一、判断
1、泡沫灭火器不能用于带电灭火。( ) 正确
2、精益求精是每一个特种作业人员应有的工作态度和道德观念。( ) 正确
3、增安型电气产品的外壳是防护性外壳,不可以采用修理一般电气产品外壳的工艺方法进行修理。( ) 错误
4、本质安全型电气设备的配线工程,其线路走向、高程应符合设计;线路应标有红色的标志。( ) 错误
5、对带负载线路发生的火灾,灭火时应先停掉负载,再切断着火现场电线。( ) 正确
6、在爆炸危险场所应尽量多安装防爆电气设备。( ) 错误
7、带电设备着火时,应使用干式灭火器、CO2灭火器等灭火,不得使用泡沫灭火器。( ) 正确
8、绑扎在同一束本质安全电路导线和非本质安全电路导线间应该用绝缘层或接地金属进行隔离。( ) 正确
9、用万用表测量电阻时必须停电进行,而用兆欧表测绝缘时则可以带电测量。( ) 错误
10、带电灭火应使用泡沫、干粉灭火器。( ) 错误
11、户内敷设电缆时,与热力管道的净距离不应大于1m。( ) 错误
12、交流电压表和交流电流表所指示的数值都是有效值。( ) 正确
13、为使触电者与导电体迅速解脱,最好用两只手同时进行。( ) 错误
14、防爆电气设备使用时,电压等级不得高于其标称电压等级,否则视为失爆。( ) 正确
15、电气设备外壳接地是防治意外情况下带电的一种有效的安全技术措施。( ) 正确
16、在有剧烈振动的地方用电设备线路,应采用铜芯绝缘软线或铜芯多股电缆。( ) 正确
17、使触电者脱离电源时,施救人员一定要做好自身防护。( ) 正确
18、采用液体作为隔离介质的防爆型式的防爆设备成为充油型电气设备。( ) 正确
19、浇封是防止爆炸性气体侵入的安全措施,同时也加强了电气绝缘,避免了电路火花。( ) 正确
20、防爆电气设备的选型应判断其适应性。( ) 正确
21、本质安全型电气设备的防爆标志为“d”。( ) 错误
22、用万用表测试交流电压时不允许使用欧姆档。( )
正确
23、浇封型是一种隔离型防爆技术。浇封型电气设备防爆标志为“m\。( ) 正确
24、混合系原始温度升高,则爆炸极限范围减小。( ) 错误
25、在易燃、易爆场所的照明灯具,应使用密闭型或防爆型灯具,在多尘、潮湿和有腐蚀性气体场所的灯具,应使用防水防尘型。( ) 正确
26、隔爆外壳是指能承受外部的爆炸压力,并能阻止爆炸火焰向周围环境传播的外壳。( ) 错误
27、正压型电气设备无需设置补气及控制系统。( ) 错误
28、防爆标志是防爆电气设备所适用的爆炸性危险场所的代号。( ) 正确
29、隔爆设备坚固件只允许用相同尺寸和相同等级的新品更换。( ) 正确
30、通常在爆炸危险环境中,应不设置或尽可能少设置电气设备,以减少因电气设备或电气线路发生故障而引起的爆炸事故。( ) 正确
31、防爆电气设备的日常检查和维护是确保电气设备持续安全运行的重要措施。( ) 正确
32、隔爆型仪表、控制室_侧配有安全栅是合理的设计。( ) 错误
33、摆脱电流是人体能忍受并能自主摆脱的通过人体最大电流。( ) 正确
34、为使触电者与导电体解脱最好用一只手进行。( ) 正确
35、爆炸危险场所,按爆炸性物质状态,分为气体爆炸危险场所和粉尘爆炸危险场所两类。( ) 正确
36、可燃性粉尘环境电缆敷设路线的布置应不会因粉尘的通过而受到摩擦和静电的聚积,并应采取措施防止电缆表面上的静电聚积。( ) 正确
37、隔爆壳体如果发现有小的通孔,可以用熔焊焊补。( ) 正确
38、基于本质安全防爆原理,对任何运行情况下都可进行评价或分析。( ) 错误
39、本安设备只能安装在0、1区。( ) 错误
40、金属腐蚀对塑料或弹性部件的作用可影响设备的防爆形式和防护等级。( ) 正确
41、电击是电流直接作用于人体的伤害。( ) 正确
42、在有易燃易爆危险的厂房内,禁止采用铝芯绝缘线布线。( ) 正确
43、人体电阻与接触电压的高低有关,与触电时间的长短无关。( ) 错误
44、所有正压管道和连接件应能承受倍最大正常压力。( )
正确
45、确保保护性气体的有效供给,保持正压外壳内的最小压力,是正压型防爆形式的关键。( ) 正确
46、正压型电气设备防爆的关键措施是设备外壳内部保护性气体(新鲜空气或惰性气体)的压力低于环境压力至少50Pa。( ) 错误
47、爆炸性气体环境电缆布线0区电缆只允许敷设ia类本质安全电缆,并考虑保护和防雷措施。( ) 正确
48、在2区,如果外壳和其管道内部的环境远远低于爆炸下限,则可以不进行冲洗。( ) 正确
49、当其他条件相同,人离接地点越近时可能承受的跨步电压越大,而可能承受的接触电压越小。( ) 错误
50、钳型电流表在测量过程中应根据需要随时切换量程。( ) 错误
51、万用电表使用完毕后,应将开关旋至交流电流最高档。( ) 错误
52、正压型电器设备中的供压设备应安装在非危险区。( ) 正确
53、充油设备外部着火时,可用干粉灭火器灭火。( ) 正确
54、所谓正压外壳,是指保持内部保护气体的压力高于周围爆炸性气体环境的压力,以阻止外部混合物进入的外壳。( ) 正确
55、触电急救必须分秒必争,立即迅速口服速效救心丸进行抢救。( ) 错误
56、电气设备应按其最高表面温度超过可能出现的任何气体或蒸汽的引燃温度选型,电气设备必须在被标志的温度范围内使用。( ) 错误
57、限能技术主要是限制设备或电路在正常工况下的电压、电流或能量。( ) 正确
58、爆炸危险场所按爆炸性物质的物态分为气体爆炸危险场所和粉尘爆炸危险场所两类。( )。 正确
59、正压型防爆电气设备的外壳或通风管道及其密封衬垫损坏需要更换或修理,应保证设备和管道的气密性。( ) 正确
60、防爆电气设备如损坏可自行修理。( ) 错误
61、本质安全电路导线与非本质安全电路导线应为同一电缆。( ) 错误
62、电气设备结构应满足电气设备在规定的运行条件下不降低防爆性能的要求。( ) 正确
63、用兆欧表时,严禁带电测量设备的绝缘。( ) 正确
64、隔爆接合面的紧固螺栓不得任意更换,弹簧垫圈齐全。( ) 正确
65、由一种状态迅速转变成另一种状态,并在瞬间放出大量能量的同时产生巨大声响的现象称为爆炸。( ) 正确
66、电缆引入装置应与密封元件一起使外壳达到IP54。( ) 正确
67、所有防爆设备都必需使用专用工具才能拆卸。( ) 错误
68、严禁工作人员在工作中移动或拆除护栏、接地线和标示捭。( ) 正确
69、正常运行时产生火花或电弧的隔爆型电气设备,其电气联锁装置必须可靠。( ) 正确
70、良好的接地能完全消除有害的静电。( ) 错误
71、使用钳形表时,钳口两个面应接触良好,不得有杂质。( ) 正确
72、Ⅰ类包扎性物质主要指爆炸性粉尘和爆炸性性纤维。( ) 错误
73、MF-47型万用表测电阻时,红表笔是表内电池正极。( ) 错误
74、选用的防爆电气设备的级别和组别,应低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别。( ) 错误
75、由用人单位证明连续从事本工种10年以上,严格遵守有关安全生产法律法规的,经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意,特种作业操作证的复审时间可以延长至每6年1次。( ) 错误
76、防爆型电气设备应在其外壳明显位置设置永久性的“Ex”标志,该标志通常在外壳铸造时形成,用以标示该设备的防爆属性。( ) 正确
77、隔爆型电动机线圈燃毁后自行重绕修复的,可以再作为铭牌标明防爆等级的防爆电机使用。( ) 错误
78、防爆电气设备在安装时需注意铭牌、防爆标志、警告牌应正确、清晰。( ) 正确
79、防爆电气设备保护接地和防雷接地必须符合相应的要求。( ) 正确
80、触电后,经检查呼吸和心脏均已停止,由此可以判定触电人已经死亡。( ) 错误
81、在IT系统中,设计和安装人员应该设置绝缘电阻检测装置。( ) 正确
82、摇表使用前不用检验。( ) 错误
83、在爆炸场所安装防爆电气设备时,所有设备都可以在爆炸场所中就地安装。( ) 错误
84、为防止出现可燃性气体或蒸汽通过扩散侵入布线系统或保护气体通过布线系统泄漏,布线系统应密封起来。( ) 正确
85、防爆电气设备达到报废条件后,不能达到原有防爆等级的防爆性能,但仍满足第一等级的防爆性能的,允许降级使用。( ) 正确
86、可燃性粉尘环境电缆系统和附件可在任意地方安装,不受任何影响。( ) 错误
87、电流通过人体的局部肢体是没有危险的。( )
错误
88、有本质安全电路导线的电缆无需标示颜色。( ) 错误
89、可燃性粉尘环境导管布线的类型有金属导管和塑料导管。( ) 正确
90、爆炸性危险场所所使用的本安设备(除独立电源外),都必须外接关联设别—安全栅。( ) 正确
91、本质安全电路用电缆的绝缘应能承受导体对地、导体对屏蔽和屏蔽对地至少为交流500V的实验电压。( ) 正确
92、兆欧表未使用时,指针应在0的位置。( ) 错误
93、需雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。( ) 正确
94、触电死亡事故中,高压事故多于低压事故。( ) 正确
95、各岗位专业人员,必须熟悉本岗位全部设备和系统,掌握构造原理、运行方式和特性。( ) 正确
96、国家安全生产监督管理总局第30号令已于2010年5月24日公布,自2010年7月1日起施行。( ) 正确
97、制造厂规定的正压外壳最短冲洗时间应增加制造厂规定的管道单位体积最小附加冲洗时间除以管道容积所得的时间。( ) 错误
98、就电击的危险性而言,50Hz属于最危险的频率。( ) 正确
99、电气设备产生的电弧、电火花是造成电气火灾、爆炸事故的原因之一。( ) 正确
100、防爆电气设备、电缆的使用时,电压等级不得高于其标称电压等级,否则视为失爆。( ) 正确
101、我国标准规定工频安全电压有效值的限制为50V。( ) 正确
102、正压型电气设备是指具有正压外壳的电气设备。防爆标志为“P”。( ) 正确
103、隔离密封件中填料厚度应至少等于导管直径,最小不小于14mm。( ) 错误
104、爆炸危险场所使用的低压电缆和绝缘导线,其额定电压应低压线路的额定电压,且低于500V。( ) 错误
105、选用防爆电气设备应考虑环境温度、湿度、大气压及外壳防护等级等,如果是在户外使用的防爆电气设备,其外壳防护等级可低于IP54。( ) 错误
106、爆炸性气体环境1区钢管明配线路用绝缘导线的最小截面铜芯线在以上。( ) 正确
107、爆炸性气体的最大实验安全间隙越小,最小点燃电流就越大。( ) 错误
108、对于手提式/电气设备,如果电缆中使用金属柔韧性铠装或屏蔽,则铠装或屏蔽可以单独作为导线使用。( ) 错误
109、防爆电气设备在满足运动功能的前提下,在爆炸危险场所安装的电气设备的数量没有限制。( )