3.按施工图计算时,钢筋长度应扣除保护层每边各25mm ;圆钢弯勾每只各6.25d。
4.钢筋搭接按设计图示尺寸计算。施工图未注明的搭接长度,大口径桩的钢筋笼及地下连续墙的钢筋网片按10d、其余均按35d计算;单根钢筋的连续长度每超过8cm增加一个搭接;垂直构件有楼层时,层高在3m以内的,每二层增加一个搭接,层高在3m以上的,每一层增加一个搭接。
5.箍筋和弯起钢筋按设计规定计算。设计无规定时,一般的双肢箍筋长度按构件断面周长计算,弯勾不加;四肢箍筋按构件断面的4H加2.7B(H为端面高度,B为断面宽度)计算,弯钩不加;其他异形箍筋按设计长度加弯钩计算;弯起钢筋不分弯起角度,每个斜边增加长度按梁高(或板厚)乘以0.4计算。
6.后张预应力构件不能套用标准图集计算时,其预应力筋按设计构件尺寸,并区别不同的锚固类型,分别按下列规定计算: (1)低合金钢筋两端均采用螺杆锚具时,钢筋长度按孔道长度减0.35m计算。
(2)低合金钢筋一端采用镦头插片、另一端采用螺杆锚具时,钢筋长度按孔道长度计算,螺杆另行计算。
(3)低合金钢筋一端采用镦头插片、另一端采用帮条锚具时,钢筋长度按孔道长度增加0.15m计算;两端均采用帮条锚具时,钢筋长度按孔道长度增加0.3m计算。
(4)低合金钢筋采用后张混凝土自锚时,钢筋长度按孔道长度增加0.35m计算。
(5)低合金钢筋(钢绞线)采用JM、XM、QM型锚具,孔道长度在20m以内时,钢筋(钢绞线)长度按孔道长度增加1m计算;孔道长度在20m以上时,钢筋(钢绞线)长度按孔道长度增加1.8m计算。 (6)碳素钢丝采用锥形锚具,孔道长度在20m以内时,钢丝束长度按孔道长度增加1m计算;孔道长度在20m以上时,钢丝束长度按孔道长度增加1.8m计算。
(7)碳素钢丝束采用镦头锚具时,钢丝束长度按孔道长度增加0.35m计算。
7、双层钢筋撑脚按设计规定计算,设计未规定时,均按主筋规格计算,基础底板每平方米1只,长度按板厚乘2再加1m计算;墙、板每平方米4只,长度按墙板厚度乘2再加0.1m计算。双层钢筋的撑脚均按墙、板(不包括柱、梁)的净面积计算。
8、直径大于22mm的钢筋,设计要求采用套筒冷压接头或锥形螺旋接头时,按个数列项计算,计算该接头后不再计算钢筋搭接长度。
9、定额未考虑变形钢筋的理论重量差,发生时按实际比例计算。 10、施工图注明φ6的钢筋,实际使用的是φ6.5时,按φ6.5的钢筋重量计算。
11、除模板使用铁件以外,混凝土的构件及砌体内预埋的铁件均按图示尺寸以净重量计算。
12、墙体加固筋及墙柱拉接筋并入现浇构件钢筋内计算。 13、沉降观测点列入钢筋(或铁件)工程量内计算。 IV构件运输与安装
1、构件运输、安装统一按施工图工程量以立方米计算,制作工
32
程量以平方米计算的,按0.1m/m折算。
2、屋架工程量按混凝土构件体积计算,钢拉杆运输、安装不另计算。
第五节 厂库房大门、特种门、木结构工程 一 工料计价法 工程量计算规则 1 厂库房大门、特种门
⑴木板大门、钢木大门、钢管铁丝网门、铁栅平开门及特种门的制作现安装工程量,
均按设计门洞口面积计算,无框门按扇外围面积计算。
⑵型钢大门及大门钢骨架制作工程量,按设计图纸的全部钢材几何尺寸以吨计算,不包括电焊条重量,不扣除孔眼、切肢、切边的重量。
2 木结构
⑴ 计算木材材积,均不扣除孔眼、开榫、切肢、切边的体积。
⑵ 屋架材积包括剪刀撑、挑沿木、上下弦之间的拉杆、夹木等,不包括中立人在下弦上的硬木垫块。气楼屋架、马尾屋架、半屋架均按正屋架计算。檀条垫木包括在檀木
3
定额中,不另计算体积。单独挑檐木,每根材积按0.018m计算,套用檀木定额。 ⑶ 屋面木基层的工程量,按屋面水平投影面积(气楼挑檐重叠部分面积应另加)乘屋面坡度系数计算。不扣除附墙烟囱、竖风道、风帽底座和斜沟等所占的面积。 ⑷ 封檐板按延长米计算,木楼地楞材积按立方米计算。木楼地楞定额已包括平撑、剪刀撑、沿油木的材积。
⑸ 木楼梯按水平投影面积计算,不扣除宽度小于300mm的楼梯井,其踢脚、平台和伸入墙内部分,不另计算;但楼梯扶手、栏手另行计算。
第六节 金属结构工程
一 工料计价法
工程量计算规则
1 金属构件制作工程量,按设计图纸的全部钢材几何尺寸以吨计算,不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、螺栓等重量不另增加。不规则或多边形钢板的重量均其最小外接矩形面积计算。
2 钢平台的柱、梁、板、斜撑等的重量应并入钢平台重量内计算;依附于钢平台上的钢扶梯及平台栏杆重量,应按相应的制作定额另行列项计算。走道板套钢板钢平台定额。
3 钢扶梯的重量,应包括梯梁、踏步及依附于楼梯上的扶手、栏杆重量。 4 型钢栏杆、钢管扶手工程量应合并计算,套钢管栏杆定额。
5 钢管柱上的节点板、加强环、内衬管、牛腿等并入钢管柱工程量内。
6 压型钢板按设计图示尺寸的铺设(挂)面积计算,不扣除0.3m2以内孔洞的面积,其中楼板不扣除柱和垛、屋面板不扣风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积,但屋面小气窗也不另行计算。 7 制动板的重量并入制动梁计算。
8 依附在钢柱上的牛腿及悬臂梁等并入钢柱计算。
9 高层金属构件拼装、安装工程量包括20m以下部分。
10紧固高强螺栓及剪力栓钉焊接按设计图示及施工组织设计规定以套计算。 11 构件安装、运输工程量按施工图用量以吨计算。
12 型钢围墙套栏杆定额,其基础、垫层、挖土等项目应另行计算,套有关章节相应定额。
第七节 屋面及防水工程
一 工料计价法
(一) 工程量计算规则 I、屋面:
1.刚性屋面按设计图示面积计算,细石混凝土防水层的滴水线、伸缩缝翻边加厚家高不另计;不扣除屋面排烟道、通风孔、伸缩缝、屋面检查及0.3m2以内孔洞所占面积,洞口翻边也不加。屋面检查洞盖另列项目计算。
2.瓦屋面按屋面水平投影面积(有气楼挑檐重叠部分面积)乘以屋面相应坡度系数;不扣除瓦屋面中排烟道、通风孔、屋脊、斜沟、屋面检查洞及0.3m2以内孔洞等所占面积;屋面挑出墙外的尺寸,按设计规定计算,如设计无规定时,彩色水泥瓦、粘土平瓦按水平尺寸加70mm、小青瓦按水平尺寸家50mm计算。多彩油毡瓦工程量计算规则同屋面防水定额。
3.覆土屋面按实铺面积乘以设计厚度计算,不扣除排烟道、通风孔、屋面检查洞及0.3m2以内孔洞所占体积。
4.屋面金属板排水、泛水按延长米乘展开宽度计算,其他泛水按延长米计算。
II、防水防潮:
1.屋面防水卷材和涂膜按露面实铺面积计算。不扣除房上烟囱、风(烟)道、风帽底座、屋面小气窗和斜沟等所占面积。天沟、挑檐按展开面积计算并入屋面防水工程量。伸缩缝、女儿墙和天窗处的弯起部分,按图示尺寸计算莫如设计无规定时,伸缩缝、女儿墙的弯起部分按150mm、天窗的弯起部分按500mm计算,并入屋面防水工程量。
2.涂膜屋面的油膏嵌缝、塑料油膏玻璃布盖缝按延长米计算。
3.平面防水、防潮层,按主墙间净面积计算,应扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积,不扣除
2
柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及每个面积在0.3m内的孔洞所占面积。
4.立面防水、防潮层,按实铺面积计算,应扣除每个面积在0.3m以上的孔洞面积,孔侧展开面积并入计算。 5.平面与立面连接处高度在500mm以内的立面面积应并入平面防水项目计算。立面高度在500mm以上,其立面部分均按立面防水项目计算。 6.防水砂浆防潮层按图示面积计算。
III、变形缝以延长米计算,断面或展开尺寸与定额不同时,材料用量按比例换算。
2
第八节 防腐、隔热、保温工程 一 工料计价法 工程量计算规则 I、耐酸防腐
1.耐酸防腐工程项目应区分不同材料种类及其厚度,按设计实铺面积以平方米计算,平面项目应扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积,但不扣除柱、垛所占面积。柱、垛等突出墙面部分,按展开面积计算,并入墙面工程量内。
2.踢脚板按实铺长度乘高以平方米计算,应扣除门洞所占的面积,并相应增加壁展开面积。
3.平面砌双层耐酸块材料时,按单层面积乘以系数2计算。 4.硫磺胶泥二次灌缝按实体积计算。 II、保温隔热
1.保温隔热层的厚度,按隔热材料净厚度(不包括胶结材料厚度)尺寸计算。
2.地坪隔热层,按围护结构墙间面积计算,不扣除柱、垛及每个面积在0.3m2内的孔洞所占面积。
3.墙体隔热层,外墙按围护结构的隔热层中心线、内墙按隔热层净长乘以图示尺寸的高度及厚度以立方米计算。应扣除冷藏门洞口、管道穿墙洞口所占体积。
4.柱包隔热层按图示柱的隔热层中心线的展开长度乘以图示高度及厚度以立方米计算。 5.软木、泡沫塑料板铺贴天棚,按图示尺寸以立方米计算。
6.柱帽贴软木、泡沫塑料按图示尺寸以立方米计算,工程量并入天棚。 7.树脂珍珠岩板按图示尺寸以平方米计算,并扣除0.3m2以上孔洞所占的面积。
8.保温层排气管按图示尺寸以延长米计算,不扣除管件所占长度,保温层排气孔按不同材料以个计算。
9.天棚保温吸音层按图示尺寸以平方米计算,不扣除柱、垛及每个面积在0.3m2以内孔洞所占面积。