电机安装 按电机安装说明书安装 续表

序名称 控制重点 号 4 电缆 5 6 母线 材料验收 控制要领及规范 所有材料规格、型号及电压等级符合设计要求。并有产品合格证 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压、等级、长度及出厂日期,电缆轴应完好无损 外观完好无损,铠装无锈蚀,无机械损伤,无皱褶和扭曲现象;油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象;橡胶套及塑料电缆外皮、绝缘层无老化及裂纹 各种型钢无锈蚀,管内无毛刺,所有紧固螺栓均采用镀锌件 其他附属材料如盖板、标志桩、电缆标志牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、橡皮包皮、黑包皮等均应符合要求 电缆安装 电缆的固定、弯曲半径、有关距离等均应符合有关规定 材料验收 电缆终端头、电缆接头及充油电力电缆的供油系统应牢固可靠,不应有渗漏现象。油压及表计整定值应符合要求;接地应良好,护层保护器的接地电阻应符合设计要求 各电缆支架的金属部分油漆完好、相色正确,电缆沟及隧道内应无杂物,盖板齐全 对所需材料进行检查内容包括铜铝母线、绝缘瓷件、母线卡具、调和漆、型钢及螺栓、焊条、焊粉等 对安装所用材料的要求包括应符合设计要求、应有产品合格证;母线无缺损及裂纹,瓷件绝缘良好、无破损及裂纹;螺栓及母线卡具均应镀锌件 金属构件的加工、配制、焊接均应符合规定 各部螺栓、垫圈、开口锁等零件部件均应齐全可靠 母线安装 母线配制及安装架应符合规定。连接正确、螺栓紧固、接触可靠,相间及对地 电气距离符合要求 瓷件、铁件及胶合处应完整,充油套管应无渗油,油位正常 油漆完整,相色正确,接地良好 二 介电强介电强度是表示电气设备或某种物质绝缘能力的一个特殊系数。由于所要安装的 某些工业用电气设备和某些输电线缆,在运行中是处于电场力的作用下,又受多度测试 种因素的影响(如温度、空气等)。这些因素使绝缘状况不断劣化,因此对某些电

65

序名称 控制重点 控制要领及规范 号 气设备绝缘状况应在安装前进行测试。根据电业部门颁布的《电气设备试验规程》 中的试验标准做出分析、鉴定、签认,根据这个原则逐项做出测试 续表 序名称 控制重点 控制要领及规范 号 三 受电 受电前的检查工作:(1)建设单位备齐试验合格的所用各类器具(如验 电器、绝缘靴、粉沫灭火器等);(2)清扫全部设备、变配电室及控制室 的灰尘,清扫电器、仪表元件,清除无关的物品;(3)母线上、设备上 不应有其他物品;(4)做好运行 的组织工作,明确指挥者、操作者和监护者;(5)安装全部完毕,检查 全部合格。试验项目全部合格,并有试验报告单。 受电:(1)按供电协议,需经供电部门检查合格,将电送上,并需经 过验电、校相,且无误;(2)安装单位合进线开关,检查PT柜上的电压 表三相是否电压正常,合变压器柜开关;(3)合低压柜进线开关,看电 压是否正常;(4)按上述2~ 3项送其他柜的电;(5)在低压联络柜内,在开关的上下侧进行同相校 核;(6)空载运行24h无异常现象应办理验收手续,交建设单位使用; 同时提交变更、洽商记录、产品合格证、说明书、试验报告单等技术 资料 四 电机空载测电机温度、震空载时间不小于2h 试验所测三相线电压和三相线电流与以前所测数值相比较 动 试 其前后比较数值相差数额不应超过±5% 一个独立工程项目照明配电系统的通电试验工作:灯具、吊扇、配电五 照明试验(按 项目一个完整 箱(盘)均安装完毕,而且合格验收;灯具试亮(在各回路绝缘电阻测试 照明配电系统合格后方可进行,绝缘电阻一般不小于0.5MΩ);通电后应仔细检查和 巡视,检查灯具的控制是否灵活、准确;查看开关与灯具控制是否相试验) 对应,吊扇的转向及调速开关是否正常;在试运期间如果发现问题应 先断电,然后方可查找原因进行修复;试通电时间一般在12h以上 六 电气程序试验 对运行中的继电保护装置应按下面项目逐项校验:(1)进行机械部分 检查及电气特性实验;(2)二次回路绝缘电阻测量;(3)二次通电试验; (4)二次保护装置的整组动作检验等。 对于某项指定的电气程序试验,需按国家具体规定逐项进行 七 继电器设定 继电器设定其前提条件,要知道继电器作用,再按继电器作用,设 定继电器,确定继电器技术数据。举例如下:在电力拖动线路中作为 时间、电压、中间继电器之用,可设定为JT3系列直流电磁继电器,并 通过计算和实际需要进一步确定电磁继 电器触点如下技术数据,即电流种类、电压值、额定电流、接通时的 负载电流、断开负载时的电感负载电流和电阻的负载电流 同理,要用于50Hz的自动控制电路中作为零电压,过电流、过电压 及中间继电器之用,可设定为JT4系列交流电磁继电器,并根据实际需 要确定如下继电器的技术数据,即动作电压(或动作电流)、返回系数、 触点数目、吸引线圈规格、消耗 功率、负位方式(手动或自动)、出线方式(板前或板后)

66

序号 名称 控制重点 控制要领及规范 如要用于自动控制系统,按工艺时间要求,准确地进行延时、起动、持续运转、重复循环或停机等操作时,可设定为JJSI晶体管时间继电器,并应进一步确定如下技术数据,即电源电压、最大延时时间、转换方式、延时重复误差、消耗功率 续表 序 名称 号 控制重点 控制要领及规范 67

八 电气设备的功 能试验 九 隐蔽工程检查 十 阴极保护试验 十一 火烟警系统 试验 对于新安装的电气设备的功能,需逐项进行监控,对于不同的电气设备有不同的规定。 三相异步电动机:(1)安装前应检查电动绕组间和绕组对地的绝缘电阻(符合规定值);(2)检验铭牌电压、频率、安法是否与电路一致,接法是否正确;(3)检查电动机内部有无杂物;(4)检验是否有油;(5)检验电动机的转轴是否能自由旋 转;(6)检验电动机接地是否可靠;(7)电刷表面是否全部贴紧滑环。提升机是否灵活,压力是否正常等;(8)需检验运转方向是否与该电动机运转指示箭头方向相同;(9)运转后的电动机空载运行2h,注意轴承升温、噪声、振动、局部发热等 现象 高压工业用断路器试验:(1)严格按试验类别逐一做出试验;(2)做出绝缘电阻测定;(3)做出测定套管的介质损失角;(4)按规定对油做出试验;(5)做出交流耐压试验;(6)做出回路直流电阻测定等项 要求工业安装工程隐蔽工程记录,要做到图与表相结合,并与实际相符 按规定详细检查埋设在主体结构内管路是否符合要求 详细检查利用结构钢筋焊接新做的避雷引线位置,焊接质量是否符合要求 详细检查接地板、接地带连接处焊接质量及敷设位置是否符合设计要求 详细检查不能进入吊顶内的管路敷设,接线盒、灯头盒等是否符合国家安装标准 详细并按系统对直埋电缆进行检查,主要包括以下内容,如品种、规格、位置标高、弯曲度、接头、垮接地线、焊接质量、防腐、管口固定、管口处理以及与其管线的位置关系 对确定的保护参数进行检查:(1)最大允许电位不得超规定值(Uo);(2)需将最小保护电位Umin。控制在规定范围以内,并应定期检查;(3)需经常测定、确定最小阴极保护电流密度J0;(4)需经常确定阴极保护衰减系数α0 需经常对阴极保护装置进行检查、试验:(1)检查头;(2)检查片 为了系统安全可靠运行,性能达到设计的技术要求,要进行一系列的调整试验工作。主要内容如下:线路测试;火灾报警与自动灭火设备的单体功能试验;系统的接地测试和整个系统的开通调试:火灾自动报警系统通电以后的功能检查,应根据《火灾报警控制器通用技术条件》及“火灾报警系统施工及验收规范”(GB 50166\---'92)进行下列检查,包括火灾报警自检功能、消音、复位、故障报警、火灾优先、报警记忆等功能;主电源和备用电源,其容量应分别符合国家标准的要求,在备用电源连续充电放电3次后,主备电源应能自动切换;对探测器逐个进行试验,其动作应准确无误;应分别用两个电源供电检查火灾自动报警系统的各功能和联动功能;火灾自动报警系统应在连续运行120h无故障后,方能按规范要求填写调试报告;应根据施工布线图、系统原理图、设备的性能及技术 指标,对有关数据整定值。调整技术标准必须做到准确无误,并逐个进行试验。在试运过程中,由厂家参加协调,进行统一调试,作好详 68

续表 序号 名称 控制重点 控制要领及规范 细调试记录,然后经有关监督部门及消防部门进行验收,确认合格以后办理交接手续,交付使用(按GB 50166--92);办好验收时的交接资料(按GB 50166--92) 电话系统试验:(1)在通电测试前,要首先测量电源的“正”“负”极线间有无通路、错线及绝缘不良等现象;(2) 接通电源,由大至小上好熔丝,上熔丝前,测试有无直接“正”极;(3)测试信号报警系统,使能正常工作,以监视设备的工作状态;(4)及时处理信号报警的各种故障,避免损坏设备;(5)经过一系列测试后,认真操作,注意有无异常情况发生 电视系统调试,按照规范,应做如下试验:(1)需对天线系统进行试验;(2)需对前端设备进行试验;(3)需对干线系统进行试验;(4)需对分配系统进行试验;(5)对应规范有“民用闭路电视系统”(GB 50198--94),“有线电视系统工程技术规范”(GB 50200--'94) 按照规定项目,经过系统统调达到设计指标(主要指标如用户端电平、重影和交、互干扰等),达到用户满意。方可办理验收交接手续 高压开关的外观检查:(1)瓷件表面应无裂纹,缺损及瓷釉损坏等缺陷;(2)安装位置正确,固定牢固,部件完整,操动部分灵活、准确;(3)支架、连杆和传动轴固定连接牢靠,油漆完整;(4)操作方便省力、空行程少,分合闸时无明显振动;(5)接地支线连接紧密、牢固,截面选择正确等 电动机及其附属设备外观检查:(1)接线端子与导线端子连接紧密,不受外力;固定件的锁紧装置完整齐全,接线盒内裸露的不同相导线间和导线对地间最小距离符合施工规范要求;(2)线圈绝缘良好、无伤痕,绑线牢靠,槽楔无断裂、不松动、内部清洁、通风孔无堵塞;(3)轴承工作面光滑、无裂纹,转子平衡块紧固,螺丝销紧,风扇叶片无裂纹;(4)油漆完好、均匀;(5)电剧与换向器接触良好,引线与刷架连接紧密可靠;(6)电刷抬起装置动作灵敏可靠,短路刀片接触良好,动作方向与标志一致,电刷无明显火花;(7)外壳接地线符合规定,连接紧密、牢固、涂漆均匀等 10kV油纸绝缘电缆户内终端头制作外观检查:(1)终端头封严密,填料灌注饱满,无气泡、渗油现象;(2)芯线连接紧密,相序正确、标志正确清晰;(3)缆头外表美观、光滑、无沙眼、芯线弯曲处无折皱等 电力变压器外观检查:(1)高、低压瓷件表面无裂纹缺损和瓷釉损坏;(2)注油量、油号准确、油位正常、油箱无渗油现象;轮子固定可靠,防震牢固可靠,器身表面干净清洁,油漆完整 十二 电话/电视 系统试验 十三 综合外观检查 69