4项:用观察方法,全数检查。 2.第5项:用水准仪或拉线,钢尺检查。在同一检验批内,对梁抽查10%并不少于3件。对板抽查有代表性自然间的10%
并不少于3间,如为大空间,可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%并不少于3面。 3.第6项:以观察方法全数检查有无遗漏。
GB50204 —2002 (2011年版) 检查项目 允许 偏差 (mm) 3 3 5 +10,0 2 +10,0 10 +10,0 5 ±5 (二) 监理单位平行检验记录 检查 方法 3 1 4 4 用钢尺 0 8 4 水准仪 或拉线、 钢尺 用钢尺 经纬仪 或吊线、 钢尺 用钢尺 2m靠尺 或塞尺 4 1 3 3 2 4 4 1 2 -2 9 2 2 2 8 6 6 3 3 5 1 1 1 6 4 7 2 4 4 预埋预7 留偏差 预埋钢板中心线 预埋管、预留孔中心线 中心线 插筋 外露长度 中心线 外露长度 中心线 尺 寸 0 2 3 7 2 5 2 5 3 2 2 4 0 0 1 4 1 2 4 4 0 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 7 3 1 5 3 2 0 3 1 1 2 4 -1 4 4 1 1 2 4 5 2 5 5 2 2 3 2 2 1 4 3 1 3 预埋 螺栓 一 般 项 目 预留 洞 轴 线 底模上表面标高 基 础 ±10 模截面内 板部尺寸 柱、墙、梁 +4,-5 安8 装偏≤5m 6 层高垂 差 直度 >5m 8 相邻两板 表面高低差 表面平整度 2 5 监理(建设)单位验收结论 监理单位参加检验人员
现浇结构模板安装平行检验记录表 (一) GB50204 —2002(2011年版) 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 监理单位 检查项目 钦州市滨海新城白石湖8号地块拆迁安置房一期工程8#楼 主体结构 验收部位 项目总监 一层柱 广西恒基建设工程咨询有限公司 质量验收规范的规定 周宏进 监理(建设) 单位验收记录 1 模板和支架的安装 主控项目 2 隔离剂的涂刷 下层模板能承受上层荷载,上、下层支架立柱对准,并设垫板 √ 不得沾污钢筋和砼接槎 1 模板接缝、淋木模板、清杂物 不应漏浆、湿润无积水、无杂物 √ 2 与砼的接触面 清理干净并涂刷隔离剂,隔离剂不得影响结构性能和装饰施工 一 清水砼、装饰工程 3 模板 般 项 用地坪作模板、胎 目 4 模 能达到设计效果 / 无下沉、不开裂、无起砂起鼓 / 5 梁、板模起拱高度(L≥4m) 1‰~3‰或按设计要求 / 6 预埋件、预留孔洞 无遗漏、牢固 √