好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

部分图集问题解释

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

问:(03G101-1)P36钢筋不等截面搭接方法?

答:见《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003,《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003.

问:(03G101-1)P47拐角墙是否有无暗柱均需按此节点做法? 答:规范规定一字墙10d, 拐角墙带翼墙时15d.

问:(03G101-1)P47剪力墙在交叉点,转角墙是否应伸入对边弯折? 答:转角墙、丁字墙:水平筋均应伸入对边弯折15d。

问:(03G101-1)P47转角墙内侧筋伸入暗柱的水平长度是0.4laE还是外侧即可? 答:转角墙内侧筋应伸入对边弯折15d。

问:(03G101-1)P47剪力墙水平筋在端柱时,是否只算锚固即可? 答:有端柱时,剪力墙水平筋可在端柱中锚固,够锚固长度lae即可

问:(03G101-1)P49约束边缘构件纵向钢筋连接构造不太明白

答:此问题有误,建议更正,并尽快在修编时进行修改。应同08G101-5的P70。

问:(03G101-1)P54满足锚固长度时,是否还需要弯15d? 答:满足直锚时按右中图施工:“纵筋在端支座直锚构造”

问:(03G101-1)P54下部纵筋在何处连接? 答:见注:6,在箍筋加密区以外机械连接。

问:(03G101-1)墙板水平筋放在暗柱钢筋里面,是不是可放在暗柱外面端部? 答:建议墙水平筋伸至暗柱纵筋的外侧。

问:(03G101-1)P55,≥1.5的锚固长度是如何得出的? 答:从P34中查laE,然后乘以1.5得1.5laE的长度。

问:(03G101-1)第48页剪力墙竖向钢筋构造中只有机械连接和绑扎搭接接头型式,而没有焊接接头型式,那么,剪力墙墙身竖向钢筋是否可以采用焊接接头呢? 答:可以采用焊接连接。

问:(03G101-1)P61通筋小于1/6梁的做法?

答:图⑤⑥的1/6的计算见图中注的公式c/(hc-50)≤1/6,>1/6时用图①或④

问:(03G101-1)P66悬挑梁,上部只有两根主筋,是否弯下? 答:只有两根钢筋无需弯下。

问:(03G101-1)1、P36关于嵌固端,应独基顶面算起还是土口算起?2、钢筋连接3排上去可不可以?35d满足不了可否?

答:1、无地下室,从独基顶算起。2、在连接范围内3排可以,但应满足≥35d和≥500两个条件

问:(03G101-1)P54第八条及P61第4条纵筋直锚是否包括梁上部钢筋,这样是否对结构有影响,特别是屋面结构上部没有柱子的?

答:P54用于楼层梁;P61说的是柱两侧不能直通而需锚入柱子的钢筋,其它情况WKL见P55和P56作法。

问:(03G101-1)第51页剪力墙的竖向钢筋连续穿越边框梁和暗梁的做法,钢筋是怎么放置的,是墙包梁还是梁包墙?

答:暗梁箍筋与墙竖向筋一层。

问:(03G101-1)梁的底筋是否允许接头?有何要求 答:可以采用焊接连接,质量按焊接规程及施工验收规范。

问:(03G101-1)P56剪力墙结构中的连梁按框梁设计?

答:不按框架梁的作法将钢筋弯锚入边缘构件里,而是直锚进剪力墙里。

问:(03G329-1)第25页剪力墙墙体分布钢筋连接构造图中为竖向受力钢筋设置于水平分布钢筋内侧,当地下室墙体设计图示竖向受力钢筋设置于水平分布钢筋外侧时,是否还适用该图集中第25页拐角节点水平锚固示意图做法,对此图集中未做明确说明。

答:该页是用于剪力墙墙体分布筋的连接构造作法,地下室结构的外墙与剪力墙不完全相同,所以应视具体情况由设计确定水平钢筋在拐角处的连接作法,对于地下室内墙可按03G329-1施工。

问:(03SG611)砖混结构的楼盖是否能用加大截面法?

答:可采用加大截面法,在板底加筋,并与原板连接牢固,加叠合层比较好。

问:(04G101-3)P38板筋是否伸入梁里? 答:见09G901-3,板筋伸入梁内,在梁筋下穿过。

问:(04G101-3)P28上部筋可否锚固在中间支座内? 答:本图集要求在两边各lo/4范围内搭接。

问:(04G101-3)1、P52下柱墩斜面处的钢筋排布?2、P17 3.3.3条注解“柱下区域”所指部分?3、P23 4.2.2条的注写方式?

答:1、参照1-1剖面。2、柱下板带部分。3、当柱墩为倒棱柱形时,设箍筋,当为倒棱台形时,不设箍筋。

问:(04G101-3)P38 平板式筏形基础门窗下有暗梁是否也按此做法? 答:有暗过梁也按此方法处理。

问:(04G101-3)高板位(梁顶与板顶平)梁板式筏形基础,梁上层钢筋与筏板上层钢筋的关系不明确,请问板筋在上还是梁筋在上。如果板筋在下,遇到梁上层有两排钢筋甚至三排钢筋如何处理?

答:板筋在下。如做不到和设计方协商降低板的有效高度。

问:(04G101-3)P39板底的非贯通附加筋,筏板有外伸750,附加筋需不需要伸出? 答:一般都伸出去。

问:(04G101-3)P57底部有三层钢筋,第二、三层是否锚固la? 答:按受力钢筋设计的都需要锚固la。

问:(04G101-3)P37页图二排非惯通筋,端支座从梁边算锚固,那钢筋下料长度锚固长度+1/3跨长度-梁宽(轴线到梁的距离)对吗?(网上咨询)

答:若指基础次梁,则下料长度应大于下式值,且应以设计为准。(锚固长度+max{lo1/3/a}-1/2*梁宽,式中,lo1为梁中至中距离,G=1.2la+hb+0.5bb.图见P36。

问:(04G101-4)P12 B起头的钢筋应放在上部还是下部.B打头的非贯通筋在上还是在下? 答:B起头的应放在下部。B打头的都是贯通筋。

问:(04G101-4)板的上部钢筋的做法当梁板式转换层的梁较宽时(KZL一般较宽),只满足La,是否需要弯钩,如果需要弯钩,弯多少? 答:满足la即可

问:(04G101-4)P28构造筋是否做弯钩? 答:要做弯钩。

问:(04G101-4)P25梁盖板的板上部的钢筋如何搭接? 答:可按25%或50%进行搭接。

问:(04G101-4)P25 lo如何算,是按框架梁还是次梁边算? 答:按支承板的梁之间距离算。

问:(04G101-4)P25贯通区域≤lo/2宽与P26中≤lo/3宽是否矛盾?

答:P26,连接区≤跨中lo/2,包括等跨、不等跨情况,具体长度根据工程图纸中非通长筋设置的长度,算出连接区长度。

问:(04G612)P7、19构造柱箍筋加密 长度450且≥1/6*高,未提到搭接区是否需加密? 答:构造柱纵筋的搭接长度范围内均应加密。

问:(05SG343)P17第5节点C1+200(实心),C1指的是什么? 答:实心区域宽度为柱(柱帽)+200,暗梁宽度≤柱(柱帽)+2*1.5hs。

问:(06CG01)P7,L型铁中没有体现钢筋,是否为不加筋? 答:有抗震要求时,需按要求设拉筋,见说明5.1-1。

问:(06CG08)06CG08附赠的光盘是否下载后使用? 答:不可以,须在带光盘的情况下运行。

问:(06G101-6)P65基础承台梁的位置,上下铁如何搭接?

答:按上部结构梁。

问:(06G101-6)坡形截面条基上部距梁多少开始起坡? 答:50mm

问:(06G101-6)P20双柱时是否也按此数值?

答:双柱时,柱中心线至基础外边缘长度大于1250mm时,可略为缩短,缩短多少根据设计方对受力情况的分析。

问:(06G101-6)条形基础丁字墙和十字相关的底板分布钢筋伸入另一方向条基多长? 答:和另一方向条基受力筋搭接150。

问:(06G101-6)P68地框梁上部纵筋可否在中间支座锚固? 答:可以,柱长度范围内不能直锚时,应弯锚

问:(06G101-6)每跨口上部筋均不一样,怎么连接?

答:上部筋要求连通,需在受力较小跨及图集中规定连接区范围内搭接。

问:(06G901-1)基础地梁的箍筋口是朝上还是朝下?

答:没有相关规定时,施工单位可以按施工习惯摆放,以便于施工。

问:(06G901-1)第二部分P9,第2小标题中均匀排布是指柱的纵向筋还是复合箍筋? 答:均匀排布首先考虑柱子纵筋(主筋)的均匀排布。

问:(06G901-1)洞口边暗柱 ,水平筋需要挷扎吗?进入暗柱的水平筋如何锚固?

答:如果暗柱的箍筋到了洞口边缘,则洞口边缘的墙肢在洞高范围内不需要布置水平筋。进入暗柱的水平筋锚固方式参考06G901-1第3-7页。

问:(06G901-1)水平筋在内侧的如何处理?

答:可以参照06G901-1 P52做法,也可以按08G901-3 P75做法。

问:(06G901-1)P52剪力墙水平筋搭接锚固构造(三),外侧水平筋弯入另一个墙肢0.8la后,是否需要再加一个锚固长度? 答:不需要

问:(06G901-1)P27节点1柱子变截面处,下柱纵筋截断,如果直锚长度够,是否还需要弯12d? 答:需要。

问:(06G901-1)P10梁上部贯通纵筋的连接点和支座上部非贯通钢筋断点是否要错开一个连接区段?

答:通长筋的连接点设置在跨中la/3范围内,相邻的通长筋连接点要相互错开,不用考虑是否与非通长受力筋的断点错开。

问:(06SG614-1)P7墙的拉结筋全贯通,对钢筋搭接有何要求?

答:搭接50d,直径为6→300,直径为10→500

问:(08G101-5)P56与06G901-1第二章有冲突,应如何做? 答:需要避开箍筋加密区连接,下部筋可在支座范围内连接。

问:(08G101-5)P70、72边缘构件钢筋连接是否包括外墙? 答:用于挡土的外墙按P38箱形基础外墙。

问:(08G101-11)P8受拉钢筋接头的百分率是多少?具体连接位置在哪儿?

答:受拉钢筋接头的百分率按图集,具体位置设置原则为:接头应设置在受力较小处。

问:(08G101-11)P48腹板高度与03G101-1中P64不同,应以哪个为准? 答:以08G101-11为准,见砼规范7.5.1条。

问:(08G101-11)P62一级钢筋,分布筋是否加弯钩? 答:一般情况下需设弯钩,受压时不设弯钩。

问:(08G101-11)P62受压时是否需要设弯钩?

答:受压时可不设弯钩,当考虑温度应力和收缩应力时,建议分布筋加弯钩。

问:(08G101-5)挡土墙水平筋在内侧,如何搭接?

答:转角墙处直接通过或搭接,按100%搭接。丁字墙处按P71处理,与水平筋在内在外无关。

问:(08G101-5)P42箱形基础的概念? 答:整个箱体结构做为基础,共同承受荷载。

问:(08G101-5)地下室挡土剪力墙水平筋在内,外立筋内侧设置。当立筋及水平筋为螺纹钢筋时:1,是否可以不按照03G101-1第47页转角墙水平筋连续通过转弯设置?2,是否水平筋可以在转角墙暗柱内给上一个抗震或非抗震锚固长度,而且端部内.外侧水平筋都不带15的弯钩?3,当挡土墙过长时,中部没有暗柱,水平筋是否可以在暗柱内锚固或者搭接?

答:1、可连续通过。2、不可以,需在转角处搭接,搭接长度1.6la,可按06G901-1P52施工。3、可搭接。

问:(09G901-3)地下室底板面筋是伸到梁面筋的上部还是下部?

答:底板面筋走梁面筋下部;保护层过厚的话可以在支座附近弯折(1:6)通过。

问:(09G901-4)P15次梁间距比较小时,中间搭接区域长度不够,如何处理? 答:次梁间距离较小时,可以多跨中分别搭接

问:(09G901-2)P18至21,悬挑梁外边封口边次梁上部筋放在悬挑梁上部纵筋内侧还是外侧? 答:都可以

问:(09G901-3)水平筋在内侧,大包角时水平筋如何做?

答:剪力墙(地下室)外墙转角,水平筋按100%搭接,布暗柱筋时应一块布墙水平筋。

问:(09G901-3)电梯基坑,周边均为剪力墙,墙上无洞口,墙下有暗梁,筏板筋是在暗梁上部还是下部?

答:筏板筋可置于暗梁上部。

问:(09G901-4)第二章第1页说明第7条是何意思?

答:就是说长的钢筋不必刻意截断,可联跨通长布置,但端头搭接时要符合百分率、搭接位置的要求。

问:(09SG619-1)P44,3.9双面加钢筋网砂浆面层,是否可代替圈梁构造柱? 答:双面加钢筋网砂浆面层,采用水平和竖向加强带,可代替圈梁构造柱。

问:(09SG619-1)P26采用化学支筋,锚固深底是多少? 答:≥200mm

问:(09SG619-1)P35改变结构体系的第二种方法是何意思? 答:是指有足够数量的剪力墙,全部地震力由剪力墙承担。

问:(09SG619-1)改变结构体系时,是否需要加整浇层?

答:预制楼屋盖两端伸入墙体的支承长度足够有胡子筋的拉接即可。

问:(09SG619-1)03SG611的板墙竖筋直径最小为8,本图集只有直径10(12)的,如何选择? 答:新的《加固规程》最小直径即为10,按新规范做。

问:(SG111-1)P57,钢丝网墙图中1.8*50.8*50.8未注明意思。 答:已告知相应做法,可采用直径为4或6的钢筋。

问:(技术措施)P62表5.3.1抗震到7层,但08年的规范是到8层,是否冲突? 答:技术措施为《抗规》送审稿,按现行规范执行。

部分图集问题解释

问:(03G101-1)P36钢筋不等截面搭接方法?答:见《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003,《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003.问:(03G101-1)P47拐角墙是否有无暗柱均需按此节点做法?答:规范规定一字墙10d,拐角墙带翼墙时15d.问:(03G101-1)P47剪力墙在交叉点,转角墙是
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
907uf2cqoo0ne2d1fovz9epjx24qp9012w4
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享