0.4kV无功补偿装置
一、总则.
技术规范书
买方:青岛双星轮胎工业有限公司卖方:
2015年 月
.
1.1 本技术协议适用于青岛双星轮胎工业有限公司环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地电气配套建设项目。它提出了0.4kV无功补偿装置及附属设备功能设计、选材、制造、检测和试验等方面的技术要求。
1.2 为避免无功补偿导致的谐波放大及电容器过电流,采用串联7%电抗器设备,防止五次以上谐波的放大,同时起到分流谐波电流的作用。
1.3 卖方提供的所有图纸、文件、铭牌均用中文,每颗电容应有铭牌,标明:厂名、额定电压、频率、容量等。
1.4 本协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方应提供符合本协议书和有关最新国家标准、电力行业标准的优质产品。
1.5 本协议书所使用的标准如与卖方所执行标准不一致时,应按水平较高标准执行。 1.6卖方要提供关键元器件清单及供应商质保书和供应能力承诺。
1.7卖方要提供国家权威部门出具的半导体电子开关控制投切电容器成套设备检验报告及CCC认证报告。
1.8本技术规范书经买卖双方确认后作为合同的技术文件,与合同正文具有同等法律效力。随合同一起生效。本协议书未尽事宜,双方协商确定。
1.9卖方需根据图纸中标注的实际容量对无功补偿设备进行合理分组配置。补偿柜外观颜色与低压柜一致(RAL7035)。
二、技术标准
应遵循的主要国家标准和行业标准:
GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
GB50171-2012 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 GB/T 12747.1-2004 《标称电压1kV及以下交流电力系统用自愈式并联电容器》 GB/T 12747.2-2004 《标称电压1kV及以下交流电力系统用自愈式并联电容器》 GB/T 15576-2008 《低压成套无功功率补偿装置》 GB/T 22582-2008 《电力电容器低压功率因数补偿装置》 GB/ 15945-1995 《电能质量电力系统频率允许偏差》 GB/ 12326-2000 《电能质量电压允许波动和闪变》 GB/ 15543-1995 《电能质量电压允许允许不平衡度》 GB/14549-93 《电能质量公用电网谐波》
.
.
GB/12325-90 《电能质量供电电压允许偏差》 JB/T 7115-2011 《低压电动机就地无功补偿装置》 JB/T 8958-1999 《自愈式高电压并联电容器》 GB /T 14048.1-2006 《低压开关设备和控制设备》
NB/T 41003-2011 《标称电压1000V及以下交流电力系统用自愈式并联电容器
质量分等》
DL /T 842-2003 《低压并联电容器使用技术条件》 以上仅列出主要标准但不是全部标准。
制造厂采用上述规范及上述规范所指定的规范均应为最新版本,而不能限于上述所列的版本号或年号。
三、使用环境
海拔 极端最高气温 极端最低气温 最热月平均气温 最冷月平均气温 年平均相对湿度 最热月平均相对湿度 最冷月平均相对湿度 安装地点 小于1000m 40.5℃ -18.2℃ 24.8℃ -6.5℃ 51% 58% 55% 户内
三、主要元器件配套厂家
.
.
序号 电气元件 配套厂家 施耐德ABB西门子 序号 电气元件 电容电自主选择品牌,相关元器件必须满足参数,业绩要求。提供相关证明。 配套厂家 号 序电气元件 配套厂家 分支1 断路器 2 抗 投切单元 3 控制器 自制品牌
要求电容电抗投切单元为统一品牌,并能够提供国家权威部门相关的产品质量证明和产品检测报告,(检测报告必须与所投元器件品牌规格型号一致)同时要求相关元件电容电抗3年内质量必须保证,电容电抗满足轮胎行业工况要求,3年内非人为损坏必须无偿免费更换。电容电抗投切单元相关产品具有五家以上轮胎企业稳定运行证明。(电容器参数检测报告及轮胎行业业绩证明附投标文件中,真实可查。)
五、无功补偿装置技术参数及性能要求
5.1配置简介
本工程采用低压TSC可控硅组成的无触点开关对多级电容器组进行快速无过渡投切,并能抑制5次及以上谐波。电容补偿控制器应采用智能控制,确保可控硅过零触发,采用光电触发技术,动态实时跟踪补偿。按照变压器为单位,每个变压器下补偿装置配置尽量按照“8421”比例进行配置,以满足投切精度,无功补偿一步到位,避免投切逻辑混乱。
5.2 技术特点
本工程使用的无功补偿装置应具备以下主要特点:
? 以DSP、微处理器为检测、控制核心,实时检测负载无功功率,快速计算补偿容量,
按照预置投切逻辑实现迅速判断和控制;
? 采用大功率晶闸管构成高速无触点投切开关,响应及时迅速,可靠性高,使用寿命长;
要求提供大功率晶闸管过零投切测试曲线图。
? 自动跟踪选择系统零过渡过程时刻投切调谐电容器组,暂态过程极短,实现对无功功
率和谐波电流的快速动态补偿;
? 调谐电容器组投切过程中无涌流冲击,无操作过电压,投切扰动极小,电容器衰变小,
故障率低;
? 动态响应速度小于20毫秒,在补偿容量满足的情况下,功率因数动态补偿至0.95以
上,并可有效抑制由于无功变化导致的电压波动;
? 内含谐波抑制电抗器,电容器工作应力小,无谐波放大和共振危险,在谐波含量较高
的配电系统中也能稳定可靠地工作,并可根据需要部分滤除主要谐波电流;
.
.
? 电容器投切控制采用智能化优先结合投切工作方式,投切快速、准确,并能进一步降
低电容器工作应力,充分延长电容器寿命,要求有手动自动切换功能,实现无人值守;并具串行通讯功能。
? 电容器投切阈值和响应时间可编程,并可实现手动投切和自动投切的转换,调试、检
验方便,适用性更广;
? 采用多重软、硬件抗干扰措施, 抗干扰能力强,工作可靠;
? 具有自检功能和过压保护、过流保护等多种硬件保护功能,确保设备的稳定可靠运行; ? 自动监测系统电压、电流、有功、无功、谐波含量和补偿前、后系统功率因数; ? 数字化控制和参数设置,液晶汉字显示,RS485接口,标准MODBUS通讯协议,计算
机远程监控功能,历史事件记录功能;
? 可多模块并联运行,安装调试简单,维护方便。
? 为了保证成套设备使用效果,要求电容器及电抗器必须采用同一品牌。
? 成套装置要求具备抑制谐波功能,要求投标文件中提供国家权威机构出具的检验报
告。
? 5.3主要元器件
? 5.3.1大功率晶闸管投切单元
选用德国英飞凌可控硅产品,可控硅采用光电触发方式,实现过零投切,投切过程中无涌流冲击、无操作过电压、无电弧重燃现象,最大限度延长电容器使用寿命。提供晶闸管过零投切测试曲线图,并实质性说明过零投切工作原理。
投切单元要求有两种温度保护:温控开关和温度传感器,确保设备散热;具有中文液晶显示功能,能够显示开关量的输入输出工作状态,功率单元的工作状态,散热片温度实际值,风机和散热片的工作状态及其能显示晶闸管的开通、关断、短路、断路等保护功能。 5.3.2光电驱动器
光电驱动器与可控硅安装在一个模块内,光电触发方式确保一次系统和二次系统隔离,解决谐波干扰问题,高可靠性,控制简单。 5.3.3 电容器
.
??额定电压: 480V ??额定电流: 50-60Hz ??过电压: ≥1.1Un
过电流: ≥1.3In 连续 浪涌电流: 200 倍额定电流
电容器损耗角正切值(%):≤0.2 , 填充物不允许采用蛭石。 ??电容偏差: ±5%