起重机的大车轨道接地
电阻的讨论
集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-
起
重机的大车轨道接地电阻的讨论
上述这些规定,应考虑起重机供电电源的中性点接地情况,若单纯把“起重机轨道的接地电阻不大于4Ω”。做为判定接地系统是否安全的充分必要条件,是不太合适的,本文想就此进行专题讨论。
一、 接地电阻的作用
把用电设备的金属外壳与接地极直接相连接。我们称为接地保护。系统发生接地故障时,如用电设备的金属外壳与供电源的相线相碰触时,它的接地电阻有降低该设备金属外壳上对地电压的作用。
1.起重机供电电源是中性点直接接地的低压系统时,起重机用电设备的金属外壳采用接地保护。系统发生接地故障时,接地电阻有降低该设备金属外壳上对地电压的作用。但增加了零线上的对地电压,不能做到系统安全,接地保护只能做为附加或后备保护。
供电源是中性点直接接地的低压系统时,起重机用电设备的金属外壳不采用接地保护。图1中,表示用电设备的金属外壳接地电阻;不接地时Rd为无穷大。系统发生接地故障时,该设备金属外壳上对壳采用
接地保护,设接地电阻R0=4Ω。设供电电源的中性点接地电阻为R0=4Ω。系统发生接地故障时,该设备金属外壳上对地电压为110V,零线上的对地电压也是110V。该设备金属外壳上对电压比不接地时降低了110V。但零线上的对电压比不接是时却增加了110V。
图1 供电电源是中性点直接接地的低压系统、用电设备的金属外壳采用接地保护时对地电位分析示意图
假如用电设备的金属外壳接地电阻Rd是1.1765Ω。供电电源的中性点接地电阻R0为4Ω。系统发生接地故障时,该设备金属壳上对地电压为50V。零线上的对地电压是170V。
假如用电源设备外壳接地电阻Rd是4Ω。供电电源的中性点接地电阻R0为1.765Ω。系统发生接地故障时,该设备金属外壳上对地电压为170V。零线上的对地电坟是50V。
不管如何限制用电设备金属外壳上的接电阻,都不能做到用电设备外壳上和零线上的对地电压都安全特低电压(交流50V)。因此,在供电电源是中性点直接地的低压系统中,不能用规定限制接地电阻“小于4Ω”的方法达到系统安全。
2.起重机供电电源是中性点不接地或经1000Ω电阻接地的低压系统时,起重机用电设备的金属外壳采用接地保护。系统发生第一次接地故障时,接地电阻降低该设备金属外壳上对地电压的作用是明显的,有效的。
①当系统供电半径小于1km时,相线对地电容很小,容抗很大,第一次接地故障时,电容电流极小,可忽略不计。系统中性点不接地,对地绝缘。我们用图2来说明。设三相线对地绝缘电阻rA=rB=rC=r,为系统中性点,O′为负载中性点,用电设备的金属外壳采用接地保护接地电阻是R,设三相电源电动势UA、UB 、UC
UA+UB +UC0——①
当C相对用电设备的金属外壳发生碰触时,系统中性点0,负载中性点O′之间的电位差不再为零。各相负载上的电压为:
图2中性点对地绝缘系统单相对地短路时各点电位分析示意图
用电设备的金属外壳不接地,人体电阻是R的人触及漏电设备,设R=1500Ω,γ=500Ω;U=198V。用电设备的金属外壳接地,接地电阻rd=4Ω,r=500Ω;U=5V.
②当系统供电半径大于1km时,相线对地电容很大,容抗很小,第一次接地故障时,电容电流较大,不可 忽略不计。为限制电容电流,系统中性点通过大电阻接地,电阻值一般取相电压的5倍,取
R0=1000Ω,用电设备的金属外壳不接地,人体电阻是R的人触及漏电设备,设R0=1500Ω,用电设备金属外壳的对地电压U=220×1500/(1500+1000)=132V。假如用电设备的金属外壳接地,接地电阻RA=294Ω,U=50V。
图3中性点经大电阻接地的系统单相对地短路时各点电位分析示意图
可见,起重机供电电源是中性点不接地或经1000Ω电阻接地的低压系统时,接地电阻降低该设备金属外壳上对电压的作用是明显的,有效的。可以作为独立的电击防护。
二、 TN、TT、IT系统的安全技术要求