②201、204、205、208、209、211、212信息点通过PVC40线槽联接到本楼层机柜,所述PVC40线槽联接配件均须通过线槽切割拼接自制完成。
③202、203、206、207、210信息点通过PVC20线槽联接到PVC40线槽共用链路联接到本楼层机柜,所述20PVC线槽联接配件均须通过线槽切割拼接自制完成。
④201数据、202数据、204数据、205数据、207数据、209数据、210数据、211数据、212数据信息点均使用超五类双绞线按指定路由联接到本层FD2中,并从网络配线架上端口1开始依次端接;
⑤201语音、205语音、206语音、207语音、212语音信息点均使用超五类双绞线按指定路由联接到本层FD2中,并从网络配线架上端口12开始依次端接;
⑥203、208信息(电视)插座的同轴电缆压接完成后,线缆另一端压接到FD2机柜内TV配线架第1、第2进线端口上。
14. FD3配线子系统PVC线槽/线管安装和布线(136分)
按照图3所示位置,完成底盒、模块、面板、网络配线架与TV配线架的安装以及以下指定路由的线槽/线管安装布线与端接。要求设备安装位置合理、剥线长度合适、线序和端接正确,预留缆线长度合适,剪掉多余牵引线。具体包括如下任务:
①301、304、306、309、313信息盒为单口数据信息点;302、305、308、311为双口信息点,信息盒(面板)左边为数据信息点,右边为语音信息点; 310信息盒为单口语音信息点;303、307、312信息盒为TV信息点。
②302、305、306信息点通过PVC40线槽联接到本楼层机柜。所述PVC40线槽阴角、直角等联接配件均须通过配套辅材组合安装完成。
②309、311、313信息点通过PVC40线槽联接到本楼层机柜。所述PVC40线槽阴角、直角等联接配件均须通过线槽切割拼接自制完成。
③301、303、304、307、312信息点通过PVC20线槽联接到PVC40线槽共用链路联
可编辑
-------------精选文档-----------------
接到本楼层机柜,所述PVC20线槽联接配件均须通过线槽切割拼接自制完成。
④308、310信息点通过Φ20PVC线管联接到本楼层机柜,且在信息点链路分支点设置链路维护孔。所述线管进入机柜时,可通过黄腊管外套保护或Φ20PVC线管链接进入本楼层机柜FD3,完成安装与布线。
⑤301数据、302数据、304数据、305数据、306数据、308数据、309数据、311数据、313数据信息点均使用超五类双绞线按指定路由联接到本层FD3中,并从网络配线架上端口1开始依次端接;
⑥302语音、305语音、308语音、310语音、311语音信息点均使用超五类双绞线按指定路由联接到本层FD3中,并从网络配线架上端口12开始依次端接;
⑦303、307、312信息(电视)插座的同轴电缆压接完成后,线缆另一端压接到FD3机柜内TV配线架第1、第2、第3进线端口上。 15. 标签(31分)
①三个楼层所有信息面板均需使用信息面板标签纸标签标识(信息盒中,数据信息点插座插口编号取字母“D”,语音信息点插口编号取字母“P”,TV信息点插座插口编号取字母“T”。,信息面板每个信息点标签有插座底盒编号与插座插口编号组成,如:101-D、101-P、104-T等),标签贴于网络插口上方中央位置,要求标签尺寸裁剪适中、美观。
②CD-BD之间单模皮线光缆使用标签扎带进行标签标识,光缆两端均需设置该标识,第一根光缆两端均标识为“CB-G1”、第二根光缆两端均标识为“CB-G2”…… 第四根为“CB-G4”。
③CD-BD之间同轴电缆两端使用P型线缆标签纸进行标签标识,两端均需设置该标识,第一根同轴电缆两端均标识为“CB-T1”、第二根同轴电缆两端均标识为“CB-T2”。
第三部分 网络布线系统工程项目管理(50分)
16. 施工管理 (50分)
①现场设备、材料、工具、堆放整齐、有序; ②安全施工、文明施工、合理使用材料。
可编辑