一、选择题

1.碗扣式脚手架可调底座及可调托撑丝杆与螺母捏合长度不得少于6扣,插入立杆内的长度不得小于(C)。 A、50 B、100 C、150

2.振动棒的移动间距不应超过振动棒作用半径的(A)倍。 A、1.5. B、2 C、2.5

3.振动棒振捣时要垂直等距离插入到下一层混凝土(B)左右。 A、0~5cm. B、5~10cm C、10~15cm

4.压浆时及压浆后3d内,梁体及环境温度不得低于(C)℃。 A、0 B、3 C、5

5.在浇筑箱梁顶板和翼板混凝土时,为防止混凝土开裂,浇筑顺序应为(C) A、从内侧向外侧分两次完成 B、从内侧向外测一次完成 C、从外侧向内侧一次完成

6.编束后的钢绞线按编号分类存放,搬运时支点距离不得大于3米,端部悬出长度不得大于(A)m。 A、1.5 B、2 C、2.5

7.每一级加载都模拟混凝土的浇筑过程,每一级加载完成后静置24h测量预压观测点的变

化值。当观测的变形不大于(A)mm时即认为稳定,经分析后继续加载。 A、2 B、4 C、5

8.影响支架施工预留沉落值的有①支架接头非弹性变形,②卸落设备的压缩变形,③支架基础沉陷,④支架弹性变形。计算支架施工预留沉落值时应包括(C)。 A、①+②+③ B、①+③+④ C、①+②+③+④

9.工艺设施设计根据其重要性,按照便于技术管理的原则,分为(B)类。 A、2. B、3 C、5

10.支架计算时,应考虑的荷载有①模板、支架的自重,②圬工结构物自重,③施工时人、料、机的重力,④振捣砼产生的荷载,⑤其他可能产生的荷载。支架强度计算应考虑的荷载组合是(C)。 A、①+②+③ B、①+②+③+④ C、①+②+③+④+⑤

11.支架稳定,强度、刚度的要求应符合规范要求,支架强度安全系数不小于(B)。 A、1.2 B、1.4 C、1.6

12.剪刀撑斜杆与地面的倾角宜在(B)之间 A、30°~45° B、45°~60° C、60°~75°

13.剪刀撑斜杆的采用搭接接长时,搭接长度不小于(B)cm,设置2个旋转扣件固定。 A、50 B、100 C、200

14.门式支架可调底座调节螺杆伸出长度不宜超过(A)。

A、200mm B、300mm C、400mm

15.碗扣支架可调底托和顶托留在立杆内的长度应不小于(C). A、200mm B、250mm C、300mm

16.门式支架的跨距和间距应根据实际荷载经设计确定,间距不宜大于(B)。 A、100cm B、120cm C、150cm

17.受载后挠曲的杆件,挠度不得大于结构跨度的(A)。 A、1/400 B、1/500 C、1/700

18.支架稳定,强度、刚度的要求应符合规范要求,支架稳定性安全系数大于(B)。 A、1.2 B、1.5 C、1.6

19.在验算支架刚度时,不需要计入验算的荷载是(B)。 A、模板、支架和拱架自重 B、振捣混凝土产生的荷载 C、新浇混凝土的重力

二、填空题

20.碗扣支架立杆连接处外套管与立杆间隙应小于或等于2㎜,外套管长度不得小于160㎜,外伸长度不得小于110㎜。

21.真空注浆当真空泵显示管道真空度达到-0.07Mpa时即可开始压浆。开始压浆时应再缓慢档位上,当压力表没有急剧升高现象时即可转至快速档压浆,压浆最大压力不宜超过0.6Mpa。

22.预施应力应采用双控制,即以张拉控制应力为主,并以钢绞线伸长量校核,实际伸长量应不超过理论伸长量的±6%,每端锚具回缩量应控制在6mm以内。

新版精编现浇梁(支架)施工技术考核复习题库完整版(含标准答案)