1、编制依据

1.1、《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 1.2、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 1.2、《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB23441-2009 2、工程概况 1 工程简介 2 建筑工程概况 2.1 地下1层车库

1、建筑面积:15200m2(除去主楼地下室面积为13150m2)。 2、建筑层数:地下1层,局部地上一层。

3、建筑层高及室内外高差:本工程层高为3.60m,局部出地面为疏散口,覆土层为1.55米,室外地坪至地下室地面高度为5.150米。

4、结构形式:钢筋混凝土结构

5、本工程±0.00相当于大沽高程3.700米。

6、建筑物的内隔为200厚混凝土小型空心砌块(多孔砖) 7、地下防水

(1)地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》GB50108-2009和地方的有关规程、规定;

(2)本工程根据地下室使用功能,防水等级一级,设防做法为两道防水,作法参见参05J2;

(3)一道刚性防水,P8抗渗混凝土,一道柔性防水,4mm厚双面自粘橡胶沥青防水卷材;

(4)防水混凝土的施工缝、穿墙管道预留洞、转角、坑槽、后浇带等部位和变形缝等; (5)地下工程薄弱环节应按《地下防水工程质量验收规范》GB50208施工处理。

2.2 1#住宅楼

1、建筑功能:本工程项目为18层塔式住宅,地下一层为设备层。

2、建筑面积:地上总建筑面积为7610平方米,其中住宅部分地上建筑面积6630平方米(半阳台),配套公建建筑面积980平方米;地下建筑面积380平方米。

3、建筑层数:住宅部分地上18层(层高2.9米)/地下一层(层高3.8米);配套公建地上两层,首层层高4.2米,二层层高3.9米,局部地下为设备夹层,层高2.1米。

4、室内外高差与建筑高度:室内外高差为0.45m,建筑高度为75.850m。 5、结构形式:住宅部分为钢筋混凝土剪力墙结构体系,配建部分为框架结构。 6、本工程±0.00相当于大沽高程3.700。

7、地下室外墙为钢筋混凝土墙体,地上外墙和内隔墙采用混凝土小型空心砌块。 8、本工程外墙保温材料采用TPS真金板热固型改性聚苯板及建筑用保温砂浆,具体要求。

2.3 2#住宅楼

1、建筑功能:本工程项目为22层塔式住宅,地下一层为设备用房,地下二层为非机动车位,裙房为2层配套公建。

2、建筑面积:地上总建筑面积为10040平方米,其中住宅部分地上建筑面积9060平方米(半阳台),配套公建建筑面积980平方米;地下建筑面积410平方米。

3、建筑层数:住宅部分地上22层(层高2.9米)/地下一层(层高2.1米,为设备层),地下二层(层高3.5米)裙房部分地上2层(首层层高4.2米,二层层高3.9米)/地下一层(层高2.1米,为设备层)

4、室内外高差与建筑高度:室内外高差为0.45m,建筑高度为65.250m。 5、结构形式:住宅部分为钢筋混凝土剪力墙结构体系,裙房部分为框架结构。

2.4 3#住宅楼

1、建筑功能:本工程项目为22层塔式住宅,地下一层为设备用房,地下二层为非机动车位,裙房为2层配套公建。

2、建筑面积:地上总建筑面积为12136平方米,其中住宅部分地上建筑面积9120平方米(半阳台),配套公建建筑面积3016平方米;地下建筑面积410平方米。

3、建筑层数:住宅部分地上22层(层高2.9米)/地下一层(层高2.1米,为设备层),地下二层(层高3.5米)裙房部分地上2层(首层层高4.2米,二层层高3.9米)/地下一层(层高2.1米,为设备层)

4、室内外高差与建筑高度:室内外高差为0.45m,建筑高度为65.250m。结构形式:住宅部分为钢筋混凝土剪力墙结构体系,裙房部分为框架结构。

2.5 4#住宅楼

1、建筑功能:本工程项目为24层塔式住宅,地下一层为地下一层为设备层。 2、建筑面积:住宅部分地上建筑面积8290m2(半阳台),地下建筑面积350m2。 3、建筑层数:住宅部分地上24层(层高2.9米)/地下一层(层高3.8米) 4、室内外高差与建筑高度:室内外高差为0.45m,建筑高度为71.050m。

5、结构形式:住宅部分为钢筋混凝土剪力墙结构体系,裙房部分为框架结构。

2.6 5#住宅楼

1、建筑功能:本工程项目为18层塔式住宅,地下一层为设备层。

2、建筑面积:总建筑面积为9180平方米,其中地上建筑面积8690平方米(半阳台),地下建筑面积490平方米。

3、建筑层数:住宅部分地上18层(层高2.9米)/地下一层(层高3.8米)。 4、室内外高差与建筑高度:室内外高差为0.45m,建筑高度为53.65m。 5、结构形式:钢筋混凝土剪力墙结构体系。

2.7 配套公建

1、建筑面积:3010m2 2、建筑层数:地上4层

3、建筑层高及室内外高差:层高为首层4.20m,二至四层3.9米 室内外高差:0.45m 4、结构形式:钢筋混凝土框架结构体系 5、本工程±0.00相当于大沽高程3.700。

3 建筑营造做法 3.1 地下1层车库 3.1.1 地下室底板

1、P8抗渗混凝土底板

2、50厚C20细石混凝土保护层 3、点粘350号石油沥青油毡一层

4、3mm+4mm厚SBS高聚物改性沥青防水卷材双层错铺(迎水面为4mm) 5、刷基层处理剂一遍

6、20厚1:2水泥砂浆找平层 7、C15混凝土垫层100厚 8、素土夯实

3.1.2 地下室侧墙

3.1.2.1 地下室侧墙1(与土壤接触的侧墙)

1、P8抗渗混凝土侧墙

2、20厚1:2水泥砂浆找平层 3、点粘350号石油沥青油毡一层

4、3mm+4mm厚SBS高聚物改性沥青防水卷材双层错铺(迎水面为4mm) 5、刷基层处理剂一遍

6、50厚聚乙烯泡沫板保护层(聚醋酸乙烯胶粘结) 7、2:8回填分层夯实

3.1.2.2 地下室侧墙2(出地面的混凝土侧墙)

1、P8抗渗混凝土侧墙 2、12厚1:3水泥砂浆找平层 3、8厚1:2水泥砂浆随抹随压光

3.1.3 地下室顶板1

上部为绿化的顶板

1.种植土(路面结合景观处理)

2.保护层:70厚C20细石混凝土,内配双向6中距200钢筋网片 3.隔离层:聚酯无纺布或丙纶无纺布 4.4mm厚防根刺卷材

5.3mm厚双面自粘橡胶沥青防水卷材 6.找平层:20厚1:3水泥砂浆 7.钢筋混凝土顶板

8.顶棚做法另选(顶棚1.2)

3.1.4 地面

3.1.4.1 用于停车区楼面

1.面刷防尘耐磨高级地坪漆

2.50厚C20细石混凝土面层随打随压 3.素水泥浆一道

4.P8抗渗混凝土底板

注:纵向按柱距设置平头逢;横向缩缝按柱距设置假缝,假缝的宽度为15mm,缝深为垫层厚度的1/3,缝内应填水泥砂浆。

3.1.4.2 用于设备用房地面

1.50厚C20细石混凝土面层随打随压 2.素水泥浆一道

3.P8抗渗混凝土底板

注:纵向按柱距设置平头逢;横向缩缝按柱距设置假缝,假缝的宽度为15mm,缝深为垫层厚度的1/3,缝内应填水泥砂浆。

3.1.5 楼面

楼梯间地面

1.20厚1:2水泥沙浆抹面压光 2.刷素水泥浆结合层一道 3.钢筋混凝土楼板

3.1.6 坡道 3.1.6.1 混凝土坡道

1.50厚C20细石混凝土面层(礓磋) 2.素水泥浆一道

3.P8抗渗混凝土底板

注:沿纵向设缩缝,采用平头缝;其间距为5~6m缝内应填水泥砂浆。

3.1.6.2 灰土垫层坡道

1.50厚C20细石混凝土面层(礓磋)

2.100厚C20细石混凝土内配钢筋?8@200网 3.3:7灰土找坡(分步夯实) 4.P8抗渗混凝土底板

注:沿纵向设缩缝,采用平头缝;其间距为5~6m缝内应填水泥砂浆。

3.1.7 地下室内墙

3.1.7.1 停车区(1.2米以上)设备用房

1.喷内墙涂料

2.5厚1:2水泥砂浆抹平压光

3.15厚1:3水泥砂浆打底分层找平 4.素水泥浆一道拉毛(内掺建筑胶) 5.基层墙面

3.1.7.2 消防水池侧墙

1.20厚水泥砂浆保护层 2.10厚氯丁胶乳防水砂浆 3.刷氯丁胶乳防水素浆 4.20厚水泥砂浆找平层 5.P8抗渗混凝土底板

3.1.8 消防水池池底

1.5厚釉面砖,白水泥擦缝

2.5厚1:1水泥砂浆加水重20%的建筑胶镶贴

3.25厚1:2.5水泥砂浆掺入水泥量3%的硅质密实剂,分三次抹灰、收水时压实 4.刷界面处理剂一道 5.P8抗渗混凝土底板

3.1.9 消防水池池壁

地下防水施工方案 - 图文