好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

主体结构主要施工方法和施工措施

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

主体结构主要施工方法和施工措施 9.1主体结构施工工序

投点放线—复核—柱筋绑扎—予留予埋—验收—柱封模—浇筑柱砼—梁板模板——梁板钢筋绑扎—予留予埋—验收—浇筑梁、板砼—养护。 9.2施工测量

9.2.1平面及高程控制 ㈠平面控制

因地上部分分为两个栋号,主体结构将采用内控点直接投测的方法,在整体上根据基础部分的控制网的基础上加密组成新的控制网,并以相对独立1个单位为1个施工区,1个施工段,内控点布置即要满足主体结构要求又兼顾到主体施工的需要。每段布置四个控点。内控点布置在首层楼地面上,精密设置保证内控点误差在±3mm以内,楼层放线均由各段内控点独自引出,内控点引测至施工层后必须进行复核,其测量误差必须符合天津市有关测量规范的规定,然后作为楼层轴线、墙、柱边线的放线依据,内控点引测误差应符合以下规定: 项 目 允许误差(mm) 焊条烘焙 工 作 作业条件 模板验收合格 保护层垫块制作 焊接试件试验合格 钢筋下料 弯曲 施 每 层 3 总高(H) 米30≤H 钢筋调直、5 除锈 ≤60米 30米<H钢筋配料及下10 料 制程控㈡高程高层,在首引测6个标高控制点作为高根据业主提供的程控制点单个满并足每便相互校核,以有的传递依据,每个单体两个标控制点,次一尺传递采用钢。制引体独立测,首层标高控点均设置为±0.00高程 递传的方法。直接向上互相其来校应先核自首层传递上的两个标高点,前层施工抄平之,仪将水准时平水线。抄平,尽量点点3mm差较应小于,并依两的平均抄测层每后模密行置的点中心位,并进一次精顶平。板拆除,应在测置安在装500高筑的层为标制50线控0.5弹出米制(控线高每板建标+)为作, 。据依的装安、修 9.2.2沉降观测

根据实际情况,我们拟采用S3水准仪进行建筑物的粗略沉降观测,观测结果可作为建筑物沉降的水局参考。

㈠沉降观测点的布置

沉降观测点的布置应符合设计要求,按下列原则设置

①建筑物的四角、大转角处及沿外墙每10—15m处或每隔2—3跨适当部位。 ②建筑物沉降缝两侧。

㈡沉降观测的周期及观测时间

建筑物施工阶段的观测,应随施工进度及时进行,一般每增加1~2层观测一次。当建筑物发生较大沉降,不均匀沉降或出现裂缝时,应立即向工程技术负责人汇报,并根据实际变化情况决定观测周期。 结构封顶至竣工观测周期应符合以下要求

①均匀沉降且连续三个月内平均沉降量不超过1毫米,每3个月观测一次。 ②连续两次每3个月平均沉降不超过2毫米每6个月观测一次。 ③交工前观测一次。

④交工后建设单位每6个月观测一次,直至基本稳定(1毫米/100d)为止。 ⑤外界发生剧烈变化时应及时观测。

㈢沉降观测结束后,应及时整理观测资料,妥善保存,作为该工程技术档案资料的一部分。观测结果应包括沉降观测成果表 v—t—s(沉降速度、时间、沉降量)曲线图。

9.2.3测量监控及验线

每道测量放线工序完成后,必须进行预检,由验线员、质检员、工长及放线人员共同参加,预检合格后填写《预检工程检查记录》,并填写《楼层测量记录》。并交监理报验。报验应提前24小时通知监理,经监理验收合格后,方可进行下道工序的施工。

9.3钢筋工程

钢筋工程施工工艺流程控制程序9.3.1 《砼结构工程施工及验收规范》(GB50204—2002)

施工图纸

技术交底 前 钢筋、钢板、焊条、焊剂

材料准备 期 弯钩

钢筋制作 箍筋成型

弯起

钢筋结构形体的几何尺寸 钢筋组装

预埋件的位置和标高

焊接,根据《钢筋焊接及验收规程》 绑扎、安装 保护层垫块的设置(绑扎) 钢

筋、钢板的材质合格证和试验报告 焊件试件试验报告 隐蔽工程验收记录 钢筋安装,配置钢筋的级别、直径、根数和间 根据《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301—88 9.3.2 钢筋施工质量保证措施

① 钢筋绑扎“八不准”和“五不验”“八不准” a已浇筑砼浮浆未清除干净不准绑钢筋; b钢筋污染清除不干净不准钢筋; c控制线未弹好不准绑钢筋;

d钢筋偏位检查、校正合格不准绑钢筋;

e钢筋位移、梁板钢筋锚固不准用气焊烤、煨弯; f钢筋接头本身质量未检查合格不准绑钢筋。 g技术交底未到位不准绑钢筋。 h钢筋加工未通过验收不准绑钢筋。 ”验不五“

a钢筋未完成不验收;

b钢筋定位措施不到位不验收;

c钢筋保护层垫块不合格、达不到要求不验收; d钢筋纠偏不合格不验收;

e钢筋绑扎未严格按技术交底施工不验收。 ② 钢筋保护层

a钢筋保护层尺寸控制是否准确及钢筋位置是否满足设计要求是创优检查的一项重点内容,可采取下列办法进行控制:

b采取垫块控制保护厚度,塑料垫块分为板、梁柱墙两种根据设计本工程基础底面、地下室外墙迎水面均为50mm,地下室顶板有覆土部分分为50mm,框架柱为30mm,框架梁、次梁保护层厚度均为25mm,楼板15mm,墙体为15mm。可以选用优质、强度高的垫块,保证尺寸完全统一且控制在保护层允许的偏差范围之内。 c在钢筋骨架中按天津市地方标准中的规定设置水平梯子筋控制双排钢筋间距,梯子筋用φ14、φ16短料拼接焊成,竖直梯子筋横档间距同墙体水平间距,水平梯子筋横筋间距同墙体纵向筋间距。梯子筋2m设一道,竖向梯子筋在水平钢筋端头接处模板处要点防锈漆,对于地下室外墙梯子筋因外墙为防水砼所以梯子筋仅控制横筋间距,作模板顶撑,利用防水对拉螺栓进行控制。 d柱子筋定位措施

柱子筋定位采用钢筋焊成定位卡套在柱主筋,控制钢筋间距位置,下部用塑料垫块控制保护层厚度。 e柱子筋定位措施:

柱子在交筑砼之前,采用钢筋焊成定位卡套在柱筋顶端,控制钢筋间距定位,侧

主体结构主要施工方法和施工措施

主体结构主要施工方法和施工措施9.1主体结构施工工序投点放线—复核—柱筋绑扎—予留予埋—验收—柱封模—浇筑柱砼—梁板模板——梁板钢筋绑扎—予留予埋—验收—浇筑梁、板砼—养护。9.2施工测量9.2.1平面及高程控制㈠平面控制因地上部分分为两个栋号,主体结构将采用内控点直接投测的方法,在整体上根据基础部分的控制网的
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
90e3x8fv8n62h6002tw881m9s40mcz00jvd
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享