(6) 电线导管、电缆导管和线槽敷设:
1) 除埋入混凝土中的非镀锌钢导管外壁不做防腐处理外,其它场所的非镀锌钢导管内外壁应做防腐处理,经检查确认才能配管;
2) 室外直埋导管的路径、沟槽深度、宽度及垫层处理经验收合格,才能埋设导管; 3) 现浇混凝土板内配管,在底层钢筋绑扎完成,上层钢筋未绑扎前敷设,且检查确认,才能绑扎上层钢筋和浇捣混凝土;
4) 现浇混凝土墙体内的钢筋网片绑扎完成,门、窗位置已放线,经检查确认,才能在墙体内配管;
5) 被隐蔽的接线盒和导管在隐蔽前检查合格,才能隐蔽;
6) 在梁、板、柱等部位明配管的导管、套管、埋件、支架等检查合格,才能配管; 7) 吊顶上的灯位及电气器具位置先放样,且与土建及各专业施工单位商定,才能在吊顶内配管;
8) 顶棚和墙面的喷浆、油漆或壁纸等基本完成,才能敷设线槽及槽板。 (7) 裸母线、封闭母线、插接式母线安装
1) 配电变压器、高低压成套配电柜、穿墙套管及绝缘子等安装就位,经检查合格,才能安装配电变压器和高低压成套配电柜的母线;
2) 封闭、插接式母线安装,在结构封顶、室内底层地面施工完成,已确定地面标高,场地清理,层间距离复核后,才能确定支架设置位置;
3) 与封闭、插接式母线安装位置有关的管道,建筑物装修工程施工结束,确认扫尾施工不会影响已安装的母线,才能安装母线;
4) 封闭、插接式母线每段母线组对接续前,绝缘电阻测试合格,其值20MΩ,才能安装组对;
5) 母线支架和封闭,插接式母线的外壳接地或接零连接完成,母线绝缘电阻测试和交流工频耐压试验合格,才能通电。 (8) 低压电气动力设备试验和试运行:
1) 设备的可接近裸露导体接地、接零连接完成,经检查合格,才能进行试验; 2) 动力成套配电(控制)柜、屏、台、箱、盘的交流工频耐压试验、保护动作试验合格,才能通电;
3) 控制回路模拟动作试验合格,盘车或手动操作电气部分与机械部分的转动或动作
60
协调一致,经检查确认,才能空载试运行。 (9) 接地装置安装
1) 建筑物基础接地体:底板钢筋敷设完成,按接地要求作接地施工,经检查确认,才能支模或浇捣混凝土;
2) 人工接地体:按设计位置开挖沟槽,经检查确认,才能打入接地极和敷设接地干线;
3) 接地模块:按设计位置开挖模块坑,并将地下接地干线引到模块上,经检查确认,才能相互焊接;
4) 装置隐蔽:检查验收合格,才能覆土回填。 (10) 接地引下线安装
1) 利用建筑物柱内主筋作引下线,在柱主钢筋绑扎后,按设计要求施工,经检查确认,才能支模;
2) 直接从基础接地体或人工接地体引出暗敷埋入粉刷层内的引下线,经检查确认不外露,才能贴面砖或刷涂料;
3) 直接从基础接地体或人工接地体引出明敷引下线,先埋设或安装支架,经检查确认,才能敷设引下线。 (11) 等电位联结
1) 总等电位联结:对可作导电接地体的金属管道入户处和供总等电位联结的接地干线的位置检查确认,才能焊接安装总等电位联结端子板,按设计要求做总等电位联结;
2) 辅助等电位联结:对供辅助等电位联结的接地母线位置检查确认,才能安装焊接辅助等电位联结端子板,按设计要求做辅助等电位联结;
3) 对特殊要求的建筑金属屏蔽网箱,网箱施工完成,经检查确认,才能与接地线连接。
(12) 接闪器安装:接地装置和引下线施工完成后才能安装接闪器,且与引下线连接。 (13) 防雷接地系统测试:接地装置施工完成测试应合格;避雷接闪器安装完成,整个防雷接地系统连成回路,才能系统测试。
5.4.3.6 定期检查施工单位直接影响工程质量的电气计量设备。电气试验设备的技术状况和校验期,以及所采用的试验方法、标准是否符合规范要求。 5.4.3.7 施工过程中缺陷、隐患管理
61
1) 对施工过程中出现的质量缺陷,应及时向承包单位下达监理工程师通知要求及时整改,并检查整改结果;
2) 对施工中存在重大质量隐患,可能造成质量事故或已经造成质量事故时,应通过总监下达工程暂停令,要求承包单位停工整改。整改完毕,复查符合规范要求后,总监及时签署工程复工报审表。停工令、复工报审表宜事先向建设单位报告;
3) 对需返工处理或需加固补强的质量事故,报告总监责令承包单位报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案。并对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。
5.4.4 施工过程中与相关单位、相关专业协调配合
5.4.4.1施工中需要改变设计图纸和技术参数时,施工单位应填写《工程变更单》向项目经理部申请变更,经电气监理工程师审核确认必要时,由监理部会同建设方代表商定出一致意见,由建设方联系设计单位出具设计变更文件,施工单位在收到设计变更文件后方可实施变更。设计变更文件下达前施工单位不得擅自进行变更。
5.4.4.2基础施工阶段:督促土建施工单位按土建图注明的穿过基础的管线位置预留孔洞及需埋入基础垫层的管线、接地装置、电气设备基础预埋件等。
5.4.4.3 结构施工阶段:对防雷引下线的施工,对距地1.8m处引出断链检查点,每三层设置一个均压带,督促承包单位提前准备预埋件,土建施工到位时,及时埋入。
5.4.4.4抹灰阶段:督查电气工程的箱、盒、管卡、套管是否齐全完好,不合格的应及时修理、补救并将箱、盒、管口封堵。
5.4.4.5喷浆及后期:督促喷浆人员注意保护好已安装完毕或已就位的电气设备;喷浆后照明器具及面板等安装时,电气施工人员应文明施工,保护好土建成品。 5.4.5 施工后期的监理工作
5.4.5.1监理人员应重视施工过程中资料的收集与整理,监理资料要做到准确、及时、完整。主要包括:
1) 会审记录及设计变更、并及时标注在施工图上; 2) 施工组织设计报审表;
3) 设备、材料进场的质量证明文件及报验申请表(包括必要的见证取样单和样品检验报告);
4) 隐蔽工程验收资料;
62
5) 工序交接验收资料; 6) 其它报验申请资料; 7) 分项、分部工程验收文件;
8) 监理工程师通知单、联系单或重要事项的备忘录; 9) 质量缺陷与事故的处理文件; 10) 专业监理工作总结。
5.4.5.2严格按国家标准、施工验收规范和设计文件要求控制分项、分部工程质量,对分项、分部工程质量进行评估和预验收。
5.4.5.3认真、仔细审查承包单位报送的中交或竣工资料,查各类共检点签证是否齐备,查隐蔽工程资料是否齐全,查电气安装、调整、试验资料是否完整。中交或竣工资料是否完整规范,对存在的问题要求承包单位及时整改。
5.4.5.4竣工资料应按SH3503-2001《工程建设交工技术文件规定》编制并装订成册,内容包括:
1)工程建设材料/构配件/设备报审及验收资料。 2)施工单位质量自检自评文件资料。
3)分部分项工程和隐蔽工程报验申请表、检查验收记录及签证文件。 4)电气设备和线路的安装试验记录、试运行记录、联动试运行记录。
5)开工报审表、开工报告、施工组织设计(方案)及其审批文件、工程承包合同。 6)工程质量验收评级证书和相关资料。 7)工程交(竣)工报告申请表和验收证书。 8)设计变更文件。 9)竣工图。
10)其它应提供的交(竣)工验收技术资料。
5.4.5.5参加建设单位、质监站组织的工程质量竣工验收,并负责对竣工验收中提出的工程质量问题监督承包单位限期整改,使工程质量尽快达到竣工验收标准的要求。
5.4.5.6质量保修期间对建设单位提出的工程质量缺陷进行检查和记录,对承包单位进行修复的工程质量进行验收,合格的予以签认;对非承包单位原因造成的工程质量缺陷,应核实修复工程的费用和签署工程款支付证书,报建设单位。
63
5.5 电气安装质量控制要点
电气设备安装施工质量控制要点 序名称 控制重点 号 一 电气设备/ 材料的安装 1 3 2 二次回路 旋转电机 控制要领及规范 电力变压器器 lOkV及以下的变压器安装,变压器上应有铭牌 身检查 变压器的容量、规格、型号必须符合设计要求,附件、备件齐全,并有出厂合格证及技术文件 有关材料检查 所用各种规格的型钢符合设计要求,无锈蚀 二次回路安装 材料验收 除地脚螺栓及防震装置螺栓外,所用螺栓均采用镀锌螺栓 蛇皮管、耐油塑料管、电焊条、防锈漆、调和漆及变压器油,均应符合设计要求。并有产品合格证 对二次回路结线的检查:(1)按施工图施工,接线正确;(2)回路地连接应牢固可靠;(3)所有导线的端部均应标明其回路编号,字迹清晰且不易脱色;(4)配线整齐、清晰、美观,导线绝缘良好,且无损伤;(5)盘、柜内导线不应有接头;(6)每个端子的每侧一般为一根,不允许超过2根 对盘、柜配线的检查:截面不小于1.5mm2,电压不低于400V 对连接可动部位的导线检查:(1)应采用多股软导线,并留有余度;(2)线束应加强绝缘层;(3)与电器连接时端部应绞紧,不断股;(4)可动部位两端应用卡子固定 对引进盘、柜内的二次回路电缆及芯线的检查:(1)电缆排列整齐、不交叉、固定牢固;(2)铠装带不进入盘、柜;(3)所用的屏蔽电缆,其屏蔽层应予接地;(4)橡胶绝缘芯线,应外套保护管;(5)盘、柜内的电缆芯线,要横平、竖直、有规律,且留有余度 对直流回路中具有水银接点的电器,正极则应接到水银侧接点一端 电动机应有铭牌 电动机的容量、规格、型号符合设计要求 附件、备件齐全,有出厂合格证及有关技术资料 电动机的控制、保护和启动附属设备应与电机配套,并有铭牌、有制造厂名、出厂日期、规格、型号及出厂合格证等有关技术资料 64