配电线路运行规程
二九一供电局 2011年07月
目 录
1、 围………………………………………………………… 1 2、 引用标准……………………………………………………… 1 3、 架空裸线配电线路的运行与维护…………………………… 2 4、 架空绝缘配电线路运行与维护………………………………16 5、 电力电缆的运行与维护………………………………………26 6、 配电线路防雷与接地…………………………………………39 7、 配电线路运行管理………………………………………………41 附录……………………………………………………………45
1、 围
1.1 本标准规定了配电架空线路、电缆线路运行工作的基本要求、技术要求,并对配电架空线路、电缆线路的巡视、检查、维护、技术管理等提出了具体要求。
1.2 本标准仅适用二九一供电局所管辖的交流10KV及以下的架空配电线路、电缆线路。凡是连接在二九一供电局配电网上运行的线路,均应执行本规程。
1.3 凡在二九一供电局所辖配电网络上工作的人员必须遵守本规程。
2、引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在使用本标准过程中,应以最新引用标准为准。
1.SD 292-88架空配电线路及设备运行规程 2.DL/T 572-95电力变压器运行规程 3.电力工业部.79电力电缆运行规程
4.DL/T601-1996架空绝缘配电线路设计技术规程 5.DL/T602-1996架空绝缘配电线路施工及验收规程 6.DL/T 596-1996电力设备预防性试验规程 7.SDJ206-87架空配电线路设计技术规程 8. GB50217-94电力工程电缆设计规
9.GB50168-92电气装置安装工程电缆线路施工及验收规 10. SDJ8-79电力设备接地设计技术规程
11.GB50169-92电气装置安装工程接地装置施工及验收规
12.GB50173-92电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施
工及验收规
13.DL558-1994电力生产事故调查规程
14.DL409-1991电业安全工作规程(电力线路部分) 15. DL408-1991电业安全工作规程(发电厂和变电所部分)
3、架空裸线配电线路的运行与维护 3.1 架空配电线路的巡视检查 3.1.1 架空配电线路巡视检查的任务
为更好地保证用电的可靠性,减少事故率,定期检查配电线路的运行情况,因此巡视检查是相当必要的。架空电力线路的巡视检查,是为了经常掌握线路设备的运行情况及其状态,及时发现缺陷,防止事故的发生;同时,通过巡视检查提供线路检修容。因此,巡视过程中要仔细检查,详细做好记录。
线路巡视可分为定期巡视、特殊巡视、夜间巡视、事故巡视和监察性巡视。
(1)定期巡视:根据线路设备实际情况确定巡视周期,在于经常掌握线路运行情况及沿线情况,即使发生事故,能较正确地判断事故地点及原因,以便及早处理。定期巡视每月一次。
(2)特殊巡视:在气候异常变化和因自然灾害严重影响线路安全时,应立即进行全线或某地段线路巡视。在汛期、雷雨、重雾、大雪、狂风、冰雹和冬季有覆冰时,为了解线路设备有无损坏及防雷装置动作情况,应立即进行巡视检查。为了检查绝缘于放电、导线接头松动过热而烧红等情况,在农历月末前后进行夜间巡视,目的在于及时发现薄弱环节和故障点,立即采取措施,消除隐患,避免事故。
(3)夜间巡视:线路高峰负荷时,检查导线,导线连接点的发
热情况,有雾、小雨时,检查绝缘子放电情况。夜间巡视每年进行一次,夜间巡视应由两人以上进行。
(4)事故巡视:当线路发生故障,开关跳闸后,应立即进行巡视,及早查出故障点和故障原因,消除故障,尽快恢复送电。
(5)监察性巡视;局领导和线路专责、技术人员,为了解线路设备状况和检查巡线人员的工作,进行线路巡视。
3.1.2 线路巡视和检查的容
3.1.2.1 查看沿线情况。查明异常现象和正在进行的工程。如:在线路周围正在进行开挖土方、建筑、开山、爆炸岩石等;在线路附近新建化工厂、打靶场、道路等;可能跌落至导线的天线、旗杆、树木、风筝、金属线等;被洪水河流冲刷的杆基以及其他不正常现象。
3.1.2.2 检查杆塔及部件。
(1)查看杆塔基座周围培土变化情况,有无基础本身下沉、开裂、损伤;杆身、横担歪斜、变形、铁塔生锈、裂缝;混凝土杆裂缝、剥落、钢筋外露杯塔部件固定情况,缺螺栓或螺帽,螺丝松动,绑线断裂、松弛,缺销子、楔子。
(2)杆塔位置是否合适,有无被车撞的可能,车档设施是否完好。
(3)杆塔有无被水淹、水冲的可能,防洪设施有无损坏,坍塌。 (4)杆塔周围杂草是否过高,有无危及安全的鸟巢、风筝及蔓藤类植物附生。
(5)杆号牌、相位牌、警告牌等标志是否齐全、明显。 3.1.2.3 检查线路
(1)查看导线、护线有无断裂、损伤或闪络烧伤的痕迹; (2)检查导线的固定和连接。有无线夹和连接器锈蚀、损伤,缺螺丝、垫片、开口销;连接器过热变色;导线腐蚀严重等。
(3)导线弛度,线间距离是否合乎规定,有无不同期摆动和振