3.4.8 低压线路的零线的布置:沿公路架设的低压线靠公路第二根为零;沿墙壁架设的低压线,靠墙壁的第二根为零线。路灯线应装设在低压线下面。
3.4.9 低压接户线
3.4.9.1 低压接户线应采用绝缘导线,导线截面应根据允许截流量选择但不应小于下表的数值:
接户线架设 方 式 挡 距 (米) 10米以下 自电杆上引下 沿 墙 敷 设 10—25 6及以下 最小截面积(平方毫米) 绝缘铜线 2.5 4.0 2.5 绝缘铅线 4.0 6.0 4.0 3.4.9.2 低压接户线不准跨越高压线、铁路。
3.4.9.3 低压接户线其支持点到最后一根电杆间的距离不得超过20米,超过20米时应增设接户线杆。其线间距不应小于下表的数值
架线方式 挡距(米) 25及以下 自电杆上引下 沿 墙 敷 设 25及以上 6及以下 6及以上 线间距离(毫米) 150 200 100 150 接户线的零钱和相线交叉处,应保持100毫米的距离或采取绝缘措施。
3.4.9.4 低压接户线在最大弛度时对跨越物的最小距离应符合以下规定:
(1)通车街道………6.0米,
(2)通车困难的街道、人行道……3.5米;
(3)用户房檐侧不小于2.5米,不足者可立接户线杆。 3.4.9.5 低压接户线与建筑物有关部分的距离不应小于下列数值:(均为最大计算条件下)
(1)与接户线下方窗户的垂直距离………300毫米; (2)与接户线上方阳台的水平距离………800毫米; (3)与窗户或阳台的水平距离………750毫米, (4)与墙壁、构架的距离………50毫米。
3.4.9.6 低压接户线与弱电线路的交叉距离不应小于下列数值:
(1)低压接户线在弱电线路的上方……600毫米j (2)低压接户线在弱电线路的下方………300毫米。 3.4.9.7 不同金属、不同规格的接户线,不应在挡距连接。跨越通车街道的接户线,应尽量无接头,绝缘导线的接头,必须用绝缘布包好。
重要负荷的接户线,如铜铝接点时应采取有效的过渡措施,以防止接触不良或烧线。
3.4.9.8 同一电杆,同一横担上分支多回接户线时,应装设接户线横担;自电杆上引下的导线截面为16平方毫米及以上的低压接户线,应使用低压蝶式绝缘子;低压接户线穿墙引入时,必须装设穿墙瓷管,穿墙用金属管外皮必须接地。
3.5 架空配电线路预防性检查试验的项目与周期
3.5.1 架空线路的检查及试验周期按下表规定进行。所有检查、试验都需要做好记录,经常进行统计分析。
架空配电线路预防性检查及试验周期表
序号 1 项 目 高压登杆、塔检查 周 期 三年一次 备 注 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 绝缘子清扫或水冲洗 铁塔金属基础检查 导线连接线夹打开检查 拉线根部检查 铁塔和水泥杆钢圈刷漆 铁塔紧螺丝 悬式绝缘子绝缘电阻测试 根据污秽程度决定 三年一次 三年一次 三年一次 三—五年一次 五年一次 根据需要决定 锈后每年一次 根据情况确定 导线弧垂、限距及交叉跨越距根据需要决定 离测量 避雷器绝缘电阻测量 工频放电试验 接地电阻测定 二年一次 五年一次 二—三年一次 3.5.2 杆塔及拉线根部检查要求如下:
3.5.2.1 拉线地下部份锈蚀检查,挖掘深度一般为0.5米。 3.5.2.2 钢筋混凝土杆根部检查,其挖掘深度应视埋设深度而定,一般在0.7米左右。
3.5.2.3 铁塔金属底脚锈蚀检查的挖掘深度为0.7米。 3.5.3 高压架空配电线路按污秽情况分为一般区和污秽区,污秽区是指空气污秽严重区,重盐碱地区,化学性污秽严重区,导电率很高的空气污秽地区。一般区及污秽区的盐密及泄漏距离的规定如附表11.3.1。
4、架空绝缘配电线路运行与维护 4.1 架空绝缘配电线路维护管理 4.1.1 放线
4.1.1.1 架设绝缘线宜在干燥天气进行,气温应符合绝缘线制造厂的规定。
4.1.1.2 放紧线过程中,应将绝缘线放在塑料滑轮或套有橡胶护套的铝滑轮。滑轮直径不应小于绝缘线外径的12倍,槽深不小于绝缘线外径的1.25倍,槽底部半径不小于0.75倍绝缘线外径,轮糟糟倾角为15°。
4.1.1.3 放线时,绝缘线不得在地面、杆塔、横担、瓷瓶或其它物体上拖拉,以防损伤绝缘层。
4.1.1.4 宜采用网套牵引绝缘线。 4.1.2 绝缘线损伤的处理 4.1.2.1 线芯损伤的处理
(1)线芯截面损伤不超过导电部分截面的 17%时, 可敷线修补,敷线长度应超过损伤部分,每端缠绕长度超过损伤部份不小于100nlm。
(2)线芯截面损伤在导电部分截面的6%以,损伤深底在单股直径的1/3之,应用同金属的单股线在损伤部分缠绕,缠绕长度应超出损伤部分两端各30mm。
(3)线芯损伤有下列情况之一时,应锯断重接: a、在同一截面.损伤面积超过钱芯导电部分截面的17%;
b、钢芯断一股。
4.1.2.2 绝缘层的损伤处理:
(1)绝缘层损伤深度在绝缘层厚度的10%及以上时应进行绝缘修补。可用绝缘自粘带缠绕,每圈绝缘粘带间搭压带宽的1/2,补修后绝缘自粘带的厚度应大于绝缘层损伤深度,且不少于两层。也可用绝缘护罩将绝缘层损伤部位罩好,并将开口部位用绝缘自粘带缠绕封住。
(2)一个档距,单根绝缘线绝缘层的损伤修补不宜超过三处。
4.1.3 绝缘线的连接和绝缘处理 4.1.3.1 绝缘线连接的一般要求。
(1)绝缘线的连接不允许缠绕,应采用专用的线夹、接续管连接。
(2)不同金属、不同规格、不同绞向的绝缘线,无承力线的集束线严禁在档做承力连接。
(3)在一个档距,分相架设的绝缘线每根只允许有一个承力接头,接头距导线固定点的距离不应小于0.5M,低压集束绝缘线非承力接头应相互错开,各接头端距不小于0.2M。
(4)铜芯绝缘线与铝芯或铝合金芯绝缘线连接时,应采取铜铝过渡连接。
(5)剥离绝缘层、半导体层应使用专用切消工具,不得损伤导线,切口处绝缘层与线芯宜有45°倒角。
(6)绝缘线连接后必须进行绝缘处理。绝缘线的全部端头、接头都要进行绝缘护封,不得有导线、接头裸露,防止进水。
(7)中压绝缘线接头必须进行屏蔽处理。 4.1.3.2 绝缘线接头应符合下列规定: (1)线夹、接续管的型号与导线规格相匹配;
(2)压缩连接接头的电阻不应大于等长导线的电阻的 1.2倍,机械连接接头的电阻不应大于等长导线的电阻的2.5倍,档距压缩接头的机械强度不应小于导体计算拉断力的90%:
(3)导线接头应紧密、牢靠、造型美观,不应有重叠、弯曲、裂纹及凹凸现象。
4.1.3.3 承力接头的连接和绝缘处理。
(1)承力接头的连接采用钳压法、液压法施工,在接头处安装辐射交联热收缩管护套或预扩冷缩绝缘套管(统称绝缘护套)。
(2)绝缘护套管径一般应为被处理部位接续管的1.5 ~2.0倍。