好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电缆运行维护手册

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!\

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!\!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!\!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!\电力电缆线路的运行

管理及维护

第十一篇

第一章电力电缆线路的运行管理

第一章电力电缆线路的运行管理

第一节电力电缆线路的运行管理

一、电缆线路的竣工验收标准

电缆施工单位在完成电缆线路的敷设、接头、交接试验等工作后,必须组织设计、运行单位对其所施工的电缆线路进行竣工验收。运行单位必须在电缆线路竣工验收合格后才能投入运行。

(一)电缆线路施工中的验收

(!)电缆线路在施工过程中,工程建设单位、运行单位应派驻工地代表,经常进行监督和分阶段验收。

在验收安装中的电缆线路,施工安装单位应具有下列技术资料(\)

!电缆线路路径的协议文件及城市电缆规划走廓资料详图;

设计资料图纸、电缆清册、变更设计的证明文件、电缆线\电缆线路的设计说明书,路路径敷设图;

试验记录、合格证件等技术文件;#制造厂提供的产品说明书、

包括型号、规格、长度、电压、终端和接头及安装日期;$电缆线路的原始记录,%敷设和安装后的试验资料等。

(#)对于隐蔽工程应在施工中进行中间验收,并有完整记录和签证手续。

?!\%$?

第十一篇电力电缆线路的运行管理及维护

(二)电缆线路竣工验收项目

电缆线路的竣工验收的基本项目包括以下几个方面:(!)电缆本体及其附件;(\)其它与电缆有关的设施;

(#)电缆所在处的照明、通风、排水、防火等措施;($)技术资料和文件。

二、电缆线路竣工验收基本要求

为了防止电缆在运行过程中因施工质量问题而发生故障及事故,运行单位在接收电缆线路前,必须会同设计部门对电缆线路进行全面的竣工验收。参加电缆线路竣工验收的人员除施工单位的施工管理人员及运行单位长期派驻的施工监理人员外,还必须有运行单位的技术管理人员、质量管理人员、资料管理人员等,以及设计单位的主设计人员。根据《电气装置电缆线路施工及验收规范》(%&’(!)*—+\)规程的规定,电缆线路竣工验收基本要求,具体如下:

(!)电缆规格应符合规定;排列整齐、无机械损伤;标志牌装设齐全、正确、清晰;(\)电缆的固定、弯曲半径、有关距离和单芯电力电缆的金属层的接线、相序排列等符合要求;

(#)电缆的终端、电缆接头及充油电缆的供油系统应安装牢固,不应有渗漏现象;充油电缆的油压及表计整定值应符合要求;

($)接地应良好;充油电缆及护层保护器的接地电阻应符合设计要求;(’)电缆终端的相色应正确,电缆支架等的金属部件防腐处理应完好;

())电缆沟内应无杂物,盖板齐全,隧道内夹层、竖井中应无杂物,照明、通风、排水等设施应符合设计要求;

(,)直埋电缆路径标志,应与实际路径相符。路径标志应清晰、牢固、间距适当,安装位置符合设计要求;

(*)水底电缆线路两岸,禁锚区的标志和夜间照明装置应符合设计要求;(+)电缆线路的电气性能符合“电气装置安装设备交接验收标准”所规定的项目;(!()电缆线路的防火措施应符合设计要求,且施工质量合格。

三、电缆线路的技术资料

电缆线路绝大部分是隐蔽工程,设计使用寿命都在#(年以上。特别是在城市,当它?!\**?

第一章电力电缆线路的运行管理

与市政建设和地下各种管线发生敷设矛盾时,这就需要依靠电缆线路的档案资料为依据开展工作,以保证电缆线路的安全运行。为此必须对电缆线路的运行、试验、检修等各种资料的建立以及电缆装置的变动修改记录等进行技术管理。

电缆线路投入运行后,所建立的电缆线路技术资料,简称运行资料。运行资料有预防性试验报告、电缆故障修理、巡视缺陷记录等。日积月累的电缆线路运行资料,不仅可总结各条电缆网络薄弱环节之所在,而且也可对运行管理水平是否有所提高进行比较。因此,建立电缆线路技术资料,是电缆线路运行维护的重要工作之一。

电缆线路的技术资料,通常包括原始资料、施工资料和运行资料,此外还有共同性资料等。这些资料是寻找电缆故障、检修电缆等工作的重要依据。

(一)原始资料

电缆线路施工前的有关文件和图纸资料,称原始资料。它是保证电缆线路质量和合法化的依据。原始资料包括:计划任务书、电缆线路设计书、线路许可证、电缆出厂质量保证书,及沿线有关单位的协议书等,以及电缆准确的长度、截面面积、截面图、电源、电缆型号、安装日期、线路参数。

(二)施工资料

敷设电缆线路和安装电缆接头或电缆终端的现场书面记录和图纸,称为电缆线路施工资料。它是日后电缆线路运行中的必要依据。电缆线路属于隐蔽工程,能否安全运行,很大程度上决定施工质量,因此要求详细记录有关安装电缆线路的技术资料。例如电缆线路发生故障,需要找到精准的故障部位,除了依靠测试仪器外,还需要找到路径竣工图,才能事半功倍地迅速排除故障。电缆线路施工技术资料包括电缆线路路径图、电缆接头和电缆终端头的装配图,及安装工艺、施工日期、安装人员姓名和竣工试验记录等。

(三)共同性资料

电缆线路总图、电缆系统接线图、电缆线路竣工图、电缆断面图、电缆接头和终端的装配图以及有关土建工程的结构图(如排管、人井、隧道)等称为电缆线路的共同性资料。

第二节电缆线路技术资料管理

一、电缆线路技术资料管理的主要内容

(!)直埋电缆线路必须有详细的敷设位置平面,比例尺寸一般为!\#$$,地下管线密

?!’&%?

第十一篇电力电缆线路的运行管理及维护

集地段为!\!##,管线稀少地段为!\!###。平行敷设的电缆线路,尽可能合用一张图纸,但必须标明每条线路的相对位置,并标明地下敷设线路剖面图和与其它管线交叉跨越的剖面图。

($)电缆线路必须建立原始资料、施工资料和共同性资料。(%)电缆线路应建立包括试验、检修、缺陷处理等运行记录。

(&)电缆线路上任何变动或修改,与电缆线路接近或交叉的管路设施有变动,都应及时更正相应的技术资料。

这里要特别指出,电缆线路技术资料是电缆线路运行的档案,施工部门在电缆竣工投入运行前,应将所有涉及的电缆施工、竣工资料等各项填写完整,并移交给运行管理部门,经审核后由运行部门将其中重要的技术资料移交档案部门归档保存,以备查阅。另外,电缆在投入运行后,运行管理部门应将涉及电缆运行的有关技术资料做好系统、长期地积累,并进行认真地整理和保存,以便作为将来进行电缆运行、检修工作的正确依据。只有电缆线路确实已报废,才可将电缆线路档案资料进行处理,但也要作处理记录,并注明电缆拆除日期。图!!’!’!所示为电缆线路资料归档流程图,仅供参考。图中数字的含义是:上报过程;汇总过程;!’代表资料和报表填写、$’代表资料和报表整理、%’代表资料和报表审核、归档过程;工程费用结算过程;&’代表工程项目报表汇总、(’代表资料和报表调用、查询过程。

图!!’!’!电缆线路资料归档流程

二、计划编制

计划编制是指编制电缆的运行、维护与检修计划。计划编制除根据《电力工业技术管理法规》和《电力电缆运行规程》的规定外,还应结合本地设备的具体情况作适当的调?!$)#?

电缆运行维护手册

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!\!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!\!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!\!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
900oq1ljj375cln2z0an3ef8l940h6007q1
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享