41.某消防施工单位对某酒店的自动消防设施进行安裝施工,根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),下列消防设备中,可直接与火灾报警控制器连接的是( )。
A.可燃气体探测器 B.可燃气体报警控制器
C.非独立式电气火灾监控探测器
D.集中电源非集中控制型消防应急照明灯具 【答案】B
【解析】可燃气体报警控制器作为消防电气控制装置与报警控制器相连接。
42.某企业厂区内1个容积为2000m2的可燃液体储罐,按现行国家标准《建筑设施防火规范》(GB50016)的要求设置了泡沫灭火系统,( )不是该泡沫灭火系统的构成组件。
A.泡沫产生器 B.消防水带 C.泡沫比例混合器 D.泡沫泵 【答案】B
【解析】固定式泡沫灭火系统,不需要消防水带连接。
43.根据现行国家标准,《建筑消防设施的维护管理》(GB25201),( )不属于每日应对防排烟系统进行巡查的项目。
A.挡烟垂壁的外观 B.送风机房的环境 C.排烟风机的供电线路 D.风机控制柜的工作状态 【答案】C
【解析】《建筑消防设施的维护管理》(GB25201)6.2.10 防烟、排烟系统的巡查内容见表C.1中“防烟、排烟系统”部分。
44.某二级耐火等级的单层白酒联合厂房,设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,对该厂房进行防火检查时发现:1.灌装车间与勾兑车间采用耐火极限为3.00h的隔墙分隔;2.容量为20立方米的成品酒灌装罐设置在灌装车间内靠外墙部位;3.最大防火分区建筑面积为7000平方米;4.最大疏散距离为30米。上述防火检查结果中,符合现行国家标准要求的共有( )。
A.4项 B.1项 C.2项 D.3项 【答案】D
【解析】甲类单层二级耐火等级的厂房,防火分区面积最大3000㎡,设置自动灭火系统,防火分区面积可以达到6000㎡,故3错误,该厂房的最大疏散距离为30m,4正确,该厂房内部可以采用3h的隔墙分隔,故1正确,成品酒罐靠外墙布置,符合要求
45.某高层公共建筑消防给水系统的系统工作压力为1.25MPa,选用的立式消防水泵参数为流量40L/s,扬程100m。对该系统进行验收前检测,下列检测结果中不符合现行国家标准要求的是( )。
A.停泵时,压力表显示水锤消除设施后压力为1.3MPa B.流量计显示出水流量为60L/s时,压力表显示为0.6MPa C.手动直接启泵,消防水泵在36s时投入正常运行 D.吸水管上的控制阀锁定在常开位置,并有明显标记 【答案】B
【解析】 消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.4倍;故A正确,当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%;故B错误,以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和振动;故C正确,工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并应有明显标记;故D正确
46.某消防技术服务机构对某商场疏散通道上设置的常开防火门的联动功能进行调试,下列调试结果中符合国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)要求的是( )。
A.防火门所在防火区内两只独立的火灾探测器警报后,联动控制防火门关闭 B.防火门所在防火分区内任一只火灾探测器报警后,联动控制防火门关闭 C.防火门所在防火区内任一只手动火灾报警按钮报警后,联动控制防火门关闭
D.防火门所在防火分区及相邻防火分区各一只火灾探测器报警后,联动控制防火门关闭 【答案】A
【解析】《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116) 4.6.1 防火门系统的联动控制设计,应符合下列规定:
1 应由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为常开防火门关闭的联动触发信号,联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出,并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭。
2 疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。
47.某多层旅馆安装了自动喷水灭火系统,某消防技术服务机构对该系统进行检测。下列检测结果中,符合现行国家标准要求的是( )。
A.有水平吊顶的3.8m×3.8m的客房中间,设置一只下垂型标准覆盖面积洒水喷头 B.顶板为水平面的3.8m×3.8m的客房内,设置一只边墙型标准覆盖面积洒水喷头 C.客房内直立式边墙型标准覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离为75mm D. 客房内直立式边墙型标准覆盖面积洒水喷头溅水盘与背墙的距离为150mm 【答案】A
【解析】该场所属于轻危险级,
表7.1.15 边墙型洒水喷头溅水盘与顶板和背墙的距离(mm)
故CD错误
表7.1.3 边墙型标准覆盖面积洒水喷头的最大保护跨度与间距
故B错误
48.根据《消防法》《公安部关于机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定有关问题的通知》(公通字(2001)97号)。下列单位中,应当界定为消防安全重点单位的是( )。
A.建筑面积为190㎡的卡拉0K厅 B.住宿床位为40张的养老院 C.高层公共建筑的公寓楼
D.生产车间员工为150人的建筑钢磨具加工企业 【答案】C
【解析】建筑面积在200㎡以上(含本数,下同)的公共娱乐场所,老人住宿床位在50张以上的养老院,高层公共建筑的办公楼、公寓楼等,员工数在100人以上的服装、鞋帽、玩具等劳动密集型企业。
49.某博物馆附属的地下2层丙类仓库,每层建筑面积为900㎡,每层划分为2个防火分区,设有自动喷水灭火系统,对该仓库的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。
A.仓库通向疏散走道的门采用乙级防火门 B.仓库通向疏散楼梯间的门采用乙级防火门
C.地下二层1个防火分区的两个安全出口中的1个安全出口借用相邻防火分区疏散 D.地下二层建筑面积为300㎡的防火分区,设1个安全出口 【答案】D
【解析】《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2024版)3.8.2 每座仓库的安全出口不应少于2个,当一座仓库的占地面积不大于300m2时,可设置1个安全出口。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个,当防火分区的建筑面积不大于100m2时,可设置1个出口。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。
50.对某乙炔站的供配电系统进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。 A.导线选用了截面积为2.5m㎡的铜芯绝缘导线 B.电气线路采用电缆桥架架空敷设
C.绝缘导线的允许载流量是熔断器额定电流的1.2倍 D.电缆内部的导线为绞线,终端采用定型端子连接 【答案】C
【解析】绝缘电线和电缆的允许载流量不得小于熔断器熔体额定电流的1.25倍和自动开关长延时过流脱扣器整定电流的1.25倍
51.某大型商业综合体物业管理单位编制了灭火和应急疏散预案,锁定了各组织机构的主要职责。下列职责中,属于灭火行动组织职责的是( )。
A.负责引导人员疏散自救,确保人员安全快速疏散 B.负责向指挥部报告火场内情况
C.负责协调配合消防救援队开展灭火救援行动 D.负责现场灭火,抢救被困人员,操作消防设施 【答案】D
【解析】A属于疏散引导组的工作,B属于火场指挥部的工作,C属于机动组的工作
52.某3层养老院,设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,对其内装修工程进行验收,下列验收检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。
A.顶棚采用轻钢龙骨纸面石膏板 B.地面采用PVC卷材地板 C.窗帘采用纯棉装饰布 D.墙面采用印刷木纹人造板 【答案】D
【解析】多层养老院顶棚和墙面不应低于A级,地面和窗帘不应低于B1级,当建筑同时设有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,装修材料的燃烧性能等级可以降低一级,轻钢龙骨纸面石膏板属于A级,PVC卷材地板属于B2级,纯棉装饰布和印刷木纹人造板属于B2级,故D错误。
53.某高层酒店,设有自动喷水灭火系统,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),该酒店对自动喷水灭火系统维护保养的下列做法中,不符合规范要求的是( )。
A.每个季度检查一次室外阀门井中进水管上的控制阀门
B.对消防水池,高位消防水箱进行储水量检查,安排在每年6月份进行 C.利用末端试水装置对水流指示器试验,安排在每月15日进行
D.每月手动启动消防水泵运转一次,每季度模拟自动控制的条件启动运转一次 【答案】D
【解析】根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)
9.0.4 消防水泵或内燃机驱动的消防水泵应每月启动运转一次。当消防水泵为自动控制启动时,应每月模拟自动控制的条件启动运转一次。
54.某建筑高度为39m的住宅,共2个单元,地上一至二层为商业服务网点,对该住宅楼的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )
A.每个单元设1部疏散楼梯并通过屋面连通 B.消防电梯在商业服务网点不开口
C.户门为乙级防火门,疏散楼梯间采用封闭楼梯间 D.户门的净宽度均为0.9m 【答案】C
【解析】该建筑高度39m,应设置防烟楼梯间。
55.某制衣厂属于消防安全重点单位,分管安全工作的副厂长组织开展月度防火检查,根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)下列检查内容中,不属于每月应当检查的是( )
A.安防监控室值班情况 B.用火、用电有无违规情况 C.安全疏散通道情况
D.重点工种以及其他员工消防知识的掌握情况 【答案】A
【解析】《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)第二十六条机关、团体、事业单位应当至少每季度进行一次防火检查,其他单位应当至少每月进行一次防火检查。检查的内容应当包括:(一)火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况;(二)安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况;(三)消防车通道、消防水源情况;(四)灭火器材配置及有效情况;(五)用火、用电有无违章情况;(六)重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况;(七)消防安全重点部位的管理情况;(八)易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况;(九)消防(控制室)值班情况和设施运行、记录情况;(十)防火巡查情况;(十一)消防安全标志的设置情况和完好、有效情况;(十二)其他需要检查的内容。
56.某总建筑面积为33000㎡的地下商场,分隔为两个建筑面积不大于20000㎡的区域,区域之间采用防火隔间进行连通。对防火隔间的下列检查结果中,符合现行国家标准要求的是()
A.防火隔间的围护构件采用耐火极限为2.00h的防火隔墙 B.防火隔间呈长方形布置,长边为3m,短边为2m C.通向防火隔间的门作为疏散门 D.防火隔间门的耐火极限为1.50h 【答案】D
【解析】根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2024版)6.4.13 防火隔间的设置应符合下列规定: 1 防火隔间的建筑面积不应小于6.0m2; 2 防火隔间的门应采用甲级防火门;
3 不同防火分区通向防火隔间的门不应计入安全出口,门的最小间距不应小于4m; 4 防火隔间内部装修材料的燃烧性能应为A级; 5 不应用于除人员通行外的其他用途。
57.对某服装厂的仓库进行电气防火检查,下列检查结果中,符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)要求的是( )。
A.仓库采用卤钨灯照明
B.额定功率为10w的照明灯的引入线采用阻燃材料做隔热保护 C.照明配电箱设置在仓库门口外墙上 D.仓库门口内墙上设置照明开关 【答案】C
【解析】《建筑设计防火规范》(GB50016)10.2.4 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时,应采取隔热、散热等防火措施。
卤钨灯和额定功率不小于100W的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯,其引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护。
额定功率不小于60W的白炽灯、卤钨灯、高压钠灯、金属卤化物灯、荧光高压汞灯(包括电感镇流器)等,不应直接安装在可燃物体上或采取其他防火措施。
10.2.5 可燃材料仓库内宜使用低温照明灯具,并应对灯具的发热部件采取隔热等防火措施,不应使用卤钨灯等高温照明灯具。配电箱及开关应设置在仓库外。
58.对某24层住宅建筑进行屋面和外墙外保温系统施工,保温材料均采用B1级材料,该建筑外墙外保温的防火措施中,不符合现行国家标准要求的是( )。
A.在外墙外保温系统中每层采用不燃材料设置高度为300mm的水平防火隔离带 B.建筑外墙上窗的耐火完整性为0.50h
C.外墙外保温系统首层采用厚度为15mm的不燃材料作为防火层 D.屋面与外墙之间采用不燃材料设置宽度为300mm的防火隔离带 【答案】D
【解析】屋面与外墙之间采用不燃材料设置宽度为500mm的防火隔离带
59.某10层办公楼,建筑高度为36m,标准层建筑面积为3000㎡,设置有自动喷水灭火系统,外墙采用玻璃幕墙。对该办公楼的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。
A.九层、十层外墙上、下层开口之间防火玻璃墙的耐火极限为0.50h B.一至四层外墙上、下层开口之间采用高度为0.80m的实体墙分隔 C.五至八层外墙上、下层开口之间采用高度为1.20m的实体墙分隔 D.标准层采用大空间办公,每层为1个防火分区 【答案】A