好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

高低压成套电气设备一次二次安装接线基础知识 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

高低压成套电气设备 一次、二次安装接线基础知识

培 训 教 材

成套安装接线基础知识

作为一个从事成套电气设备行业的员工:要做好本职工作,他必须要掌握有关成套电器设备在用电配电系统中起的作用。同时懂得一些技术知识及最基本的装配、接线技能要求,做到安全生产、文明生产。要学会看懂、领会有关的图纸。图纸是工程技术界的共同语言,设计部门用图纸表达设计思想意图;生产部门用图纸指导加工与制造;使用部门用图纸指导使用、维修和管理;施工部门用图纸编制施工计划、准备材料组织施工等。

从事成套设备行业的员工要想做好本职工作,就必需要树立文明生产的观念。在日常生产过程中处处以有关工艺要求来提高质量意识,明确质量就是企业的生命的重要性,要讲究工作效益,创造一个良好的工作环境,有了一个舒畅的工作环境,才能更好地提高工作效益,也就是要处处注意周围的环境卫生,同时在日常的工作中,同事之间要互相配合、互相尊重、互相关照;在技术方面要相互交流经验,不断完善自己,养成对完工工作任务做到自检、互检、后报检的良好工作习惯,来确保质量,为企业创造更好的效益。

要想做好本职工作:(1)每个员工必须做到应该知道什么?熟悉什么?能看懂什么?就成套电器产品而言,每个员工应该知道产品的结构形式、用途;应该熟悉产品的性能、内部的结构、主要的技术参数;应该看懂系统图(一次方案图)、平面布置图、原理图、二次接线安装图。(2)每位员工必须知道什么是三按生产:

按图纸生产;按工艺生产;按技术规范生产。质量管理方面“五不”,①材料不合格不投料;②上道工序不合格不流入下道工序;③零件、元器件不合格不装配;④装配不合格不检验;⑤检验不合格不出厂。在日常工作中要有一个比较合理的、完整的装配接线计划。电力的生产、输送、分配和使用,需大量的各种类型的电器设备,以构成电力发、输、配的主系统。这些设备主要是指发电机、变压器、隔离开关、断路器、电压互感器、电流互感器、电力电容器、避雷器、电缆、母线等。它们在电力系统中通常称为一次设备,把这些设备连接在一起组成的电路称为一次接线,也称主接线,也就是一次方案回路。为了使电力生产、传输、分配和使用的各环节安全、可靠、连续、稳定、经济、灵活的运行,并随时监视其工作情况,在主系统外还需装置相当数量的其它设备,如测量仪表、自动装置继电保护远动及控制信号器具等,这些设备通常与电流、电压互感器的二次绕组直流回路或厂用所用的低压回路连接起来,它们构成的回路称为二次回路,接线称二次接线。描述二次回路的图纸称为二次接线或二次回路(其中包括辅助回路)图。二次接线的图纸一般有三种形式,即原理图、原理展开图和安装接线图(我们通常所用的是二次接线图)。

在二次接线图中所使用的图形符号和文字符号,它不但用于代表二次接线图中的各电器设备与元件的所在位置,而且反映它所发挥的作用。在二次接线图中,断路器、隔离开关、接触器的辅助触头及继电器的触点,所表示的位置是这些设备在正常状态的位置。所谓正常状态就是指断路器、隔离开关、接触器及继电器处于断路和失电状态。所谓常开、常闭触点是指这些设备在正常状态即断路或失电状态下辅助触点是短开或闭合的。

二次接线的原理图是用来表示继电保护测量仪表、自动装置的工作原理的。通常是将二次接线和一次接线中与二次接线有关部分画在一起。在原理图上,所有仪表、继电器和其他电器都是以整体形式表示的,其相互联系的电流回路、电压回路、直流回路都是综合在一起,而且还表示有关的一次回路的部分。这种接线图的特点是能够使看图者对整个装置的构成和动作过程有一个明确的整体概念,它是绘制展开图和安装接线图的基础。

开图是根据原理图而绘制的图纸。展开图一般情况:一方面表示保护及测量装置接的电流、电压互感器在一次系统图中的位置;另一方面表示保护控制回路

的展开图。展开图可分为交流、直流两大部分。交流回路展开图一般指的是交流电流回路和交流电压回路的接线图。直流回路展开图指的是控制回路、保护回路、信号回路等接线图。

安装接线图一般包括屏(台,箱)面布置图、屏(台、箱)背视布置图、背面接线图和端子排列图,它是制造安装的主要图纸,也是运行调试检修的主要参考图纸。安装接线图一般由制造厂根据展开图、正面、背面所布置的元器件相应位置而绘制的图纸,是供指导生产检验而用的,同时随产品提供订货单位,是安装调试运行的主要参考图。端子排列图是二次电缆在屏上接线图,主要供施工单位使用,也是调试检修的主要参考图。

平面布置图是表明各种电器设备与线路平面布置的图纸,是进行电器安装的重要依据,也就是我们成套电器设备厂必需参考的图纸,它表明各种电器设备的平面位置、安装方式和其相互关系的图纸,以便厂家在生产过程中必需考虑进出线方式和柜体生产的方案。(即是否有后门装附柜)

在日常工作生产中应该使每位生产人员懂得电器元件的名称、型号、符号、作用与结构,而且还要弄清楚原理,如电压互感器、电流互感器。电压互感器将高压电变为标准的低压电(100V)。电流互感器,将高压电流或低压大电流变为标准的低压小电流(5A、1A)。对计量仪表,对系统的电压、电流、电能等进行测量及与继电器配合,对系统和设备的过电压、过电流、单相接地等故障进行保护,使二次电路与一次电路隔离,保护二次电路安全运行。同时经互感器变成了标准的低电压、低电流,从而使得电器测量仪表和继电器的电压等级与电流等级有了统一的标准。电压互感器相当于一个电压源,基本处于开路运行,所接负载均为阻值很大的负载,如电压表、电压继电器的线圈等等。这些负载元件均为并联连接,所以不能短接,否则将烧坏互感器,因此电压互感器二次侧不允许短路并应装熔断器(除计量回路外)。电流互感器相当于一个电流源,所接负载阻值极小,如电流表、电流继电器等,这些元件均为串联连接,所以电流互感器二次侧不能开路,否则将会产生高电压,互感器二次侧不安装熔断器、开关之类的元件,当需要切换时,应采取短接,在安装接线中应注意互感器的极性。

继电器:继电器目前在国内来讲种类繁多,有控制继电器与保护继电器,用于保护装置称保护继电器;用于控制称控制继电器。继电器根据功能的不同分为

度量继电器和有或无继电器:1.度量继电器指能度量(或压力等)大小,并与预定值相比后而动作的继电器。电压继电器:当电路中电压超过或低于整定值而动作的继电器;功率方向继电器:当电流流向某一方向的功率超过整定值而动作的继电器;阻抗继电器:反应故障点至保护装置安装地点距离阻抗,并根据距离远近(阻抗大小)而确定动作时间的继电器;差动继电器:电路中不同地点的电流差值超过整定值而动作的继电器。2.有或无继电器:有或无继电器是接受度量继电器动作之后发出命令而动作,作用于开关跳闸延时、信号等功能的继电器,或者说它是一种接通电源(有电)就动作的继电器,不具备度量电路参数功能。如时间继电器:除信号以外,其触点经过一定延时而闭合或断开的继电器;中间继电器:用来增加信号数量或将信号放大的继电器;信号继电器:用来发出信号或作用于信号系统显示的继电器。

在控制辅助回路中,保护回路除继电器外,少不了控制开关,其作用主要用来接通、切断主开关,如控制按钮、开关、万能开关LW5、LW12等,除以上控制保护元件,还有电工仪表、指示仪表、记录仪表、积算仪表,对发电机来说还需要装有频率表。

指示仪表有:电流、电压、功率、相位等。

记录仪表:用来记录电量或经过变换将非电量转为电量的仪表。其记录方式有笔录式、打点式、积算仪表、电度表等。

信号设备:其种类一般分为正常运行显示设备、信号设备、事故信号设备、指挥信号设备等。正常运行信号设备一般为不同颜色的信号灯。光示牌常用于电源指示,并有通断位置指示,设备运行与停止状态。事故信号设备包括事故预告信号设备与事故信号设备。事故信号在某些情况下又称中央信号,当电器设备或系统出现某些事故预兆或某些不正常情况,如绝缘不良、中性点不接地。三相系统中一相接地故障、轻度过负荷、设备温度升高,但尚未造成设备或系统即刻不能运行的严重程度所发出的信号称事故预告信号系统,当设备或系统的故障已经发生,自动开关已跳闸所发出信号为事故信号,事故预告信号和事故信号一般由灯光信号和音响信号来组成,音响信号可唤起值班或操作人员注意,灯光信号可指示事故的类别、性质、事故发生的地点等。事故信号、预告信号可采用不同音响的信号设备,如事故信号采用蜂鸣器、电笛、电喇叭等,预告信号采用电铃。

作为一个成套设备生产厂家的技术人员及员工必须能看懂会应用电器图形的名称、型号、形式、作用及电器元件的型号、符号、作用、性能等相应的技术参数。了解清楚主电路的组合方案与形式、进出线路的方案与方式(架空、出线电缆出线)、设备的安装状况、排列形式(有靠墙离墙)、一排安装或面对面安装;主要元器件的型号、规格、用途;安装时必须理解内部的结构,以便在安装前构成一个完整的、合理的、正确的安装方案。在装配前参照一次方案、结合规范书及有关资料,将所装配的元器件认真核对(型号、技术数据、电压、电流等级数、数量及型式等)。确定安装方案、元器件的排列、摆放;布局一定要合理、美观,层次要分明,直观性要强,给客户一种美的感觉,并要尽可能考虑维修及进出线所需空间。在装配前首先要参照一次方案图,结合规范书及有关资料,如用户有特殊要求,除认真校对所选的元件的型号、规格、数量外,并应将其说明书、合格证等妥善整理保管,并及时交给有关部门,以利有一个完整的随机资料提供给客户。在装配时,应考虑到元器件的电器间隙、爬电距离、飞弧距离,及主母线、分支母线走向布局等,高压元件装配时应注意对地及相间有效的安全距离。安装时所采用标准件的规格一定要匹配,一定要采用度锌件,留纹一定要标准,即1—5扣,并必须有防松措施。元件接地的部件应保持良好的接地连续性,接地部位不应有喷涂物在其表面,并应涂上防锈油,以确保保护措施的可靠性。开关柜上操作电器主体最高不得大于2M,最低不得小于。所安装好的开关、断路器要做到三相同步性一致,分合要到位,并要符合其本体的技术参数,操作机构一定要轻、灵活、无卡位,操作力小;防误装置要安全可靠,操作程序要合理并要反复操作验证,以确保产品到用户安装使用时无异议。同一批产品元器件安装的位置、方式、方案要尽可能一致。柜、屏、箱进入车间装配工作区时,摆放一定要整齐、美观,以体现企业、员工的技术形象与素质,装配时一定要注意保护元器件的完整,如有损坏,要及时向有关人员说明原因,更不能隐瞒以免引起严重的事故,并立即申报供应部门及时补添损坏了的元件。母线的制作、母线的选择一定参照用户的图纸(即一次方案)及规范书要求规格选配(除无注明外),如无图纸要求,按厂部有关工艺守则所编制规格选配。制作加工一定要符合工艺要求,弯曲处不准出现裂纹,侧弯处皱纹高度不超过厚度的1%,母线表面不应有明显的锤痕、凹坑等缺陷;搭接面要平整,做到能自然吻合、连接紧密可靠、接触良好、并有防

松措施。母线排列要层次分明、整齐美观。用绝缘导线连接时应符合有关压接标准要求(冷压或压后搪锡)。导线绝缘层剥离的长度及线鼻间隙应符合工艺要求。不同层次的母线连接的端面应有防电腐蚀的措施。搪锡或涂导电膏,并应保证载流部件间连接时有足够的持久压力,母线的涂漆应均匀,无流痕、刷痕、起泡、皱纹等缺陷;搭接面不得涂漆,同一柜、屏内涂漆应一致,左右高低的差额不能超过5mm,所涂的颜色参照(GB12681-81)电工成套装置中的导线颜色:A、黄;B、绿;C、红。零线或中性线淡蓝色,安全接地线用黄、绿双色线;直流、正极棕色;负极蓝色;接地中性线用淡蓝色,母线的排列层次,交流垂直,A、B、C、N;上、中、下、最下,水平;左、中、右、最右,前后排列;远、中、近、最近,直流;正负垂直;排列上下,水平、左右,前后、远近排列,特殊情况特殊处理,即可倒相。母线折弯尽可能小于90°,三根母线的搭接应分支为前后、主为中。选用的螺钉一定要匹配,母线的打孔应参照有关工艺守则要求制作。母线载流的选择,以经验计算,600A以下(包括600A)铝为3A;铜为5A(平方毫米)铜线排载流量是铝的倍。

经验公式:母线厚×系数 母线厚度(mm) 系数(A) 3 X10 4 X12 5 X13 6 X14 7 X45 8 X16 9 X17 10 X18 如:40×4=40×12=480A 铜×, 480A×=624

母线在高温场所25℃以上使用,载流量以系数计算,并列使用时,二根、三根、四根,安全载流量分别乘以系数的、、计算。

配线工的基本工艺要求:成套配电设备的二次配线质量的好坏对电力系统的安全稳定起着举足轻重的作用,由于某个接线头紧固不牢接触不良都可能导致控制失灵,保护拒动,造成严重的后果。配线是配线工作的技术和艺术的综合体现,这就是要求每个配线工人不仅要熟练掌握配线技术,而且还要加强工艺修养,保证做到不错线、不错号牌,按照工艺要求要做到配线艺术美观、整齐,即合理又节约用量。

单根线的打圈,内径与接线螺丝要匹配,即大—毫米,并要做到顺时针。多芯线的做法,根据接线柱的外径选用匹配的线鼻,用专用工具做好紧固措施,每

个接线柱的接头最多不能多于2只,安装时必需有防检措施。在日常的配线中,选配的二次线径电压回路一般采用毫米,电流采用毫米,电压互感器选用的线径最好为毫米。在箱、屏内选用的二次线一般采用黑色线。在日常接线中,首先要按照二次接线图,做好二次标号头,写好元件号,根据二次接线图针对柜(屏)结合实际贴好元件号,二次标号头在接线就位后的方向一定要与二次图相符合,即水平方向从左至右垂直方向由下至上,形成一定规范,利用在试用与维护中使人们能一目了然,对我们的产品有了一个较好的形象。按国家规定有关要求二次线束在柜体内固定点不大于横30厘米,垂40厘米,用语连接门上的电器,控制台板等可动部位的导线,应采用多根软线,敷设的长度应有适当裕度,线束应有套塑料管等加强绝缘层。在可动部位两端应用卡子固定,多根的软线必需压接线鼻,电压回路选用匹配的“U”型线鼻,电流回路选用匹配的羊眼线鼻,并将所有的多根线径插入线鼻内,用专用工具压紧。二次线束穿过金属板时一定要套上橡皮垫圈,以保护导线的绝缘性能,同时敷设在金属板架的线束的固定点,一定要有3~5毫米的绝缘垫层,并要牢固固定。二次回路的导线线端裸露部分之间,及导线端裸露部分与金属骨架的电气间隙,不应小于4mm,爬电距离不小于6mm。不允许有松动的现象。二次配线不允许中间有接头,杜绝虚接的现象。总之布线工一定要按照国家有关规定结合本单位有关工艺要求,做到布局合理,层次分明、美观大方;横要平;竖要直。接线的质量要做到快、准确;不错线、不漏线;发现图纸有错及时反应到有关部门,确保二此图纸的准确性与合理性。接线的方法,建议做线鼻或羊眼,先从仪表门,或从端子排(仪表门无元件时)处开始进行接线,这样二次线的利用率就相对提高,废线只留在元件端,同一批柜或屏接线的方式(即走线途径)一定要一致,完工后一定要对自己的工作进行检查、整理,作到自检、互检,然后报检,养成一个良好的工作作风。

有关成套设备型号含义:

低压BSL:B表示低压;S表示双面维护;L表示动力。GGD:G1表示交流低压配电屏;G2表示元件固定、固定接线;D表示电力用柜。

动力箱XL—10,X—箱式结构;L—动力配电;F—防尘;M—照明;R—嵌入式;W—户外。

GG—1A,GG:固定式高压开关柜。

XGN:X—箱式开关柜;G—固定式;N—户内装置。 有关国家标准含义:

GB—国家标准;JG—建筑工业标准;DL—电力工业标准;JB—机械工业标准。

SDJ—水力工业标准。

在成套配电系统中,工作与控制的电压有交流(AC)直流(DC)之区分,“J、Z”、AC、DC、(+、—),交流额定电压有380V、220V、10KV、6KV,简称低压、高压。电路图有一次系统图、电器平面布置图、控制保护图(又称原理图)、二次接线安装图,我们作为参与生产、安装成套产品者应该知道、懂得、熟悉系统中大部分图形、文字、符号、代号、作用与功能、含义。

在电气施工图中常用的符号含义: U:电压,单位“V” I:电流,单位“A” R:电阻,单位“Ω” U:额定电压 UE:额定工作电压 UI:额定绝缘电压 UC:额定辅助电路电压 IE:额定工作电流 I:电流瞬时值

ICW:额定短时耐变电流 COSΦ:功率因素 AC:交流 DC:直流 IP:外壳防护等级 PE:保护导体 N:中性导体

PEN:接地的中性导体 安全工作电压:50V

安全工作电流:30MA 安全工作电阻:1700Ω

低压成套设备的分类

一、 按成套设备外型设计分为:

1、开启式成套设备 2、固定面板式成套设备 3、封闭式成套设备 (柜式、柜组式、台式、箱式、箱组式) 二、 按安装方法可分为:

1、固定式部件 2、可移动部件和抽出式部件 三、 按安装场所可分为:

1、户内式成套设备 2、户外式成套设备 四、 按安装条件可分为:

1、固定式成套设备 2、可移式成套设备 五、 按动作单元的电气连接形式可分为:

F:固定连接 D:可分离连接 W:可抽出式连接

电击防护设备分类 类别 0类 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 设 备 特 征 没有保护 有保护接地 有附加绝缘,不需保护接地 设计成安全特低压供电 安 全 措 施 使用环境与地绝缘 接地线与固定面中的保护(接地)线连接 双重绝缘或加强绝缘 安全特低供电 注:设备防触电保护采用的方式并不反映安全措施。 电击防护措施要求:

1、直接接触防护:防止人体与带电部件产生危险的一种防护。 2、间接接触防护:防止人体与裸露导电部件产生危险的一种防护。

污 染 等 级 级别 1级 2级 3级 4级 内 容 无污染或仅有干燥的、非导电性的污染,污染无任何影响。 一般有非导电性污染,但凝露会偶然发生短暂的导电性污染。 有导电污染或由于凝露使干燥的非导电性的污染变为有导电污染。 造成持久的导电污染,例如由于导电尘埃、雨或雪引起的污染。 备注 以上为计算电气间隙、爬电距离、微观环境污染等级而规定的4级。 安全色标及常用的按钮、指示灯、导线颜色 序号 1 2 3 4 5 类别 安 全 色 标 颜色 红 蓝 黄 绿 红 含 义 禁止、停止 说 明 应用举例 传递安全信息,使人们能迅速 发现或分辨安全标志和提醒人指令、必须遵守的规定 们注意,以防发生事故。 警告、注意 提示、安全状态运行 紧急情况 6 按 7 8 钮 黄 不正常 绿 安全 蓝 强制性 在危险状态或在紧急状况时操作 在出现不正常状态时操作 在安全条件下操作或在正常状态状态下准备 在需要进行强制性干预的状态下进行操作 9 10 白 灰 没有特殊的含义 一般地引发一个除紧急分断以 外的动作 11 12 13 黑 红 黄 紧急状况 不正常 危险状态 不正常状态;临近临界状态 正常状态 14 15 指 示 灯 16 绿 蓝 正常 强制性 白 没有特殊意义 17 黄/绿 保护导体 18 淡蓝 中性线或中间线 导 线 表示需要操作人员采取行动的状态 其他状态,如对使用红、黄、绿或蓝存在疑问时,允许使用白色 用于安全接地保护的导线 与交流系统中性点连接的导体或支流系统电源的中间线 19 黄/绿双色或淡蓝 保护线和中性线相连接的导线 (PEN线) 中性保护导线 注: 1、交替按压改变功能的按钮用白、灰、黑色按钮,不应使用黄、绿、红色按钮。 2、按时运动、按时停止运动(如点动、微动),可使用白、灰、黑色按钮,也可使用绿色按钮。 1)复位按钮有停止/分断功能时,使用白、灰、黑色,黑色按钮最佳,也允许使用红色,不应使用绿色。 2)根据IEC60364-51第1次修正的绝缘导体的标识可采用两种方法: —贯穿整个长度的黄/绿双色线加上淡蓝色接线端子; —贯穿整个长度的淡蓝色线加上黄/绿双色接线端子。

IP代码的组成及含义

代码字母IP是用来标识外壳防护等级

IP 2 3 C S 第1位特征数字:

防止固体异物 防止人体接 进入电气设备 近危险部件 0:无防护 0:无防护 1:≥50mm直径 1:手 背 2:≥直径 2:手 指 3:≥直径 3:工 具

4:≥1mm直径 4:金属线 5:防 尘 5:金属线 6:尘 密 6:金属线 X:不考虑 X:不考虑

第2位特征数字: 防止进水造成有害影响 0:无防护 1:垂直滴水

2:倾斜至15°滴水 3:淋 水 4:溅 水 5:喷 水 6:猛烈喷水 7:短时间进水 8:连续进水 X:不考虑

附加字母(任选): 防止人体接近危险部件

IP代码的组成及含义如下列表所示:

第一位特征数字所代表的接近危险部件的防护等级 第一位 防护等级 数字特征 简要说明 含 义 0 无防护 — 1 防止手背接近危险部件 直径50mm球形试具应与危 险部件有足够的间隙 2 防止手指接近危险部件 直径12mm,长80mm的铰 接试指应现危险部件有足够 的间隙 3 防止工具接近危险部件 直径的试具不得进入壳内 直径的试具不得进入壳内 4 防止金属线接近危险部件 直径的试具不得进入壳内 直径的试具不得进入壳内 5 防止金属线接近危险部件 6 防止金属线接近危险部件

第一位特征数字所代表的防止固体异物进入的防护等级 第一位 防护等级 数字特征 简要说明 含 义 备注 A:手 背 B:手 指 C:工 具 D:金属线

补充字母(任选): A:高压电气设备

B:做防水试验时试样运动 S:做防水试验时试样静止 W:气候条件

备注 0 1 2 3 4 5 6

无防护 防止直径不小于50mm 的固体异物 防止直径不小于 的固体异物 防止直径不小于 的固体异物 防止直径不小于 的固体异物 防尘 尘密 — 直径50mm球形物体试具 不得完全进入壳体内 直径的球形物体试具不得完全进入壳体内 直径的球形物体试具不得完全进入壳体内 直径的球形物体试具不得完全进入壳体内 不能完全防止尘埃进入,但进入的灰尘量不得影响设备的正常运行,不得影响安全 无灰尘进入 第二位特征数字所代表的防护等级 第二位 特征数字 0 1 无防护 防止垂直方向滴水 简要说明 防护等级 备注 含 义 —— 垂直方向滴水应无有害影响 2 防止当外壳在15°范围当外壳的各垂直面在15°范围内倾斜时垂直方向滴水 内倾斜时,滴水应无有害影响 3 防淋水 各垂直面在60°范围内淋水, 无有害影响 向外壳各方向溅水无有害影响 向外壳各方向喷水无有害影响 4 5 防溅水 防喷水 6 防强烈喷水 向外壳各方向强烈喷水无有害 影响 浸入规定压力的水中经规定时 7 防短时间浸水影响 间后外壳进水量不致达到有害程度 按生产厂和用户双方同意的条8 防持续潜水影响 件(应比数字为7严酷)持续潜水后外壳进水量不致达到有害程度

附加字母所代表的对接近危险部件的防护等级 防护等级 附加字母 简要说明 A 防止手背接近 含 义 直径50mm的球形试具与危险部件必须保持足够的间隙 直径12mm,长80mm的铰接试指与危险部件必须保持足够的间隙 直径,长100mm的试具与危险部件必须保持足够的距离 直径,长100mm的试具与危险部件必须保持足够的间隙 备 注 B 防止手指接近 C 防止工具接近 D

防止金属线接近

补充字母及其含义 字 母 H M S W

高压设备 防水试验在设备的可动部件(如旋转电机的转子)运行时进行 防水试验在设备的可动部件(如旋转电机的转子)静止时进行 适用于规定的气候条件和有附加防护特点或过程 含 义

1、什么叫额定电压?

成 套 知 识

设备所标的并与电力系统某些有关运行特性的相间电压的有效值。 2、什么叫相间额定工作电压?

在规定条件下,保证电器正常工作的电压值。 3、什么叫额定绝缘电压?

在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度、电器间

隙和爬电距离的名义电压值,除非另有规定,此值为电器的最大额定工作电压。

4、什么叫额定电流?

开关设备在规定条件下,可以长期通过的工作电流值。 5、什么叫额定工作电流?

在规定条件下,保证电器正常工作的电流值。 6、什么是直流电?

直流电指电流方向一定,且大小不变的电流,如干电池。

7、什么叫交流电?

是指方向、大小随时间变化的电流。 8、什么叫电流?

物体内的电子在电场的作用下,有规则地向一个方向移动,就形成了电流。电流“I”表示。电流强度在数值上等于1秒钟内通过导线截面的电量的大小,通常用安培“A”表示,A、KA、mA、uA是不同单位的表示方法。

9、什么叫电压?

水要有水位才流动,与此相似,要使电荷作用有规则的移动,必须在电路两端有一个电位差,这就称为电压,用符号“U”表示,数值通常用伏特“V”表示,有V、KV、mV、uV等几个单位表示。

一个电源(发电机、电池)能够使电流持续不断沿着电路流动,就是因为它能使电路两端产生和维持电位差的能力就叫电源的电动势,用“E”表示;单位“V”,关系电流的大小,与电阻两端的电压高低成正比,与电阻的大小成反比。

10、什么是欧姆定律?

R=U/I 式中:U:电压,R:电阻,I:电流,即回路中的电压与电流的比值。 U=I×R I=U/R R=U/I 11、什么叫节点?

三个或二个以上电路、元件的会交点叫节点。 12、什么叫支路? 两个节点间的电路叫支路。 13、什么叫回路?

任意一个闭合的电路叫回路。 14、什么叫主回路?

开关设备中预定关合和开断电路的所有导电部分。 15、什么叫控制回路?

开关设备中,除主回路外,接入开、关;合、分闸操作回路的所有导电部分。 16、什么叫辅助回路?

开关设备中,除主回路和控制回路以外回路中所有导电部分。 17、什么叫短路?短路会造成什么后果?

如果电源通向负载的两根导线不经过负载而相互直接接通,就发生了电源被短路的情况。

因短路电流比正常工作电流大得多,这样大的电流能导致电气设备的过热,甚至烧毁电气设备,引起火灾。同时,短路电流还会产生很大的电动力,造成电气设备损坏,严重的断路事故甚至还会破坏电力系统的稳定,所以对运行中的电气设备应采取一定的保护措施,如安装自动开关,熔断器等。

18、什么是三相电路的中性电?什么是三相三线制供电?什么是三相四线制供电?

要把电源的三相绕阻联结成星形,必须遵守一定的联结规则。

这个规则就是把三根绕阻的X、Y、Z连在一起(见下图),这点就叫做发电机的中性点,通常又叫零点。

三相电源的星形接法

星形或三角形接线的三相交流系统中,用三根导线传输电能的方式,叫三相三线制供电。三根导线分别接在星形或三角形接线的端点A、B、C(见下图)。

三相电源的三角形接法

三相交流星形(也叫“Y接”)系统中,用四根导线传输电能的方式,叫三相四线制供电。其中三根导线接在三相的端点A、B、C,一根导线接在中性点0(见下图)。

三相四线象的星形连接

19、什么叫继电器?什么叫控制继电器?什么叫保护继电器?

继电器是当输入量(或激励量)满足某些规定条件时,能在一个或多个电气输出电路中产生预定跃变的一种器件。

控制继电器是用于控制、操作电路或传递信息的一种继电器。

保护继电器是指单独或者与其它继电器组合在一起构成某个保护装置的一种电气量度继电器。保护继电器反映被保护对象的异常情况,按预定要求动作,警报信号或切除故障。

20、电流继电器有什么用途?常用的型号有哪些?

电流继电器是指电流达到规定值时即动作的继电器。一般用作保护继电器,也有部分用作控制继电器。

常用的电流继电器型号有DL—10、DL—20C、DL—30、GL—10、GL—20等。

21、中间继电器有什么用途?常用的型号有哪些?

中间继电器实际是一个触头容量较大、触头数目较多的电压继电器,一般用于各种保护和自动控制装置中,作为辅助继电器,以增加保护和控制回路的接点数量和接点容量。

常用的中间继电器型号有DZ—10、DZ—30、DZB—10、DZS—100、DZ—200、ZJ1~JZ4等。

22、时间继电器有什么用途?如何分类?

时间继电器是指继电器从获得输入信号开始,到触头动作有一定延时,其延时又符合准确度要求的继电器,它实际上是一种带有延时触点的电压继电器,其延时特性有通电延时和断电延时两种;其触头亦有瞬时动作和延时动作两种,时间继电器一般作为辅助元件使用于各种保护和自动装置中,使被控制元件的动作得到所需要的延时。

时间继电器按动作原理可分以下两类:

1.机械式时间继电器。它又可分为阻尼式(包括油阻尼式、空气阻尼式或气囊式、电磁阻尼式)、水银式、钟表式和双金属片式等四种。

2.电气式时间继电器。它又可分为电动式、计数器式、热敏电阻式和阻容式(包括电磁式、电子式)等四种。

目前应用较广的有电磁阻尼式、空气阻尼式、电动机式和电子式时间继电器。 按延时方式可分为以下两类:

1.通电延时型。该继电器线圈在获得输入信号(或通电)后,立即开始延时,待延时完,其执行部分(即触头)才输出信号(即动作)。当输入信号消失,继电器恢复动作前状态。其动作情况,即从线圈通电到触头动作所经历的时间(T)称通电延时时间。

2.断电延时型。该继电器与前者相反,当获得输入信号(通电)后,执行部分立即输出信号,当输入信号消失,(断电)继电器经一定延时,才能恢复到动作

前状态,从线圈断电到触头复位所需时间为断电延时时间。

23、电压继电器有什么用途?常用的型号有哪些? 当继电器线圈两端电压达到整定值是动作的继电器。 24、什么叫脱扣器?

开关电器中能接受电路非正常情况的电量信号或操作命令:以机械动作或触发电路的方法使脱扣机构动作的部件(如漏电脱扣器、空气延时脱扣器、液压延时脱扣器、半导体脱扣器等)

25、什么叫瞬时脱扣器? 没有任何人为延时动作的脱扣器。 26、什么叫过电流脱扣器?

当脱扣器电流超过整定值时,使电器有延时或无延时动作的脱扣器。 27、什么叫定时限过电流脱扣器?

经过一定延时后动作的过电流脱扣器,延时时间可以调定,但不受电流的影响。

28、什么叫反时限过限电流脱扣器?

经过一定延时后动作的过电流脱扣器,延时时间与所通过电流值有关,电流愈大,则动作时间愈短的脱扣器。

29、什么叫垫过载脱扣器?

利用流过脱扣器电流产生的垫效应(包括延时)而反时限动作的脱扣器。 30、什么叫分励脱扣器?

由电压源激励的脱扣器(该电源与主电路电压无关)。 31、什么叫欠电压脱扣器?

当脱扣器的端电压降至某一规定值范围时,使电器有延时,延几条地动作的脱扣器,(欠电压脱扣器在85%额定电压及以上时,电器能正常闭合,在70%额定电压及以上时能保证不能断开,在35%额定电压以下时,应能释放的脱扣器。)

32、什么叫零电压脱扣器(失压脱扣器)?

是欠电压脱扣器的一种特殊式,当脱扣器的端电压从欠电压所规定的下限值至消失时止,使电器有延时或无延时地断开的脱扣器。

33、什么叫开距?

开关在断开位置时,动静触头向与其连接导体的总电气间隙。 34、什么叫行程?

(开关触头)分(合)闸操作中,开关触头起始任意到终止位置的距离。 35、什么叫超程? 行程与开距之差。

36、环境温度对柜用高压电器的使用有什么影响?

环境温度升高,对运行着的高压电器的散热有影响,造成散热困难,影响元件的性能,降低高压电器的寿命与性能。

环境温度的降低,影响电器的外绝缘,直接影响油断路器触头间的灭弧性能,并对其机械参数和性能也有不定的影响。

37、什么叫高压断路器?

能关合、承载、开断运行回路正常电流,也能在规定时间内关合、承载及开断规定的过载电浪(包括电流)的开关设备。

按灭弧介质不同,高压断路器可分为油断路器,SF6断路器、真空断路器、磁吹断路器,固体产气断路器。

38、什么叫爬电距离?什么叫爬电比距?

在不同电位的两个导电部分之间,沿绝缘体表面最短距离叫爬电距离。将相和地或同相端子之间的爬电距离除以线电压称作爬电比距(mm/KV).

39、什么叫电气间隙?

一排导电部件中的两个相邻导电部件之间的最小空气距离叫电气间隙。 40、什么叫间隔距离?

满足对隔离器所规定的安全要求的断开触头间的电气间隙叫间隔距离。 41、真空断路器有何特点和用途? ⑴特点:

① 熄弧能力强,燃弧时间短,全分断时间也短。

② 触头电磨损小,电寿命长,触头不受外界有害气体的侵蚀。 ③ 触头开距小,减小了操动机构的操作功,机械寿命也长。 ④ 结构简单,维修工作量小,真空灭弧与触头不需检修。 ⑤ 体积小,重量轻。

⑥ 环境污染小。

⑦ 适合于频繁操作和快速切断,特别适合于切断电容性负载电路。

⑵用途:适用于作为配电和控制设备,尤其适用频繁操作,控制高压电动机,切合电容器组,保护大型硅整流装置等高压电器设备使用。

42、什么是真空断路器?我国生产的真空断路器代表产品型号有哪些? 真空断路器是触头在真空中关合、开断的断路器。 有ZN12-12、、ZN28-12、、、ZN3-12系列等。

43、ZN28-12系列户内高压真空断路器的结构、性能及特点怎样?

ZN28系列真空断路器的结构:主要由车架、操动机构、真空灭弧室、连接及传动部件等五部分组成。

ZN28系列真空断路器的特点:体积小,开断能力强,寿命长,操作方便,便于装配、调试和维修。

44、我国自行设计的户内中压SF6断路器的代表产品型号? 、 LZ2-12、

45、SF6断路器有什么特点和用途?

SF6断路器分瓷柱式和罐式两种。均采用性能优越的SF6气体作为绝缘和灭弧介质,开端性能好。瓷柱式SF6断路器具有机械强度高、维护工作量少、机械寿命长等优点,主要用于发电厂、发电站、大型厂矿等使用场所;罐式SF6断路器重心低,结构稳固,抗震性能好,特别适用于多地震、严重污秽地区和山区变电站,城网供电所。

46、什么是高压隔离开关?它有何用途?

它是一种没有灭弧装置的开关设备,一般只用来关合和开断有电压无负荷的线路。主要用在断路器分闸后建立可靠的绝缘间隙,将被检修线路和调和与电源隔开,根据运行需要换接线路,以及开断和关合短线路的充电电流和小容量的空载变压器的励磁电流。

47、什么是接地开关?它有何用途?

接地开关就是用于将回路接地的一种机械式开关装置。它通常装在降压变压器的高压侧。当输电线路向只有一个变压器的终端电站供电时,在受电端发生故障的情况下,接地开关应关合,造成人为接地短路,迫使送电端分闸,切断故障。

48、什么是高压负荷开关?它有何用途?常见种类有哪些?

负荷开关是一种能关合、开断及承载运行线路正常电流,也能在规定时间内承载异常电流的开关。它主要工作在10-35KV的小容量配电系统中,用来开断和关合负荷电流及规定的过载电流,也可用来开断、关合电容器组和大容量输电线路中的空载变压器和空载线路。

常见种类有压气式负荷开关、产气式负荷开关、油负荷开关、真空负荷开关、SF6负荷开关等。

49、高压熔断器有什么作用?

高压熔断器一般用在电压不大于35KV的小容量电网中。它的主要元件(熔件)在正常工作情况下不应熔断,当系统中出现过载或短路时,熔件将因过热而自行熔断,切断电路,达到保护电网和电气设备的目的。

50、什么是互感器?它有什么特点?

互感器是用来将信息传递给测量仪器、仪表和控制装置的变压器。它可以把大信号按比例换成小信号,以便提供测量和继电保护所需信号;把电力系统处于高电位的部分与处于低电位的测量仪表和继电保护部分分开,以保证运行人员设备的安全,将电器仪表和继电器标准化,给产品生产带来很大的经济性。

52、什么是电压互感器?它有什么特点?

按比例变换电压信号的互感器叫电压互感器。它是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器,实质上是一种降压变压器。互感器的二次额定电压都是制造成100V(100/Α3),但为了读数方便起见,仪表的表面刻度按一次侧额定值刻度,这样就可以直接从仪表上读出被测数量值。

53、什么是电流互感器?它有什么特点?

按比例变换电流信号的互感器称为电流互感器,又叫变流器。它的作用是把电路中的大电流变小,供给测量仪表和继电器的电流线圈;同时使测量仪表和工作人员与高压隔离,以保证安全。二次侧额定电流5A(少数为1A或)。

54、我国的低压成套开关设备采用的国际电工标准是什么?

我国的低压成套开关设备采用的国际电工标准是IEC439《低压成套开关设备和控制设备》。

55、我国的低压成套开关设备执行的国内标准是什么?

我国的低压成套开关设备执行的国内产品标准包括: GB7251-87 低压成套开关设备 ZBK36001-89 低压抽出式成套开关设备 JB587-91 低压固定封闭式成套开关设备

56、国际电工标准规定的低压成套开关设备的额定电压为多少?

IEC439-I《低压成套开关设备和控制设备》规定了低压成套开关设备的额定电压为:交流不超过1000V,直流不超过1500V。

57、我国自行开发了哪些在行业中具有代表性的低压成套开关设备?它们的型号、名称、特点和主要技术参数?

我国改革开放以来,先后开发了PGL型交流低压配电屏、GCK1系列电动机控制中心、GCL系列动力中心,GGD型交流低压配电柜、GCS低压抽出式开关柜等在行业中具代表性的低压开关柜。其特点及技术参数见表4。

表4低压成套开关设备技术参数

型号名称 内容 比较项目 额定电压V PGL—交流 低压配电屏 380 600 1000 1500 400 1000 2000 3150 GGD—交流 低压配电柜 380 600 1500 2500 GCK1电动机控制中心 380 GCL1 动力中心 380 GCS低压抽出式开关柜 380(660) 600 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 50 80 额定电压A 1000 1600 1250 600 2000 2500 2000 500 3150 50 80 50 80 额定短时 耐受电流 (有效值)KV 额定峰值 耐受电流KV 外壳防护等级 15 30 15 30 50 63 1P00 63 105 1P20 105 176 1P30 105 176 1P30 105 176 1P3L0 1P4L0 主 要 特 点 开启式焊接式结构:能防止异物从顶部引发的短路事故;固定接线形式适用于主变容量1000 KVA及以下容量供电系统,作动力配电用。 封闭式焊接组装式结构:能防止大于12mm的物体触及内部带电部件;固定接线形式适用于主变容量不大于2000KVA的供电系统,作动力配电用。 封闭式焊接组装式结构:能防止大于的物体进入结构内;抽出式接线适用于主变容量不大于 封闭式组装结构:能防止大于的物体进入结构内;抽出式接线适用于主变容量不大于2000KVA的1600KVA 供电系统,的供电系作动力配电统,作动力用。 配电和电动机控制用。 封闭式拼装焊接式结构:能防止不大于的物体进入壳体内部,能防止长度100mm、直径为1mm的物体触及内部带电体;抽出式接线能容纳较多功能单元(22个),适用于2000 KVA及以下供电系统作动力配电和电动机控制之用。 58、我国目前在行业中具代表性的低压成套开关设备选用了哪些模数尺寸? 我国目前在行业中具代表性的低压成套开关调和选用模数尺寸见表6。

表6 低压成套开关设备模数尺寸

型号及名称 GCK1电动机控制中心 GCS低压抽出式开关柜 DOMINO组合式开关柜 CUBIC-SEAC 低压组合式开关柜 MNS低压抽出式开关柜 安装孔模数尺寸 N20 N20 N32 抽屉模数尺寸(宽×高) 432×(n×80) 280×(n×160) 560×(n×160) 431×(n×172) 192×192 288×192 384×192 576×(1~3×192) 150×200 300×200 600×(n×200) 25 59、开启式配电屏的外壳防护等级是什么?其含义是多少? 开启式配电屏的外壳防护等级是IP0。其含义是无专门防护。

60、标准规定的封闭式低压成套开关设备外壳的基本防护等级是多少?含义是什么?

IEC439-I《低压成套开关和控制设备》中规定封闭式配电柜外壳防护等级应不少与IP2X。其含义是能防止直径大于的固体异物进入壳内。

61、低压成套开关设备水平母线、垂直母线的电气间隙、爬电距离应不小于多少?

我国低压成套开关设备水平母线和垂直母线带电部件间及其对接地金属之间的电气间隙与爬电距离在绝缘电压为380V至660V,距离应不小于20mm。

62、在低压成套开关设备中带电体的电气间隙和爬电距离达不到要求时,应采取什么措施进行补救?对其材料有和特殊要求?

应采用绝缘措施(绝缘包扎、绝缘套管、喷涂环氧粉末等)其绝缘材料应是自熄 性的。

63、当低压成套开关设备的盖、门、覆板和类似部件上装设有电气元件时是否可以通过一般的金属螺钉或金属铰链连接就足以保护电路的连续性?

不可仪通过一般的金属螺钉连接或金属铰链连接来实施保护电路连接性,而必须装设专有接地线。

64、低压成套开关设备中保护电路的直流电阻应不超过多少? 其直流电阻应不大于10μΩ。

65、低压成套开关设备最严重的事故是什么事故?发生在什么部位? 低压成套开关设备最严重事故为三相短路事故,发生在进线断路器的出线端及主母线系统。

66、低压成套开关设备的安装方式有几种?

低压成套开关设备的安装方式分为靠墙安装和离墙安装两种形式。 67、铭牌上的额定电流标示的是什么电流?同一回路中串联不同额定电流的元器件是如何标示回路额定电流?

铭牌上的额定电流标示的是该柜的额定工作电流。如同一回路中串联有不同额定电流的元器件时,回路的额定电流仍是该回路的额定工作电流,其值不得超过该回路额定电流最小值元件的额定电流。

68、高压开关柜有哪几种类型?它们之间有什么区别?

高压开关柜有三种类型,即铠装式高压开关柜、间隔式高压开关柜、箱式高压开关柜。

69、什么叫智能化开关设备?它有何特点?

所谓智能化开关设备,就是广泛采用计算机技术和现代传感器技术,具有智能化功能的高压开关柜。

它的特点是:可靠性高:由于采用数字电路进行控制、保护、计量、检测、信号取样,因而精确性更高;可以储存数据,便于进行事后分析;便于实现集中管理;可实现遥控操作,无人值守。

70、高压开关柜有哪几种位置?他们的名称叫什么?

高压开关柜有五个位置。即工作位置、接地位置、试验位置、断开位置和移开位置。

71、高压开关柜总的技术要求是什么?

高压开关柜总的技术要求是:安全可靠、技术先进、结构合理、经济耐用、使用方便、维护简单、美观大方。

72、高压开关柜中主回路是通过什么形式接地的?他们应具备什么样的防误闭锁功能?

高压开关柜中主回路是通过接地开关接地的。它具有机械的防误闭锁功能,当断路器处于工作位置时,接地开关不能合闸;接地开关合闸时,断路器不能合闸,或断路器手车不能推入柜内。

73、高压开关柜的铭牌应包括哪些主要内容?

高压开关柜的铭牌应包括以下内容:制造厂名称或商标、型号、名称、制造日期、出厂编号、主要的额定参数、防护等级、标准号。主要额定参数包括额定电压、电流、主母线额定电流、额定短时耐受电流、额定峰值耐受电流、额定短路开断电流和额定充气压力(如有的话)。

74、绝缘板在高压开关柜中有什么用途?10KV时相间和相对空间的空气净距离不少于多少?相间绝缘板应设置在什么位置?

绝缘板在高压开关柜中起提高相间和相对的绝缘水平的作用,10KV时,空气净距离不小于125mm,相间绝缘板应设置在中间位置。

75、10KV级户内高压开关柜中瓷绝缘和有机绝缘的爬电比距1KV各应不小于多少mm?

凝露型的爬电比距瓷绝缘不小于14mm/KV,有机绝缘不小于16mm/KV。不

凝露型的爬电比距瓷绝缘不小于12mm/KV,有机绝缘不小于14mm/KV。

76、高压开关柜中同额定参数和结构的手车是否需要互换?为什么? 需要互换。因为一个变、配电站中同额定参数和结构的手车较多,在某一台出现故障时,可以迅速地用备用车进行替换,恢复送电。

77、高压开关柜作交流工频耐压试验时,加到试验标准电压后的持续时间一般是多少?

高压开关柜作交流耐压试验时,加到试验标准后的持续电压是1min。 78、高压开关柜具备什么条件才能进行包装?装箱时应具备哪些资料? 高压开关柜经总装调试,检验合格并挂有合格证,备齐合同中签订的备品备件及相关资料才能进行包装。

79、试述移开式高压开关柜“五防”闭锁的内容及意义?其中防止带电挂接地线(或合接地开关)项的工作原理是什么?

“五防”闭锁内容为:

⑴防止带负荷抽出和插入一次隔离触头。 ⑵防止带接地线合闸和带电合接地开关。 ⑶防止误入高压带电间隔。

⑷防止手车在工作位置拔出二次接线头。

⑸采用带功能钥匙控制开关或绝缘提示牌等手段,防止误拉误合断路器。 采用带“五防”的开关柜,可有效地防止各种人为事故的发生,保障人民生命财产的安全。

防止带接地线合闸和带电合接地开关:当手车退至试验位置时,接地联锁闭锁,使手车不能推进到工作位置,避免了接地开关接地时送电的可能性,即防止了带接地线合闸的误操作事故。

接地开关分闸后,接地联锁解锁,此时手车才能推进到工作位置,并可关合断路器,对线路送电。当手车从试验位置进入工作位置时,接地联锁闭锁,使接地开关操作轴不能转动,接地开关无法合闸,这就防止了带电关合接地开关的误操作事故。

80、什么叫双母线带旁路接线?其适用范围?

该接线是在双母线接线基础上增加一组旁母线和旁断路器,从母线上接线的

任一段可以经过旁断路器通电给旁路母线,每一出线的线路隔离开关外侧,再用一支旁路隔离开关与旁路母线联接,正常工作时,旁路母线不带电。

该接线克服了检修线路断路器时需要长时间停电的缺点。它较广泛地应用于线路较多(按规定当110KV配电装置具有五路以上出线,220KV配电装置具有3-4路的出现)、线路输送容量较大的发电厂和变电所110KV-220KV的母线接线中。

81、三相交流母线涂漆颜色怎样规定?应符合哪些要求? ⑴A相为黄色,B相为绿色,C相为红色。

⑵母线涂相色漆应均匀,无起层、皱皮等缺陷,界面整齐美观,铜铝母线涂覆前需用丙酮剂清除掉母线上的油污,钢母线应喷砂处理。

⑶母线的螺栓连接处,母线与电器连接处10以内的地方不得涂相色漆。 82、低压成套开关设备中,保护导体(PE)的截面应接什么方法确定?高压开关隔离室的门就采取不小于多少的软导线将其与骨架连通?保护导体的颜色必须采用什么颜色?

为了确保安全用电与人身的安全,所有成套设备,除有工作接地外一定要有可靠的保护接地。

保护导体的截面按下表的规定选择。如果按表选择的导体不是标准尺寸时,应靠向标准导线值。当相导线与保护导体的材料不同时,应进行修正使之达到同一种材料的导电效果。

保护导体的截面(单位:mm2 )

装置的相导线截面积S S≤16 16<S≤35 S>35 相应的保护导体的最小导的积 S 16 S/2 高压开关柜隔离室的门应采用截面不小于4mm2 的导线将其与骨架连通。保护导体和颜色必须采用黄绿双色。

83、工作接地:在电力系统中运行的需要的接地,如:中性点的接地。 84、安全接地:把电子设备的金属外壳接地或接零,以保证人身及电子设备的安全。

85、防雷接地:为了将雷电电流引入地下,需要将防雷设备接地端与大地相连,以消除雷电过电压对电器设备的危害。

86、保护接地:电力设备的金属外壳,由于绝缘损坏有可能带电,为了防止这种事故带电后的电压危及人身安全而设置的接地。

87、低压接零保护:(接零)中性点直接接地的低压电力网中,电气设备外壳与零线连接。

88、电器的任何部分与土地间应做良好的电器连接称为接地,直接与大地接触的金属称为接地体,一般而言,接地电阻越小,越安全。所以我们所生产的成套产品要求有良好的接地体系,即产品保护电路上任何一点与主体地端子之间的电阻不应超过Ω。

89、什么叫合闸同期性:开关合闸时各相向或同一相各断口的触头瞬间的最大差异。

90、什么叫分闸同期性:开关分闸时各相向或同一相各断口的触头瞬间的最大差异。

91、什么叫分闸速度:开关分闸过程中,触头的运动速度。

92、什么叫刚分速度:开关分闸过程中,触头在刚分离瞬间的运动速度。 93、什么是刚合速度:开关合闸过程中,触头在刚接触瞬间的运动速度。 94、什么是自由脱扣:开关合闸过程中,从动触头间可能发生电击穿起,合闸驱动元件处于任何位置,皆能使开关分闸并保持分闸位置。

95、什么叫高压电力设备:高压电力系统中所需发电和输变设备的总称。 96、什么输变电设备:电力系统中用于输送分配电能及相应的控制、测量、保护电力系统所用电力设备和器材的总称。如:变压器、开关设备、避雷器、电力电容器、互感器、电线、电缆及附件、绝缘子、杆塔、金具、以及继电器保护装置。(注:直接与电力系统相联的设备称一次输变电设备,与电力系统不直接联接,主要用于控制一次设备的则称为二次设备。)

97、什么是高压电器:额定电压3KV及以上主要用于控制、测量、保护的电力设备的总称。如:电抗器、开关设备、避雷器、套器、电容器、熔断器、互翻器等。

98、什么是高压开关:额定3KV及以上主要用于开断和关合电器用的高压电

器。如:断路器、隔离开关、负荷开关、接地短路器、接触器等。

99、什么是高压开关设备:高压开关及包括其在内的组合装置的总称。 100、什么是敞开式开关:除进出线端外所有带电部分敞露在大气中的开关设备。

101、什么是金属壳开关设备:除进出线外,完全被接地金属外壳包住的开关设备。

102、什么是金属铠装式开关设备:某些组件(例如一台断路器)分别装在接地的用金属隔板隔开的间隔中的金属外壳开关设备。

103、什么是接地短路器:主要用于能自动合闸造成预定短路的开关。

断 路 器 知 识

1、我公司生产的低压断路器分哪几类?

生产的低压断路器分万能断路器、塑壳断路器、小型断路器、漏电断路器四类。

2、我公司生产的万能断路器有哪几个系列?壳架等级额定电流有几种? 我公司生产的万能式断路器有四个系列,主要是:

⑴YKW1智能型万能式断路器,壳架等级额定电流为2000A、3200A二种; ⑵DW17万能式断路器,壳架等级额定电流为630A、1600A、2500A、4000A四种;

⑶DW16万能式断路器,壳架等级额定电流为630A、2000A、4000A三种; ⑷DW15万能式断路器,壳架等级额定电流为630A、1600A、2500A、4000A四种;

3、我公司生产的塑壳式断路器有几个系列?壳架等级额定电流有几种? 我公司的塑壳断路器有七个系列,主要是:

⑴YKM1塑壳断路器,壳架等级额定电流为100A、225A、400A、630A四种; ⑵DZ20塑壳断路器,壳架等级额定电流为100A、225A、400A、630A、800A、1250A六种规格的Y、J、G型号;

⑶DZX10塑壳断路器,壳架等级额定电流为100A、225A、630A三种; ⑷H型塑壳断路器,壳架等级额定电流为150A、250A、600A、1200A四种; ⑸DZ12塑壳断路器,壳架等级额定电流为63A、分单级、双级、四级四种; ⑹DZ5塑壳断路器,壳架等级额定电流为20A、50A两种; ⑺DZ108塑壳断路器,壳架等级额定电流为20A、32A、63A三种。 4、我公司生产的小型断路器有几个系列?分别有哪几种规格? 我公司生产的小型断路器有一个系列,主要是:

DZ47小型断路器,壳架等级额定电流为63A,分单极、双极、三极、四极四种。

5、我公司生产的漏电断路器有几个系列?分别有哪几种规格? 我公司生产的漏电断路器有六个系列,主要是:

⑴DZ47LE漏电断路器,壳架等级额定电流为32A,分1P+N、双级、三级、3P+N、四级五种;

⑵DZ10LE漏电断路器,壳架等级额定电流为100A、250A、630A三种; ⑶DZ15LE漏电断路器,壳架等级额定电流为40A、100A两种; ⑷DZ20LE漏电断路器,壳架等级额定电流为100A、250A、400A三种; ⑸DZ25LE漏电断路器,壳架等级额定电流为100A、200A两种; ⑹DZ18漏电断路器,壳架等级额定电流为20A,分单钮和双钮两种。 6、—1994《低压开关设备和控制设备低压断路器》适用于什么样的断路器? —1994适用于交流50Hz,额定电压1140V及以下或直流额定电压1500V及以下的各种断路器,也包括带熔断器的断路器。我公司生产的万能式断路器和塑壳式断路器就适用于此标准。

7、GB10963—1999《家用及类似场所用过电流保护断路器》适用于什么样的断路器?

GB10963—1999食用于交流50Hz或60Hz,额定电压不超过440V(相间),额定电流不超过125A,额定短路能力不超过25000A的空气断路器。我公司生产的小型断路器基本上适用于此标准。

8、GB6829—1995《剩余电流动作保护器的一般要求》适用于什么样的断路器?

GB6829—1995适用于交流额定电压至380V,额定电流至200A的剩余电流动作保护器。对于额定电压大于380V但不超过1200V,额定电压超过1200V,额定电流超过200A的剩余电流保护器此标准亦适用。我公司生产的DZ10LE、DZ15LE、DZ20LE、DZ25LE都适用与此标准。

9、—1997《家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)第一部分:一般规则》适用于什么样的断路器?

—1997适用于交流额定电压不超过440V(相间),额定电流不超过125A,动作功能与线路电压无关或与线路电压有关的家用或类似用途的主要用作电击危险保护的不带过电流保护的剩余电流动作断路器。我公司生产的DZL18-20(F)/1,3基本适用此标准。

10、—1997《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCB0)

第一部分:一般规则》适用于什么样的断路器?

—1997适用于交流额定电压不超过440V(相间)额定电流不超过125A,额定短路能力不超过25000A,动作功能与线路电压无关或线路电压有关的家用或类似用途的主要用作电击危险保护的带过电流保护的剩余电流动作断路器。我公司生产的DZ47LE,基本上适用于此标准。

11、YKW1智能万能式断路器与同类万能断路器比较,有哪些优越性? 零飞弧;体积小高分断,具有长延时、短延时、瞬时、单相接地保护特性;具有电流显示、检测、故障记忆等多种功能。

12、断路器原常用电压等级220V、380V、660V与国际标准接轨后应是多少? 220V为230V,380V为400V,660V为690V。

13、断路器原常用电流等级5A、15A、60A、200A与国际接轨后应是多少? 5A为6A,15A为16A,60A为63A,200A为225A。

14、框架式、塑壳式和小型及漏电断路器在电路中应安装在线路的哪端? 框架式一般安装在近变压器电源端主干线上作主开关,塑壳式通常为电路中段支(干)线上作分支开关,小型及漏电断路器则用于电路末端作终端开关使用。

15、断路器按安装方式分主要有哪几种?

塑壳及万能式有固定式、插入式、抽屉式。小型有平面式、嵌入式、配电板式。

16、断路器按操作方式分主要有哪些》?

有手动、电动。手动操作包括手柄操作、杠杆操作两种;电动操作包括闭合电磁铁、电动机和电动机予储能、闭合电磁铁合闸。

17、断路器的基本结构有哪几部分组成? 触头系统、灭弧系统、操作机构及外壳等组成。 18、对断路器一般视为重点考核的技术指标为哪几项?

分断能力、操作性能指标(时间、电流动作特性)、飞弧距离、温升等。 19、断路器具有哪几种保护功能? 过载、短路、欠压(失压)、接地、漏电。

20、先进的万能式断路器应具有四段保护功能,四段保护指哪四段? 一段:短路瞬动;二段:过载长延时和短路瞬动;三段:短路瞬动、短延时、

过载长延时;四段:短路瞬动、短延时、过载长延时及接地故障保护。我公司目前生产的断路器只有YKW1具备以上功能。

21、什么叫终端电器?

终端电器是指装于电路末端的电器,用于对有关电路和用电设备进行配电、控制、保护、调节、报警等。

22、终端电器一般用在什么场合?

终端电器使用面极广,遍及工业、商业和家庭。但最易推广的场所为高层建筑、住宅、车站、港口、医院和试验室。

23、漏电断路器通常由哪几部分组成?

零序电流互感器、电子组件板、漏电脱扣装置、锁扣机构和触头系统。 24、零序电流互感器在漏电断路器中起何种作用?

当被保护线路中有人身触电时,只要额定剩余动作电流1△n达到动作值,零序电流互感器的二次绕组就输出一个信号,经电子线路板放大,通过漏电脱扣器动作切断电源,从而起到漏电和触电保护作用。

25、什么叫家用及类似场所断路器(又称小型断路器)? 用来作为住宅及其类似建筑物内的并供非熟练人员使用的断路器。 26、什么叫剩余(漏电)电流(动作)保护器?

在规定条件下,当剩余(漏电)电流达到或超过整定值时能自动分断电流的机械开关的电器或组合电器。

27、什么叫漏电断路器?

具有断路器的功能,即对电气设备或线路可进行通断控制,同时具有过载反时限保护和短路瞬时开断保护的功能;此外还具有漏电保护器的对人身触电和设备绝缘破坏等事故的保护功能。

28、漏电断路器选择电子式好还是电磁式好?

我国目前引进的漏电断路器属电磁式,价格贵、抗干扰性好,对电网中性线断线能起保护作用,而我国生产的各种漏电断路器大多为电子式,价格便宜、耐震性好,且能对欠电压与过电压有扩大保护功能。

29、国家相关部门命令淘汰的断路器有哪几种?用何产品代替? DW10、DZ10;用DW16代替DW10,用YKM10或DZ20代替DZ10。

30、目前我公司生产的DZ18、DZ47LE、DZ15LE漏电断路器的额定漏电动作电流有哪几个等级?

DZ18的额定漏电动作电流1△n为30mA;

DZ47LE的额定漏电动作电流1△n为30mA、50 mA、100 mA、300 mA; DZ15LE的额定漏电动作电流1△n为30 mA、50 mA、75 mA、100 mA。

机 床 电 器 知 识

交流接触器

1、说出下列产品型号各部分的含义: CJ 20 — 160

380V、AC-3额定工作电流为160A

设计序号 交流接触器

2、交流接触器有四种额定工作制,至少说出三种。 ⑴间断长期工作制(8h工作制) ⑵不间断工作制 ⑶断续周期工作制 ⑷短时工作制

3、说出交流接触器的主要组成部分 ⑴触头和灭弧系统 ⑵电磁系统 ⑶辅助触头系统 ⑷支架和外壳

4、CJ20—63产品在使用中,因某种原因使灭弧罩破裂、掉落,该产品可否不修理继续使用?

不能再使用,以免发生短路事故。 5、什么叫低压电器?

低压电器是用于额定电压交流1200V或直流1500V及以下,在由供电系统和用电设备等组成的电路中起保护、控制、调节、转换和通断作用的电器。

6、说明以下常用符号的意义 AC—交流 DC—直流

V—电压的单位,伏特 A—电流的单位,安培 KW—功率的单位,千瓦 HZ—频率的单位,赫兹

7、低压电器根据它在电气线路中所处的地位和作用可分为配电电器和控制电器两类。它们所包含的具体种类为:

配电电器包含:断路器、熔断器、刀形开关、转换开关、组合电器。 控制电器包含:交流接触器、直流接触器、起动器、控制继电器、控制器、主令电器、电阻器、变阻器、电磁铁。

8、交流接触器的用途是什么?

是用于远距离频繁地接通和分断交流电路的电器。其主要控制对象是电动机,也可用于控制电焊机、电容器组、电热装置、照明设备等其它负载。

热继电器

9、双金属片的结构及特性?

双金属片是由两种膨胀等系数不同的金属紧密结合而组成,有受热弯曲变形的特性。

10、双金属片式热过载继电器是根据双金属片的什么特性制成的? 是根据双金属片受热弯曲变形的特性。

11、双金属片式热过载继电器的主要用途是什么? 主要用于三相感应电动机的过载和断相保护。 12、JR29-25(T)双金属片式热过载电器有哪些功能? ⑴过载和断相保护 ⑵整定电流调节 ⑶温度补偿 ⑷手动或自动复位 ⑸脱扣显示 ⑹脱扣检查等功能

13、双金属片热过载继电器元件的加热形式有哪几种? 有直接、间接、重复等三种加热方式。

14、我公司所在生产的热过载电器能适用什么条件下工作? ⑴海拔高度不超过2000m;

⑵周围空气温度不高于+40℃不低于-5℃;

⑶周围空气的相对温度在+40℃时应不超过50%,在较低温度时相对温度不超过90%;

⑷周围空气污染等级为3级。

漏电继电器知识

1、漏电继电器与漏电断路器有什么相同和不同之处?

相同之处是两者都是在规定的条件下,在漏电电流达到或超过给定值时是触头断开(或闭合)的开关电器。

不同之处是漏电断路器在正常工作条件下,能直接接通或分断被保护线路,而漏电继电器在正常工作条件下,只能通过其输出触头控制接触器(或断路器)来间接接通或分断被保护线路。

2、“鉴相鉴幅”的含义是什么?

“鉴相鉴幅”是指能对电路漏电讯号的相位变化和幅度变化进行测量监控的功能。

3、剩余电流动作保护继电器(漏电继电器)的简单工作原理如何? 它是由零序电流互感器来检测剩余电流,当剩余电流达到或超过给定值时,它的输出电路中的触头就会产生开闭动作的一种开关电器。

常用仪表和测量

一、仪表基本知识

测量电气量的仪表,统称为电工仪表。电工仪表是保证变、配电所设备的安全、经济、合理运行的监测仪器。通过仪表的指示,可以了解运行参数(如电压、电流、功率因素、频率及用电量等),同时,可以即时发现系统中的异常现象。在电气设备发生故障的情况下,通过测量仪表、继电保护来了解事故发生的范围和事故性质。

二、电流、电压测量 1.电流的测量

测量电路中电流强度的仪表称为电流表,它必须串联在电路中。仪表从工作原理中可以分为电动系仪表和电磁系仪表等(详见图1)。电磁系和电动系仪表为交、直流两用,可以测量直流电流,也可以测量交流电流。当用电流表测量大电流时,由于受到游丝式线圈中能通过大电流的限制,需采取扩大量限的措施,一般直流使用分流器,交流使用电流互感器,见下图4、5

形状第一位代号(用1-9表示) 用途代号(仪表测量对象): 形状第一位代号(用1-9表示, A-电流 V-电压 W-功率

代号为0时,则不表示) var-无功功率 cos-Φ功率因素 组别代号(按仪表工作方法): Hz-频率 S-整步 C-磁电系 D-电动系 T-电磁系步为营 改进号(派生号) L-整流系 B-振簧系 设计序号

IA A 图1

IA

D L1 L11 A 直流直通表(小电流) 交流直通表(小电流)

图2 图3

IA I Ia A ra RA A 图4直流带分流器图(大电流) 5交流带电流互感器(大电流) 2.电压的测量

测量电路中电压的仪表,叫电压表,它必须并联在电路中。见下图:

错误连接方法 正确连接方法

三相电压转换测量回路 +

+

测量直流电压时还必须注意极性,以免指针反打损坏仪表。

测量高压电压时,由于通过线圈的电流过大,会损坏电压表。为了测量高压电压,通常采用附加电阻式或电压互感器后,再进行测量。如下图:

三、功率、功率因素的测量

1. 功率表分为有功功率表和无功功率表,同时还可分单相和三相。

单相接线方式 三相接线方式

2.功率因素表的测量

功率因素表就是交流电路和视在功率的比例,功率因素也可分为单相和三相。

单相功率因素 表三相功率因素表

四、绝缘电阻的测量

我们想要测量的绝缘的电阻,就必须要有工具,这个工具是兆欧表,又称为绝缘电阻摇表。兆欧表的表盘刻度以兆欧(MΩ)为单位。

兆欧表的种类有很多,工作原理有用手摇直流发电机的,如ZC7、ZC11等型号,有用晶体管的,如ZC14、ZC30等型号。

五、万用表的使用

万用表又称万能表,它是一种多功能的携带式电工仪表,用以测量交、直流电压、电流、直流电阻以及其它各种物理量。

万用表的结构主要由表头(测量机构)、测量线路、转换开关、面板及表壳等部分组成。

万用表的工作原理比较简单,采用磁电系仪表为测量机构,测量电阻时,使用内部电池做电源,应用电压、电流法;测量电流用并联电阻分流以扩大量限;测量电压时,采用串联电阻分压的方法以扩大电压量限。

1.测量前的准备工作

⑴在测电阻前,首先要做外观检查,然后再检查一下表内电池是否足够。检查方法是将种类档转换开关置于电阻档,倍率转换开关置于R*1档(测电池),使指针对准刻度盘的0位线。

⑵机械调零,转动机械调零旋钮,使指针对准刻度盘的0位线。

⑶检查表笔位置是否正确,红表笔应接在标有“+”号的接线柱上。黑表笔应接在标有“-”号或“*”号的接线柱上。有些万用表另有交、直接2500V的高压测量端钮,若测量高压时,可将红表笔插在此接线柱上,黑表笔不动。

2.用欧姆档测电阻

使用欧姆档测电阻时,仪表的指针越接近标度尺的中心部分,读数越准确。一般可以比较清晰地读出中心阻值的20倍。以500型万用表为例,“R*1”档的中心值是10Ω,它的20倍为200Ω,在这个数值以下可以清晰地读数,再大就不准确了,必须另选合适的量限。

测量电阻时,指针在电阻刻度盘的指示值乘以倍率,即为被测电阻的阻值。例如,指针在电阻刻度盘上的读数是38,其倍率档在R*100,则倍率为100,所测电阻的阻值为38*100=3800Ω。

用万用表测电阻时应注意的事项如下: ⑴每换一次倍率档必须进行一次电调零;

⑵不允许带电测量电阻。因为测量电阻的欧姆档是由电池供电的,带电测量相当于外加一个电压,不但会使测量结果不准确,而且有可能烧坏表头,需要特别注意;

⑶不允许用万用表的电阻档直接测量微安表头和检流计等的内阻。否则表内的的电池发出的电流将烧坏表头;

⑷不准用两只手拿住表笔的金属部分测电阻,否则会将身体的电阻并接在被测电阻上,引起测量误差;

⑸测量完毕后,将转换开关旋至交流电压最高档或空档,这样可以防止转换开关放在欧姆档时表笔短路,长期消耗电池。更重要的是防止在下次测量时,忘记拨档即去测量电压,而使电表烧坏。

3.测电压或电流

测量电压或电流时,属于带电测量,要十分注意测量种类档和量限的选择。根据被测对象,将转换开关旋至所需要的位置,例如测量380V交流电压,就可以选用“V”区间的500V量限档。若测6V直流电压,可以选用“V”区间的10V量限档。若测量30mA的直流,可选用“A”区间的50mA量限档。

用万用表测量电压或电流时应注意的事项如下:

⑴要有人监护,监护人员的技术等级要高于测量人,监护人的作用有两个:一是使测量人与带电体保持安全距离;二是监护测量人正确使用仪表和正确测量,如果测量人不懂测量技术,有权制止测量工作;

⑵测量时,不要用手触摸表笔的金属部分,以保证安全和测量的准确性; ⑶测量高压或大电流时,不能在测量时旋转转换开关,避免转换开关的触头产生电弧而损坏开关;

⑷要注意被测量的极性,避免指针反打而损坏仪表。测量直流量时,红表笔接正极,黑表笔接负极;

⑸当不知电压和电流有多大时,应先将量限档置于最高档,然后再向低量限档转换。

4.初步判断电容器

一般用万用表的电阻档就可判断电容器。其方法是,将万用表的种类开关置于电阻倍率R*1K档,测量时可能会出现下列情况:

⑴当万用表的指针偏转到“0”时,说明电容已被击穿,电容器的两极板间已短路。

⑵当万用表指针不动,说明电容器没充电,是因为电容器内部已断路。 ⑶当万用表的指针摆动后,再返回到“∞”,说明电容器是好的。

⑷当完用表的指针摆动后,不能返回到“∞”,而是停留在某一数值处,说明电容器有漏电现象。

5.初步判断半导体二极管

半导体二极管是利用PN结单向导电的原理而制作的。用万用表R*100档可以判别二极管的好坏。测量时要注意黑表笔是表内电池的正极,红表笔是表内电池的负极,在用万用表表笔接触二极管的两极(正、负)时,可能会出现下列情况:

⑴当万用表的黑表笔按二极管的正极,表的指针偏转到100Ω至1KΩ,(锗管电阻偏小硅管电阻偏大),将表笔反接,表的指针偏转至“∞”,说明二极管是好的。从而可判断出二极管的极性。

⑵当两表笔接触二极管的两个极,表的指针偏转到“0”,两表笔反接,表的指针也偏转到“0”,说明二极管已击穿短路。

⑶当两表笔接触二极管的两个极,表的指针在“∞”处不动,两表笔反接也是如此,说明二极管已断路。

数字式万用表

1.概述 数字万用表是目前国内外常用的一种数字仪表,代号DMM。其主要优点是准确度高,分辨力强,测试功能完善,测量速率快,显示直观,过载能力强,耗电小,便于携带。进入90年代以来,数字万用表在我国获得迅速普及与广泛应用,已成为现代电子测量与维修的必备仪表,并正在逐步取代传统的模拟式(即指针式)万用表。

电工常用的是普及型3?位仪表。其含义是,万用表的最大显示值是1999,满量程计数值为2000,这表明该仪表有三个整数位,而分数为的分子是1,分母是2 ,故称之为3?位,读作“三位半”其最高位只能显示0或1(0通常不显示)。

2.使用注意事项

⑴使用前,应仔细阅读万用表的说明书,了解各功能的操作方法,检查外观及表笔是否完好。

⑵只有在装好电池和熔丝管并盖好电池盖后,才允许进行测量。

⑶测量前必须明确测什么和怎么测法,然后选择相应的测量项目及合适的量限。每次拿起表笔准备测量时,务必再校对一下测量项目和量限开关是否拨对位置。

⑷假如事先无法估计被测电压(或电流)的大小,应先拨至最高量限度测一次,再根据情况选择合适的量限。

3.测量注意事项

⑴测电压时,数字万用表应与被测电路相并联。仪表具有自动转换并显示极性的功能,在测直流电压时可不必考虑表笔的接法。

⑵在输入插孔旁边注明危险标记的数字,代表该插孔输入电压(或电流)的极限值。一旦超过后可能损坏仪表,甚至危及操作者的安全。

⑶测量电流时,数字万用表串联到被测电路中。测量直流电流时也不必考虑表笔的接法,仪表本身有判断极性的功能。

⑷禁止在测量高压(100V以上)或大电流(以上)时拨动量限开关,以免产生电弧,将转换开关的触点烧毁。

⑸长期不用需将表内电池(9V叠层电池)取出,以免电池渗出电解液将印刷板腐蚀。

4.电度表计量

交流电度表广泛应用工业和民用。交流表一般都采用感应原理而制成的,因此叫感应电能表,按测量的相数来分,可分为单相电能表和三相电能表,单相电能表包括两个固定铁心线圈(电压线圈和电流线圈)和一个活动转盘。当这两个线圈通过交流电流时,在转盘上感应产生涡流,这些涡流与交变磁通相互产生电磁力,从而引起活动部分转动,以字轮显示电能的消耗。

型号说明:

D 86

电能表 联合设计厂家代号

D—单相 0—低精度带机电式峰谷计度器 S—三相三线有功 1—高精度带机电式峰谷计度器 T—三相四线有功 2—低精度无机电式峰谷计度器 X—三相无功 3F—多费率 ZF—最大需量多费率—高精度无机电式峰谷计度器 系列代号,联合设计标记 机 械 制 造 常 识

一、工艺部分

1.工艺装备(简称工装)

产品制造过程中所用的各种工具总称。包括刀具、夹具、模具、量具等。 2.工艺文件

指导工人操作和用于生产、工艺管理等各种技术文件。 3.装配

按规定的技术要求,将零件或部件进行配合和连接,使之成为半成品或成品的工艺过程。

4.基准

用来确定生产对象上几何要素间的几何关系所依据的那些点、线、面。 可分为:设计基准、工艺基准、测量基准和辅助基准。 5.尺寸链

互相联系且按一定顺序排列的封闭尺寸组合。

组成尺寸链的每一个尺寸简称环。环可分为封闭环和组成环。组成环又分增环和减环。

二、公差与配合 6.基本尺寸

设计时所给定的尺寸。 7.实际尺寸

通过测量所得的尺寸。 8.尺寸公差(简称公差) 允许尺寸的变动量。 9.配合

基本尺寸相同的,相互结合的孔和轴公差带之间的关系。 10.基准制

分为基孔制、基轴制两种 三、材料部分

按受热可分为热塑性塑料和热固性塑料两大类。

热塑性塑料:加热后变软,具有流动性,冷却后变硬。这种过程属于物理变化,能反复进行。如聚乙烯、聚酰胺(尼龙)等。

热固性塑料:受热软化,一旦固化后,它就永远不再因为受热而熔化。这种过程属于化学变化,如:酚醛塑料等。

塑料形成方法主要有:压缩成形和注射成形。压缩成形一般适用于热固性塑料,而注射成形普遍适用于热塑性塑料,也适用于某些热固性塑料。

12.钢

钢是含碳量≤2%的铁碳合金 按化学成份分: 低碳钢:如10、Q235—A 中碳钢:如45、40Cr 高碳钢:如T10A、65Mn 13.铜

分纯铜和铜合金.

铜合金分:黄铜、青铜和白铜 青铜分:锡青铜、铍青铜和硅青铜

纯铜:外观呈紫红色,又称紫铜。牌号:T1()、T2()、T3() 黄铜:铜和锌的合金叫做黄铜。牌号:H96、H62、H59等。 锡青铜:就是铜和锡的合金。牌号:白铜:就是铜镍合金。牌号:。 四、机械制图与其它

14.三视图:有主视图、俯视图和左视图。

15.三视图的投影规律:主俯视图长对正,主左视图高平齐,俯左视图宽相等。(长对正、高平齐、宽相等)

16.掌握类似下面的三视图(已知二视图,补画第三视图)。见下页: 17.弹簧:常用的螺旋弹射可分为压缩弹簧、拉伸弹簧和扭转弹簧三种。 18.螺纹:常用的连接螺纹有粗牙普通螺纹、细牙普通螺纹和管理纹三种。

高低压成套电气设备一次二次安装接线基础知识 - 图文

高低压成套电气设备一次、二次安装接线基础知识培训教材成套安装接线基础知识作为一个从事成套电气设备行业的员工:要做好本职工作,他必须要掌握有关成套电器设备在用电配电系统中起的作用。同时懂得一些技术知识及最基本的装配、接线技能要求,做到安全生产、文明生产。要学会看懂、领会有关的图纸。图纸是工
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
905tb539fj3jk4h7sglc72h8v7sa2300vkc
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享