好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

TN,TT,IT供电系统的特点及其区别

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

-`

TN—C—S系统在建筑物进户处将零线一分为二,一根作工作零线。另一根作保护零线。对采用TN—C—S系统时,如果保护中性线从电气装置的某一点分为保护零线和工作零线后,则从该点起至负载处,就不允许把这二种线再合拼成具有保护零线和工作零线两种功能的保护中性线。在保护中性线分开之前,安装要求等参考TN—C系统。在保护中性线分为保护零线和工作零线后,安装要求参考TN—S系统。在这种系统中不得装设漏电总保护,只能装设漏电中级保护(视安装位置考虑)和漏电末级保护。

IT系统

IT电力系统的带电部分与大地间不直接连接,而电气设施的外露可导电部分则是接地的。下图为变压器Y接线的型式。

-`

IT系统由于安全可靠性高、可带故障运行等特点,常被用于故障时不得间断供电的工业设备和要求使用安全的医疗设备。当系统出现单相接地故障也只能通过系统对地电容构成回路,故障回路阻抗极大,故障电流极小,发生电击的危险很小,所以不必及时切断切断电源来防止电击,从而维持供电的不间断。只有在发生两相接地故障时才要求切断电源。在这种系统中不能采用装负荷开关,以免故障时自动断电。但应装设绝缘监测系统,提醒工作人员及时排除故障。

供电系统(百度百科)

供电系统就是由电源系统和输配电系统组成的产生电能并供应和输送给用电设备的系统。电力供电系统大致可分为TN,IT,TT 三种,其中TN系统又分为TN-C,TN-S,TN-C-S三种表现形式。

中文名 供电系统 定 义

供应和输送给用电设备的系统 组 成

电源系统和输配电系统 表现形式

TN-C,TN-S,TN-C-S 种 类 TN,IT,TT 优 点

供电可靠,操作方便

目录

1原则 2接线方式 3供电系统分类 4TN 系统 ? TN-S 系统 ? TN-C系统 -`

? TN-C-S系统 5TT系统 6IT系统 7岗位介绍 ? 调度室 ? 继保班 ? 信息中心 ? 检修试验所 ? 送电工区 ? 变电所值班员 ? 计量所 8技术解析 ? 引言 ? 结束语 9设计要求 1原则 确定供电系统的一般原则是:供电可靠,操作方便、运行安全灵活,经济合理,具有发展的可能性。 (1)供电可靠性 供电可靠性是指供电系统不间断供电的可靠程度。应根据负荷等级来保证其不同的可靠性。在设计时,不考虑双重事故。 (2)操作方便,运行安全灵活 供电系统的接线应保证在正常运行和发生事故时操作和检修方便、运行维护安全可靠。为此,应简化接线,减少供电层次和操作程序。 (3)经济合理 接线方式在满足生产要求和保证供电质量的前提下应力求简单,以减少投资和运行费用,并应提高供电安全性。 (4)具有发展的可能性 接线方式应保证便于将来发展,同时能适应分期建设的需要。 2接线方式 (1)供电系统按系统接线布置方式可分为放射式、干线式、环式及两端电源供电式等接线系统; (2)按运行方式可分为开式和闭式接线系统; (3) 按对负荷供电可靠性的要求可分为无备用和有备用接线系统。在有备用接线系-`

统中,其中一回线路发生故障时,其余线路能保证全部供电的成为完全备用系统;如果只能保证对重要用户的供电,则成为不完全备用系统。备用系统的投入方式可分为手动投入、自动投入和经常投入等几种。

3供电系统分类

矿山供电系统

矿井供电线路和变电、配电设备组成的系统。矿井对供电系统的主要要求是安全可靠。 地面供电系统包括地面变电所和高、低压配电网。地面变电所有两回路电源进线,任一回路因故障停止供电时 城市供电系统

由供电电源、各级电压的电力网络组成的系统,是为现代城市提供能源的基础设施之一。城市供电系统规划是城市总体规划的组成部分。 规划任务 城市供电系统规划的主要任务有:①确定城 电力牵引供电系统

电气化铁路向电力机车供给牵引用电能的系统。主要由牵引变电所和接触网组成。牵引变电所将电力系统通过高压输电线送来的电能加以降压和变流后输送给接触网,以供给沿线路行驶的电力机车。有 供电系统阻抗

定义从公共连接点看进去的供电系统的阻抗称为供电系统阻抗。相关条目科学科技工程电力电力工程 供电系统谐波

概述供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行傅立叶级数分解,除了得到与电网基波频率相同的分量,还得到一系列大于电网基波频率的分量,这部分电量称为谐波。相关谐波频率与基波频率的比值(n=fn 星形连接

将三相电源或负载中每相的末端接在一起形成一个中性点,并再从每相的始端引出端线的连接方式(见图)。图中的三相电源和三相负载都是这样连接而成的。星形连接负载的每一相只与一条端线相连,因此负 间谐波

简介把含有供电系统设计运行频率(我国是50HZ)非整数倍频率的电压或电流定义为间谐波。相关链接物理力学光学声学分析化学 供电可靠性

简介供电可靠性是指供电系统持续供电的能力,是考核供电系统电能质量的重要指标,反映了电力工业对国民经济电能需求的满足程度,已经成为衡量一个国家经济发达程度的标准之一;供电可靠性可以用如下一系列指标加以衡 飞机电气系统

飞机的供电系统和各种用电设备的总称。供电系统包括飞机电源系统和飞机配电系统,前者用于产生和调节电能;后者用以分配和管理电能。用电设备包括飞机飞行操纵、发动机控制、航空电子、电动机械

-`

4TN 系统 在TN系统中,所有电气设备的外露可导电部分均接到保护线上,并与电源的接地点相连,这个接地点通常是配电系统的中性点。 TN系统,称作保护接零。当故障使电气设备金属外壳带电时,形成相线和地线短路,回路电阻小,电流大,能使熔丝迅速熔断或保护装置动作切断电源。 国产军用地毯式太阳能供电系统 TN系统的电力系统有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分通过保护导体与该点连接。 TN系统通常是一个中性点接地的三相电网系统。其特点是电气设备的外露可导电部分直接与系统接地点相连,当发生碰壳短路时,短路电流即经金属导线构成闭合回路。形成金属性单相短路,从而产生足够大的短路电流,使保护装置能可靠动作,将故障切除。 如果将工作零线N重复接地,碰壳短路时,一部分电流就可能分流于重复接地点,会使保护装置不能可靠动作或拒动,使故障扩大化。 在TN系统中,也就是三相五线制中,因N线与PE线是分开敷设,并且是相互绝缘的,同时与用电设备外壳相连接的是PE线而不是N线。因此我们所关心的最主要的是PE线的电位,而不是N线的电位,所以在TN-S系统中重复接地不是对N线的重复接地。如果将PE线和N线共同接地,由于PE线与N线在重复接地处相接,重复接地点与配电变压器工作接地点之间的接线已无PE线和N线的区别,原由N线承担的中性线电流变为由N线和PE线共同承担,并有部分电流通过重复接地点分流。由于这样可以认为重复接地点前侧已不存在PE线,只有由原PE线及N线并联共同组成的PEN线,原TN-S系统所具有的优点将丧失,所以不能将PE线和N线共同接地。 由于上述原因在有关规程中明确提出,中性线(即N线)除电源中性点外,不应重复接地。 TN-S 系统 该系统中保护线和中性线分开,系统造价略贵。除具有TN-C系统的优点外,由于正常时PE线不通过负荷电流,故与PE线相连的电气设备金属外壳在正常运行时不带电,所以适用于数据处理和精密电子仪器设备的供电,也可用于爆炸危险环境中。在民用建筑内部、

TN,TT,IT供电系统的特点及其区别

-`TN—C—S系统在建筑物进户处将零线一分为二,一根作工作零线。另一根作保护零线。对采用TN—C—S系统时,如果保护中性线从电气装置的某一点分为保护零线和工作零线后,则从该点起至负载处,就不允许把这二种线再合拼成具有保护零线和工作零线两种功能的保护中性线。在保护中性线分开之前,安装要求等参考TN—C系统。在保护中性线分为保护零线和工
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
90eje9v5q39vfqx3d4pq7px008twlp015b6
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享