4.8.6 交接试验

4.8.6.1 高压成套柜必须符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150的规定。

4.8.6.2 成套柜使用的继电保护元器件,保护或控制用微机等单体校验应合格,整组试验动作正确,整定参数符合设计要求。

4.8.6.3 低压成套配电柜交接试验应符合下列规定:

1) 每路配电开关及保护装置的规格、型号、整定值,应符合设计要求; 2) 相间和相对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ;

3) 电气装置的交流耐压试验电压为1kv,当绝缘电阻值大于10MΩ时,可采用2500V兆欧表摇测替代,试验持续时间1min,无击穿闪络现象。

3.8.6.4 柜(盘)间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈线电路必须大于0.5MΩ;二次回路必须大于1MΩ。

4.8.6.5 柜(盘)间二次回路交流工频耐压试验,当绝缘电阻值大于10MΩ时,用2500V兆欧表摇测1 min应无闪络击穿现象;当绝缘电阻值在1~10MΩ时,做1000V工频耐压试验,时间1min应无闪络击穿现象。

4.8.6.6 直流屏试验,应将屏内电子器件从线路上退出,检测主回路线间和线对地绝缘电阻值应大于0.5MΩ。直流屏所附蓄电池组的充放电、整流器的控制调整和输出特性试验应符合产品技术文件要求。 4.8.7 交接验收

4.8.7.1 验收时,应按下列要求进行检查:

1) 盘、柜的固定及接地应可靠,盘、柜漆层应完好、清洁整齐; 2) 盘、柜内所装电器元件应齐全完好,安装位置正确,固定牢固; 3) 所有二次回路接线准确、连接可靠,标志齐全清晰,绝缘合格; 4) 手车或抽屉式开关柜推入或拉出应灵活,机械闭锁可靠、照明齐全; 5) 柜内一次设备安装质量应符合国家现行有关标准规范的规定; 6) 盘、柜及电缆管道安装完后,封堵良好; 7) 操作及联动试验正确。 4.8.7.2 验收时应提交的文件、资料:

1) 工程竣工图;

40

2) 变更设计的证明文件;

3) 制造厂提供的产品说明书、调试、试验方法、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件;

4) 备品备件清单; 5) 安装技术记录; 6) 调整试验记录。

4.9 手车式真空断路器检查、调整 4.9.1 开箱查验应符合下列要求:

1) 开箱前包装应完好;

2) 所有零部件、附件及备件应齐全,无锈蚀无机械损伤;

3) 重点查灭弧室、瓷套与铁件间应粘合牢固,无裂纹及破损,抽真空封口的保护帽应完整、无松动脱落现象;

4) 重点查绝缘部件不变形、不受潮; 5) 断路器支架焊接良好,外部油漆完整。 4.9.2 操作机构应符合下列要求:

1) 操作机构零部件应齐全,无损伤、裂纹和锈蚀各转动部分润滑良好,整个机构动作灵活;

2) 储能电动机转向正确;

3) 各种接触器、继电器、微动开关,压力开关和辅助开关的动作应准确可靠;接点接触良好,无烧损或锈蚀;

4) 合、分闸线圈的铁芯应动作灵活、无卡阻; 5) 控制元件绝缘良好。 4.9.3 检查、调整

1) 动、静触头导电杆中心线应相重合,三相联动连杆的拐臂应在同一水面平上,拐臂角度一致;

2) 断路器的行程、压缩行程及三相同期性应符合产品技术规定; 3) 电动分、合闸前,应先进行手动缓慢分、合闸操作,且无不良现象。 4.9.4 查导电部份应符合下列要求:

1) 导电部份可挠铜 片不应断裂,铜片间无锈蚀,固定螺栓齐全紧固;

41

2) 导电杆表面应清洁,导电杆与导电夹接触紧密;紧固后导电夹的一层应有不小于1mm的间隙。上下导线板的连接应不使灭弧室承受过大的应力;

3) 导电回路接触电阻值应符合产品技术条件;

4) 电器接线端子的螺栓搭接面及螺栓的紧固要求应符合现行国家标准《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》相关规定。

4.9.5 手车柜的安装应符合本细则《盘、柜及二次回路结线》安装之3.7.3.3条之规定。 4.9.6 真空断路器的交接试验

1) 测量绝缘拉杆的绝缘电阻,不低于表4.9.6.1的规定;

有机绝缘拉杆的绝缘电阻标准 表4.9.6.1

额定电压 (KV) 绝缘电阻值(MΩ) 3-15 1200 20-35 3000 63-220 6000 2) 测量每相导电回路的直流电阻应符合产品技术条件的规定;

3) 断路器在合闸及分闸状态下进行交流耐压试验。合闸状态下试验电压按同额定电压下瓷绝缘子试验标准执行;分闸状态下试验电压按产品技术条件的规定执行,试验时不发生贯穿性放电;(6kv真空开关在断口间施虽21kv工频电压一分钟,应无闪络和击穿现象为符合要求)

4) 测量断路器分、合闸时间,实测值应符合产品技术条件的规定; 5) 测量断路器主触头分、合闸同期性,应符合产品技术条件的规定; 6) 测量断路器合闸时触头的跳动时间不应大于2ms; 7) 断路器过电压保护器试验,其中氧化锌避雷器的试验为;

a. 用2500伏兆欧表测量绝缘电阻,35KV及以下等级者应不低于10000兆欧; b. 测量直流1mA时的电压值的υ

应不超过±5%;

c. 测量0.75υ

1mA电压下的泄漏电流,应不大于

1mA的该电压下的泄漏电流,与出厂值相比较,

50μA。

d. 在额定工频电压时,泄漏的有功分量和无功分量与出厂值比较,应符合产品制

造标准。

8) 测量分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻不应低于10MΩ,直流电阻与出

42

厂值相比应无明显差别;

9) 断路器操动机构试验。

4.9.7手车断路器所配继电保护元器件、保护或控制用微机等单体校验合格,整组试验动作正确,整定参数符合设计要求。 4.9.8 交接验收

4.9.8.1 验收时,应进行下列检查:

1) 电气连接可靠且接触良好;

2) 操动机构动作正常,无卡阻;分、合闸指示正确;辅助开关动作应准确可靠,接点无电弧烧损;

3) 灭弧室真空度符合产品技术规定; 4) 过电压保护器符合产品技术要求; 5) 绝缘部件、瓷件应完整无损;

6) 油漆应完整、相色标志正确,接地良好; 4.9.8.2 验收时,应提交下列资料、文件:

1) 设计变更证明文件;

2) 制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等文件; 3) 安装技术记录; 4) 调整试验记录; 5) 备品、备件清单。 4.10防雷、防静电接地施工

4.10.1下列自然接地体可作为交流电气设备的接地体或接地线:

1) 埋设在地下的金属管道(有可燃或有爆炸物质的管道除外); 2) 建筑物的金属结构(梁、柱等)及设计规定的混凝土结构内部的钢筋; 3) 配线的钢管。

4.10.2人工接地装置的材料应采用钢材,热镀锌处理。当无设计要求时,最小允许规格、尺寸应符合表4.10.2-1的规定:

43

最小允许规格、尺寸 表4.10.2-1

敷设位置及使用类别 种类、规格及单位 室内 园钢直径(mm) 截面(mm2) 扁钢 厚度(mm) 角钢厚度(mm) 钢管壁厚度(mm) 3 2 2.5 4 2.5 2.5 4 4 3.5 6 6 4.5 6 60 地上 室外 8 100 地下 交流电流回路 直流电流回路 10 100 12 100 低压电气设备地面上外露的铜和铝接地线的最小截面应符合表4.10.2-2的规定。不得利用蛇皮管、管道保温层的金属外皮或金属网以及电缆的金属护层作接地线。 低压电气设备地面上外露的铜和铝接地线的最小截面 表4.10.2-2

名 称 明敷的裸导体 绝缘导体 电缆接地芯或与相线包在同一保护1 外壳内的多芯导线的接地芯 4.10.3 接地体的敷设应符合设计规定,当无规定时,应符合:

1) 埋设深度不得小于0.6m。角钢及钢管接地体应垂直布置。接地体引出线的垂直部分和接地体的焊接部位应除锈、除焊渣、防腐;

2) 垂直接地体的间距不宜小于其长度的2倍。水平接地体的间距应符合设计规定,当无设计规定时,不宜小于5m。

4.10.4接地模块顶面埋深不应小于0.6m,接地模块间距不应小于模块长度的3~5倍。接地模块埋设基坑为模块外形尺寸的1.2~1.4倍。接地模块应垂直或水平就位,不应倾斜设

1.5 铜(mm2) 4 1.5 铝(mm2) 6 2.5 44

电气安装工程监理实施细则(范本) - 图文

4.8.6交接试验4.8.6.1高压成套柜必须符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150的规定。4.8.6.2成套柜使用的继电保护元器件,保护或控制用微机等单体校验应合格,整组试验动作正确,整定参数符合设计要求。4.8.6.3低压成套配电柜交接试验应符合下列规定:1)每路配电开关及保护装置的
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
908y22lms547le14llbp
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享