测报警仪。定期检查并记录。
——测井人员应按相关的规定配备防护用品; ——装卸放射源的人员应按规定配备防护用品; ——装卸、押运火工品的人员应按规定配备防护用品。
——测井队应配押源工;
——押源工负责放射源领取、押运、使用、现场保管及交还; ——押源工将放射源装人运源车、检查无误后锁闭车门; ——运源车应采用运源专用车;
——运源车应按指定路线行驶,不应搭乘无关人员,不应在人口稠密区和危险 区段停留。中途停车、住宿时应有专人监护
——专用贮源箱应设有“当心电离辐射”标志;
——装卸放射源时应使用专用工具,圈闭相应的作业区域,按操作规程操作; ——起吊载源仪器时,应使用专用工具,工作人员不应触摸仪器源室;
——施工返回后,应直接将放射源送交源库,并与保管员办理入库手续; ——放射性测井工作人员的剂量限值、应急照射情况的干预,应符合国家现行 标准关于油 ( 气) 田非密封型、密封型放射源卫生防护的规定;
——放射源及载源设备性能检验应符合国家现行标准关于油 型放射源卫生防护的规定;
( 气) 田测井用密封
——测井作业完后应将污染物带回指定地点进行处理。
5.4.4 射孔
——测井队应配护炮工;
——押运员负责火工品从库房领出、押运、使用、现场保管及把剩余火工品交 还库房; ——押运员领取雷管时应使用手提保险箱,由保管员直接将雷管导线短路后放 入保险箱内;
——运输射孔弹和雷管时,应分别存放在不同的保险箱内,分车运输,应由专 人监护。保险箱应符合国家的相关规定;
——运输火工品的保险箱, 应固定牢靠; 运输火工品的车辆应按指定路线行驶, 不许无关人员搭乘;
――道路、天气良好的情况下,汽车行驶速度不应超过 雾、暴风雪等引起能见度低时,汽车行驶速度应在 20km/h 以下;
――途中遇有雷雨时,车辆应停放在离建筑物 ――火工品应采用专车运输。
60km/h ;在因扬尘、起
200m以外的空旷地带;
――在钻井平台上 (现场) 存放民用爆破器材时,应放在专用释放架上或指定区
域;
――射孔时平台上 (现场) 不应使用电、气焊。平台上或停靠在平台 (作业现场 ) 周
围的船舶 (车辆、人员 ) 不应使用无线电通信设备;
——装炮时应选择离幵井口 3m以外的工作区,圈闭相应的作业区域;
――联炮前,操作工程师应拔掉点火幵关钥匙和接线排上的短路插头,幵关钥 匙交测井队长保管;
――在井口进行接线时,应将枪身全部下入井内,电缆缆芯对地短路放电后方 可接通;未起爆的枪身起出井口前,应先断开引线并绝缘好后,方可起出井口;
--- 未起爆的枪身或已装好的枪身不再进行施工时,应在圈闭相应的作业区域 内及时拆除雷管和射孔弹;
――下过井的雷管不应再用;
――撞击式井壁取心器炸药的安全使用,应符合国家火工品安全管理规定; ――检测雷管时应使用爆破欧姆表测量;
下深未超过200m时,不应检测井内的枪身或爆炸筒;
——不应在大雾、 雷雨、七级风以上 (含七级 )天气及夜间开始射孔和爆炸作业; ——施工结束返回后,应直接将剩余火工品送交库房,并与保管员办理交接手 续; ——火工品的销毁,应符合国家现行标准关于石油射孔和井壁取心用爆炸物品 销毁的规定。
5.5 试油(气) 和井下作业 5.5.1 设计安全原则
5.5.2 地质设计
500m以内的居民住宅,学校、厂矿等分布资料;对高压、高产及含硫化氢天然气井 应提供1000m以内的资料。
5.5.3 工程设计
5.5.4 试油(气) 和井下作业地面设备 30m以上,火炬应距离井口、建筑物及森林
井口 100 m以外,且位于主导风向的两侧。
5.5.5 井控装置
5.5.6 试油(气) 和井下作业管柱
5.5.7 施工
50m以外,含硫化氢天然气井火炬距离
施工作业前, 应详细了解井场内地下管线及电缆分布情况。 掌握施工工程设计, 按设计要求做好施工前准备,应对井架、场地、照明装置等进行检查,合格后方可 施工。
——油、气井场内应设置明显的防火防爆标志及风向标;
——施工中进出井场的车辆排气管应安装阻火器。施工车辆通过井场地面裸露 的油、气管线及电缆,应采取防止碾压的保护措施;
――井场的计量油罐应安装防雷防静电接地装置,其接地电阻不大于 ——立、放井架及吊装作业应与高压电等架空线路保持安全距离,并有专人指 挥;
――井场、井架照明应使用低压防爆灯具或隔离电源;
――井场应设置危险区域、逃生路线、紧急集合点以及两个以上的逃生出口, 并有明显标识;
――井场设备安装完毕后应按设计及安全技术要求进行幵工验收,合格后方可 开工。
――抽油机驴头或天车轮应摆放合理,不得与游动系统相挂; ——施工过程中,应落实预防和制止井喷的具体措施;
――上井架的人员应由扶梯上下;高空作业应系安全带;携带的工具应系防掉 绳;
---- 起下作业应有统一规定的手势和动作,配合一致; ――吊卡手柄或活门应锁紧,吊卡销插牢;
――上提载荷因遇卡、遇阻而接近井架安全载荷时,不应硬提和猛提; ――遇有六级以上大风、能见度小于井架高度的浓雾天气、暴雨雷电天气及设
10Q;