缸砖水泥花砖通体砖地面施工工艺技术标准
1 范围
本工艺规范适用于工业与民用修建的缸砖、水泥花砖空中。 2 2 施工预备
2.1 资料及主要机具:
2.1.1 水泥:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥;其标号不应低于425号,并严禁混用不同种类、不同标号的水泥。
2.1.2 砂:中砂或粗砂,过8mm孔径筛子,其含泥量不应大于3%。 2.1.3 缸砖、水泥花砖,通体砖等均有出厂合格证,抗压、抗折及规格种类均契合设计要求,外观颜色分歧、外表平整〔水泥花砖要求外表平整、润滑、图案花纹正确〕、边角划一、无翘曲及窜角。
2.1.4 草酸、火碱、107胶等均有出厂合格证。
2.1.5 主要机具:小水桶、半截大桶、笤帚、平锹、铁抹子、大木杠、筛子、窗纱筛子、窄手推车、钢丝刷、喷壶、锤子、橡皮锤子、凿子、方尺、粉线包、溜子、缸砖切割机。
2.1.6 结合层资料如采用沥表胶结料,其标号和技术目的应附合设计要求,如采用胶粘剂,应防水和防菌,并经过实验确定。此二种资料均应有出厂证和复试记载。
2.2 作业条件:
2.2.1 内墙+50cm水平标高线已弹好,并校核无误。 2.2.2 墙面抹灰、屋面防水和门框已装置完。
2.2.3 空中垫层以及预埋在空中内各种管线已做完。穿过楼面的竖管已
安完,管洞已梗塞密实。有地漏的房间应找好泛水。
2.2.4 提早做好选砖的任务,预先用木条钉方框〔按砖的规格尺寸〕模子,拆包后块块停止套选、长、宽、厚不得超越±1mm,平整度用直尺反省,不得超越±0.5mm。外观有裂痕、掉角和外表上有缺陷的板剔出,并按花型、颜色挑选后区分堆放。
2.2.5 有艺术图型要求的空中,在施工前应绘制施工大样图,并做出样板间,经反省合格后,方可大面积施工。 3 操作工艺
3.1 工艺流程:
基层处置→ → → →铺砖→
→养护→
3.1.1 基层处置:将混凝土基层上的杂物清算掉,并用錾子剔掉砂浆落
勾缝、 擦缝 踢脚板 安 装 找标高、 弹 线 抹找平 层砂浆 弹铺砖 控制线 地灰,用钢丝刷刷净浮浆层。如基层有油污时,运用10%火碱水刷净,并用清水及时将其上的碱液冲净。
3.1.2 找标高、弹线:依据墙上的+50cm水平标高线,往下量测出面层标高,并弹在墙上。 3.1.3 抹找平层砂浆:
3.1.3.1 洒水湿润:在清算好的基层上,用喷壶将空中基层平均洒水一遍。 3.1.3.2 抹灰饼和标筋:从已弹好的面层水平线下量至找平层上皮的标高〔面层标高减去砖厚及粘结层的厚度〕,抹灰饼间距1.5m,灰饼上平就是水泥砂浆找平层的标高,然后从房间一侧末尾抹标筋〔又叫冲筋〕。有地漏的房间,应由周围向地漏方向放射形抹标筋,并找好坡度。抹灰饼和标筋应运用干硬性砂浆,厚度不宜小于2cm。
3.1.3.3 装档〔即在标筋间装铺水泥砂浆〕:清净抹标筋的剩余浆渣,涂刷一遍水泥浆〔水灰比为0.4~0.5〕粘结层,要随涂刷随铺砂浆。然后依据标筋的标高,用小平锹或木抹子将已拌合的水泥砂浆〔配合比为1﹕3~1﹕4〕铺装在标筋之间,用木抹子摊平、拍实,小木杠刮平,再用木抹子搓平,使其铺设的砂浆与标筋找平,并用大木杠横竖反省其平整度,同时反省其标高和泛水坡度能否正确,24h后浇水养护。
3.1.4 弹铺砖控制线:当找平层砂浆抗压强度到达1.2MPa时,末尾上人弹砖的控制线。预先依据设计要求和砖板块规格尺寸,确定板块铺砌的缝隙宽度,当设计无规则时,严密铺贴缝隙宽度不宜大于1mm,虚缝铺贴缝隙宽度宜为5~10mm。
在房间分中、从纵、横两个方向排尺寸,当尺寸缺乏整砖倍数时,将非整砖用于边角处,横向平行于门口的第一排应为整砖,将非整砖砖排在靠墙位置,纵向〔垂直门口〕应在房间内分中,非整砖对称排放在两墙边处。依
缸砖水泥花砖通体砖地面施工工艺技术标准