全国注册公用设备工程师(暖通空调)职业资格考试专业知识
(下)真题2014年
一、单项选择题
(每题的备选项中只有一个符合题意)
1. 对输送压力为0.8MPa的饱和干蒸汽(温度为170℃)的管道做保温设计,下列保温材料中应采用哪一种? A.柔性泡沫橡塑制品 B.硬质聚氨酯泡沫制品 C.硬质酚醛泡沫制品 D.离心玻璃棉制品 答案:D
[解答] 根据《工业设备及管道绝热工程设计规范》(GB 50264—1997)第3.1.8.1条,当管道外表面温度大于100℃时,绝热材料应采用A类不燃材料。
2. 内蒙古地区有一个远离市政供暖管网的培训基地,拟建一栋5000m2的3层教学、实验楼和一栋4000m2的3层宿舍楼。冬季需供暖、夏季需供冷。采用下列哪种能源方式节能,且技术成熟,经济合理? A.燃油热水锅炉供暖
B.燃油型溴化锂冷热水机组供冷供暖
C.土壤源热泵系统供冷供暖加蓄热电热水炉辅助供暖 D.太阳能供冷供暖加蓄热电热水炉辅助供暖 答案:B
[解答] A选项:燃油热水锅炉夏季无法供冷;B选项:燃油型溴化锂冷热水机组可以满足供暖供冷需求,且技术成熟,较为节能;C选项:内蒙古属严寒地区,全年供暖所需总热量大于供冷所需制冷量,采用土壤源热泵系统全年系统释热与
吸热不平衡,一般需要增加辅助热源,但选项中给出的辅助热源为电加热,效率低,不宜采用;D选项:太阳能供冷供暖系统尚不够成熟,且受到天气因素影响较大。
3. 下列关于空调制冷系统自动控制用传感器的性能及要求,哪一项是不合理的? A.传感器输出的标准电信号是直流电流信号或直流电压信号 B.对设备进行安全保护,应使用连续量传感器监视 C.湿度传感器采用标准电信号输出 D.温度传感器可采用电阻信号输出 答案:B
[解答] A选项:根据《教材(第三版)》P511,传感器送往控制器的电气信号,当前通用的有0~10V直流电压信号和4~20mA直流电流信号,有时也可采用1~5V直流电压信号;B选项:根据P512,如果仅仅是出于安全保护的目的,一般不使用连续量输出的传感器,尽量使用开关量输出的传感器;C选项:上述0~10V直流电压信号、4~20mA直流电流信号和1~5V直流电压信号都是标准电信号;D选项:根据P512,常用的温度传感器有热电偶、热电阻和半导体热敏电阻等。
4. 下列关于供暖热负荷计算的说法,哪一个是正确的?
A.与相邻房间的温差小于5℃时,不用计算通过隔墙和楼板等的传热量 B.阳台门应考虑外门附加
C.层高5m的某工业厂房,计算地面传热量时,应采用室内平均温度
D.民用建筑地面辐射供暖房间,高度大于4m时,每高出1m,宜附加1%,但总附加率不宜大于8%。 答案:D
[解答] A选项:根据《民规》第5.2.5条,当传热量大于该房间热负荷的10%时,也必须计算户间传热量;B选项:根据《教材(第三版)》P17,阳台门不考虑外门
附加;C选项:根据P16,对于层高大于4m的工业建筑,计算地面传热应采用工作地点的温度;D选项:根据P17或《民规》第5.2.7条或《辐射冷暖规》(JGJ 142—2012)第3.3.6条。
5. 关于寒冷地区某高层住宅小区集中热水供暖系统施工图设计的规定,下列何项是错误的?
A.集中热水供暖系统热水循环泵的耗电输热比(EHR),应在施工图的设计说明中标注
B.集中供暖系统的施工图设计,必须对每一房间进行热负荷计算
C.施工图设计时,应严格进行室内管道的水力平衡计算,应确保供暖系统的各并联环路间(不包括公共段)的压力差额不大于15% D.施工图设计时,可不计算系统水冷却产生的附加压力 答案:D
[解答] A选项:根据《严寒规》(JGJ 26—2010)第5.2.16条;B选项:根据第5.1.1条;C选项:根据第5.3.10条;D选项:根据《教材(第三版)》P28,散热器内水的冷却而产生的作用压力不容忽视。
6. 下列关于热水供暖系统的要求,哪一项是正确的? A.变角形过滤器的过滤网应为40~60目 B.除污器横断面中水的流速宜取0.5m/s
C.散热器组对后的试验压力应为工作压力的1.25倍 D.集气罐的有效容积应为膨胀水箱容积的1% 答案:D
[解答] AB选项:根据《教材(第三版)》P99,“变角形过滤器用于热水供暖系统时,过滤网为20目”,“除污器或过滤器横断面中水的流速宜取0.05m/s”;C选项:根据《水暖验规》(GB 50242—2002)第8.3.1条,试验压力应为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa;D选项:根据《教材(第三版)》P100。
7. 某热水地面辐射供暖系统的加热管采用PP-R塑料管(管径De20),在下列施工安装要求中,哪一项是不正确的?
A.加热管直管段固定装置的间距为500~700mm B.加热管管间距安装误差不大于10mm C.加热管的弯曲半径为200mm
D.与分、集水器连接的各环路加热管的间距小于90mm时,加热管外部设柔性套管 答案:D
[解答] A选项:根据《辐射冷暖规》(JGJ 142—2012)第5.4.7条;B选项:根据第5.4.1条;C选项:根据第5.4.3.2条,塑料管弯曲变径不应小于管道外径的8倍,即20×8=160(mm);D选项:根据第5.4.9条,管间距小于100mm时,加热管外部应设置柔性套管。
8. 某大型工厂厂区,设置蒸汽供暖热网,按照规定在一定长度的直管段上应设置经常疏水装置,下列有关疏水装置的设置说法正确的为何项? A.经常疏水装置与直管段直接连接
B.经常疏水装置与直管连接应设聚集凝结水的短管 C.疏水装置连接短管的公称直径可比直管段小一号 D.经常疏水管与短管的底面连接 答案:B
[解答] 根据《热网规》(CJJ 34—2010)第8.5.7条,经常疏水装置与管道连接处应设聚集凝结水的短管,短管直径应为管道直径的1/2~1/3。经常疏水管应连接在短管侧面,故B选项正确。
9. 某居住小区设独立燃气锅炉房作为集中热水供暖热源,设置2台4.2MW热水锅炉。下列烟囱设计的有关要求,哪一项是错误的? A.2台锅炉各自独立设置烟囱
B.水平烟道坡度为0.01,坡向烟道的最低点并设排水阀排放冷凝水 C.烟道和烟囱材料采用不锈钢 D.不锈钢烟囱不设内衬,壁厚8mm 答案:B
[解答] A选项:注意题干“燃气”锅炉房的条件,根据《锅规》(GB 50041—2008)第8.0.5.1条,燃油、燃气锅炉烟囱,宜单台炉配置,注意《教材(第三版)》P150,每个新建锅炉房只能设一根烟囱的要求是针对燃煤锅炉的,注意区分;B选项:根据《教材(第三版)》P156,第②条,水平烟道宜有1%坡向排水点或锅炉的坡度,第⑦条又指出燃气锅炉的烟道、烟囱的最低点,应设置水封式冷凝水排水管道,注意,为了使冷凝水及时排出,不应设置排水阀;CD选项:根据P156~157,不锈钢烟囱属于钢烟囱,无内衬时,壁厚可取4~10mm。
10. 以下关于空气可吸入颗粒物的叙述,哪一项是不正确的? A.PM2.5指的是悬浮在空气中几何粒径小于等于0.025mm颗粒物 B.国家标准中PM10的浓度限值比PM2.5要高
C.当前国家发布的空气雾霾评价指标是以PM2.5的浓度作为依据 D.新版《环境空气质量标准》中,PM2.5和PM10都规定有浓度限值 答案:A
[解答] A选项:根据《环境空气质量标准》(GB 3095—2012)第3.4条,A选项错误,PM2.5是指环境空气中粒径小于等于2.5μm的颗粒物;BD选项:根据第4.2条表1。
11. 下列有关风管制作板材拼接要求,正确的做法应是何项? A.厚度2mm的普通钢板风管,风管板材拼接采用咬口连接 B.厚度2mm的普通钢板风管,风管板材拼接采用铆接 C.厚度3mm的普通钢板风管,风管板材拼接采用电焊 D.厚度3mm的普通钢板风管,风管板材拼接采用咬口连接