《工矿供电》 实验指导书
兰州资源环境职业技术学院
2010年5月
工矿供电技术指导书
目 录
实验一、实训台电气主接线模拟图的认知 ................................................................................... 2 实验二、电气主接线的认知 ........................................................................................................... 4 实验三、工厂供电倒闸操作 ........................................................................................................... 6 实验四、微机定时限过电流保护实训 ........................................................................................... 7 实验五、接地电阻的测试 ............................................................................................................... 8
1
工矿供电技术指导书
实验一、实训台电气主接线模拟图的认知
【实验目的】
1.熟悉本实训装置电气主接线模拟图;
2.理解本实训装置电气主接线模拟图的设计理念; 【主要仪器设备】
THSPGC-1型工厂供电技术实训装置 【实验原理】
整个系统模拟图可分为以下两个部分(按电压等级): (1)35kV总降压变电所主接线模拟部分:
此部分采用两路35kV进线,其中一路正常供电,另一路作为备用,两者互为明备用,通过备自投自动切换。在这两路进线的电源侧分别设置了“WL1模拟失电”和“WL2模拟失电”按钮,用于模拟外部电网失电现象。
35kV母线有两路出线,一路送其他分厂,还在该段线路上设置了故障设置按钮,并在此输电线路上装设微机线路保护一台,通过设置线路选择及故障(三相短路)模拟单元,可以完成高压线路的微机继电保护实训内容。另一路经总降变降压为10kV供本部厂区使用。
10kV高压配电所中的进线也有两路:来自35kV总降压变电所的供电线路和从邻近变电站进来的备用电源。这两路进线之间互为暗备用关系。总降变T是按有载调压器设计的,通过有载调压分接头控制单元(模拟按钮、工业触摸屏)实现有载调压。在10kV母线上还接有无功自动补偿装置,母线上并联了4组三角形接法的补偿电容器组,对高压母线的无功进行集中补偿。
当低压负荷的变化导致10kV母线的功率因数低于设定值,通过无功功率补偿控制单元,实现电容器组的手动、自动补偿功能。除此外在10kV高压配电所的1#和2#母线上还有四路出线:一条线路去一号车间变电所;一条线路去二号车间变电所;一条线路去三号车间变电所;一条线路直接给高压模拟电动机使用,还在高压电动机进口处设置了进线故障(三相短路)并且于电动机供电线路上装设了微机电动机保护装置以及短路故障设置单元,可以完成高压电动机的继电保护实验内容。
该装置还配备微机备自投装置,可以完成进线备投和母联备投等功能。通过操作面板上的按钮和选择开关可以接通和断开线路,进行系统模拟倒闸操作。本装置用一对方形按钮来模拟断路器:当按下面板上的红色按钮时,红色指示灯亮,表示断路器合闸;当按下面板上的绿色按钮时,绿色指示灯亮,表示断路器分闸。用长柄带灯开关模拟隔离开关:当把开关拨至竖直方向时,红色指示灯亮,表示隔离开关处于合闸状态;当把开关逆时针旋转30度,指示灯灭,表示断路器处于分闸状态。
【实验/实训/实习步骤】
(1)按照正确顺序启动实训装置:依次合上实训控制柜上的“总电源”、“控制电源Ⅰ”和实训控制屏上的“控制电源Ⅱ”、“进线电源”开关。
(2)把无功补偿方式选择开关拨到自动状态。本节实训要求HSA-531微机线路保护装置、HSA-536微机电动机保护装置中的所有保护全部退出,微机备自投装置设置成应急备投状态。
(3)依次合上实训装置控制屏上的QS111、QS113、QF11、QS115、QF13、QS213、QF21、QS211、QS212、QF22、QS214、QS215、QF24、QS216、QF25给10kVⅠ段母线上的用户供电,接下来依次合上实训装置控制屏上的QS217、QF26、QS218、QF27给10kVⅡ段母线上的用户供电,在装置的控制柜上把电动机启动方式选择开关打到直接位置,然后按下电动
2
工矿供电技术指导书
机启停控制部分的启动按钮,电动机组启动运行。到此,完成了本厂区的送电。接下来给其它分厂送电:依次合上QS111、QS113、QF11、QS116、QF14、QF15,这时模拟分厂指示灯亮,表明分厂送电完成。
(4)模拟35kV至分厂线路上发生相间短路故障:手动按下线路XL-1段上的短路故障设置按钮d1,观察控制柜上线路电流表显示的短路电流;待d1经延时自复位后,手动按下线路XL-1段上的短路故障设置按钮d2,观察控制柜上线路电流表显示的短路电流;待d2经延时自复位后,手动按下线路XL-1段上的短路故障设置按钮d3,观察控制柜上线路电流表显示的短路电流。
(5)模拟高压电动机组发生故障:手动按下电动机进线处的短路故障设置按钮d4,观察控制柜上高压电动机电流表显示的短路电流。 【实验注意事项】
实验过程中,听从实验老师的安排,注意安全。 【实验报告要求】
画出整个系统模拟图,并且分析该系统的工作原理。
3
工矿供电技术指导书
实验二、电气主接线的认知
【实验目的】
1.了解电气器件的代表符号; 2.了解电气接线图的规则; 【实验原理】
概略图的一般规定及布局 1.一般规定
(1)概略图应该表示系统、分系统、成套装置、设备、软件的概貌,并表示出各主要功能件之间和(或)各主要部件之间的主要关系和连接相对简单的简图,通常用单线表示。
(2)概略图用作进一步设计工作的依据,编制更详细的功能图和电路图,也可作为教学、训练、操作和维修的基础条件。
2.布局
(1)概略图应按功能布局法绘制,图中可补充位置信息。 (2)概略图绘制应布局清晰,便于理解。
(3)概略图可以在功能和结构的不同层次上绘制,较高的层次描绘总系统,而较低的层次描述系统中的分系统。某一层次的概略图应包含检索描述较低层次的文件的标记。
(4)概略图用以表示项目的包括方框符号在内的图形符号的布局,应该做到使信息、控制、能源和材料的流程清晰,易于区分辨别,必要时每个图形符号应标注参照代号。
(5)主要信息流方向应从左至右,或者从上至下。
该实训装置的电气主接线图如图1所示。对照控制屏上的模拟图,熟悉各个电气器件, 并找到每个电气器件在模拟屏上的位置。
QF——断路器;QS——隔离开关;TA——电流互感器;TV——电压互感器;T——变压器
【实验报告要求】
画出该实训装置所表示的系统电路,说明该系统中采用了哪些高低压电气设备。
4