1 目的

为了保证空压机电机维护保养工作规范化、流程化,保养后的电机能够达到相关的工艺及质量标准。 2 适用范围

本规程规定了空压机电机维护保养的流程、工艺及质量标准。 本规程适用于三门峡戴卡计划管理部动力站空压机电机维护保养。 3 作业条件

3.1 已明确指定保养项目责任人;

3.2部门已批准空压机电机保养工作票;(见附件)

3.3 参与保养人员已知晓保养工作流程、方法、风险及相关标准; 4 空压机电机保养项目及方法

4.1 切断电源:空压机停止运转后,按下急停开关,拉开智能断路器,悬挂“有人工作 禁止合闸”警示标识; 4.2 表面擦拭: 按从上到下的顺序,用抹布擦除电机表面灰尘、油泥;

4.3 边角擦拭:电机各角落或难以擦到的部位,用螺丝刀或其他工具包裹布条的方法进行擦拭; 4.4 电源线路检查:从电机接线盒开始,沿线路走向查看电源线是否有磨损现象,一直检查到接触器; 4.5 电柜内部除尘:把带毛刷的扁嘴安装在吸尘吸吸管上,一人手持吸管,另一人打开吸尘器电源,对电柜内部进行除尘。除尘时,手持吸管,吸嘴对准各电气零件及零件之间的缝隙,左右刷动,但不可用力按压;刷动时,如吸嘴挂到线路时,应反方向移动吸嘴,不可生拉硬拽;

4.6 电机风窗除尘:手持吸管,用吸嘴毛刷在防护网或排风口上轻轻地左右刷动,把防护网上的灰尘及油泥刷掉吸走;

4.7 电机绝缘检查:对电机电源线进行编号标记,拆下电机电源线,用兆欧表测量电机线圈相间阻值,阻值不得小于0.5兆欧;检查相线圈各项对地电阻,阻值不得小于0.5兆欧;检查接地线电阻,阻值不得大于1欧;检查电源线六个压线鼻有无变色、松动,如有应打磨或重新压接线鼻;

4.8 检查接触器触头:拆开接触器护盖,检查主触头是否平滑,有无变色现象,如有,应打磨后安装;用手多次按压主触头,其动作应灵活;用万用表检查每副主触头接通或断开时,两端的阻值,接通电阻不得大于1欧,断开阻值应为无穷大;用万用表检查辅助触头,其动作应灵活;用万用表检查常开触头,两端的阻值应为无穷大;常闭触头,两端的阻值应小于1欧;

4.9 主回路电源线检查:查看铜排有无变色,螺丝是否紧固,周围是无其他线路或物品触碰铜排,如有应清除或防护;

4.10 接电源线:按标记接电机电源线,不得更换安装位置,如需更换,须领班确认后更换;

4.11 按原位置恢复所拆卸的所有端盖、螺丝等,清点工具,由两名以上的检查员确认无误后,可通电试运行; 5 注意事项

5.1 各项工作应有明确的分工,拆卸的螺丝等小件物品,要有专门的存放位置,要做到谁拆谁装的原则,避免安装错误;

5.2拆卸各线路时,应做好标记,避免接错;

5.3 使用兆欧表时,两人应配合好,等鳄鱼夹夹好后,另一人才能开始摇,防止高电压伤人; 文件归口部门:计划管理部