【解析】转输水箱的有效储水容积不应小于60m3

20.某松节油生产厂房专用的10KV变电站贴邻厂房设置,该厂房的下列防火防爆做法中,不符合现行国家标准要求的是( )。

A.生产厂房贴邻电站的墙体为防火墙 B.厂房与变电站连通开口处设置的甲级防火门 C.贴邻的防火墙上设置了一扇不可开启的甲级防火窗 D.厂房的所有电器均采用防爆电器 【答案】B

【解析】《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2024版)3.3.8 变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻,且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电站,当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时,可一面贴邻,并应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058等标准的规定。 乙类厂房的配电站确需在防火墙上开窗时,应采用甲级防火窗

21.某消防工程施工单位在消防给水系统施工前制定了设备进场前制定了设备进场前的检验方案,其中稳压泵进场检验要求包括:(1)稳压泵的流量应满足设计要求,且不宜小于1L/s;(2)压力泵的电机功率因满足水泵全能性能曲线运行的要求;(3)泵及电机的外观表面不应有破损;(4)泵与电机轴心的偏心不应小于2mm。根据国家现行标准《消防给水及消防栓系统技术规范》(GB 50974),上述4项检验要求中,符合规范的共有( )。

A.3项 B.1项 C.2项 D.4项 【答案】A

【解析】《消防给水及消防栓系统技术规范》(GB 50974) 12.2.2 消防水泵和稳压泵的检验应符合下列要求:

1 消防水泵和稳压泵的流量、压力和电机功率应满足设计要求;

2 消防水泵产品质量应符合现行国家标准《消防泵》GB 6245、《离心泵技术条件(Ⅰ)类》GB/T 16907或《离心泵技术条件(Ⅱ类)》GB/T 5656的有关规定;

3 稳压泵产品质量应符合现行国家标准《离心泵技术条件(Ⅱ类)》GB/T 5656的有关规定; 4 消防水泵和稳压泵的电机功率应满足水泵全性能曲线运行的要求; 5 泵及电机的外观表面不应有碰损,轴心不应有偏心。

22.对某植物油加工厂的浸出车间进行防火检查,下列对通风系统检查的结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。

A.送风机采用普通型的通风设备,布置在单独分隔的通风机房内,送风干管上设置了防止回流设施 B.排风系统设置了导除静电的接地装置 C.排风管道穿过防火墙时两侧均设置防火阀 D.排风机采用防爆型设备 【答案】C

【解析】《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2024版)9.3.4 空气中含有易燃、易爆危险物质的房间,其送、排风系统应采用防爆型的通风设备。当送风机布置在单独分隔的通风机房内且送风干管上设置防止回流设施时,可采用普通型的通风设备。

9.3.9 排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统,应符合下列规定: 1 排风系统应设置导除静电的接地装置;

9.3.2 厂房内有爆炸危险场所的排风管道,严禁穿过防火墙和有爆炸危险的房间隔墙。

23.对某在建工程作业场所设置的临时疏散通道进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720)要求的是( )。

A.疏散通道的隔墙采用厚度为5Omm的金属岩棉夹芯板 B.地面上的临时疏散通道净宽度为1.5m C.脚手架上的临时疏散通道净宽度为0.6m

D.临时疏散通道的临空面设置了高度为1.2m的防护栏杆 【答案】A

【解析】《建筑工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720)4.3.2 在建工程作业场所临时疏散通道的设置应符合下列规定:

1 耐火极限不应低于0.5h。

2 设置在地面上的临时疏散通道,其净宽度不应小于1.5m;利用在建工程施工完毕的水平结构、楼梯作临时疏散通道时,其净宽度不宜小于1.0m;用于疏散的爬梯及设置在脚手架上的临时疏散通道,其净宽度不应小于0.6m。

5 临时疏散通道的侧面为临空面时,应沿临空面设置高度不小于1.2m的防护栏杆。 A错误,5Omm的金属岩棉夹芯板只能达到0.3h。

24.某在建高层公共建筑,拟安装室内消火栓150套。消防工程施工单位对该建筑的消火栓进行进场检查。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),下列检查的做法和结果中,不符合标准要求的是( )。

A.旋转型消火栓的转动部件为铜质

B.消防软管卷盘的消防软管内径为19mm,长度为30m C.消防水枪的当量喷嘴直径为16mm D.消火栓外观检查,抽检数为50套 【答案】D

【解析】外观检查,应全部抽查

25.某电子元件生产厂房首层2个防火分区有疏散门通向避难走道,其中,防火分区一设置1个门通向该避难走道,门的净宽为1.20m,防火分区二有2个净宽均为1.20m的门通向避难走道。对该厂房的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。

A.避难走道设1个直通室外的出口 B.避难走道的净宽度为2.40m

C.避难走道入口处前室的使用面积为6.0m2 D.进入避难走道前室的门为甲级防火门 【答案】A

【解析】避难走道直通地面的出口不应少于2个,并应设置在不同方向;当避难走道仅与一个防火分区相通且该防火分区至少有1个直通室外的安全出口时,可设置1个直通地面的出口。任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离不应大于60m。

26.某消防救援机构对某商业综合体设置的挡烟垂壁进行监督检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251)要求的是( )。

A.活动挡烟垂壁的手动操作按钮安装在距楼地面1.4m的墙面上

B.由两块活动挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁,挡烟垂帘搭接宽度为200mm C.活动挡烟垂壁与墙面、柱面的缝隙为70mm D.活动挡烟垂壁由无机纤维织物材料所致 【答案】C

【解析】挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面的最小距离,此距离不得大于20mm,测量值的允许正偏差不得大于规定值的5%。

27.某大型化工集团安保部组织开展职工消防安全教育培训,采取线上线下的培训方式。按照《社会消防安全教育培训规定》(公安部令第109号)该安保部对职员进行消防安全教育培训,做法错误的是( )。

A.建立消防安全教育培训制度 B.每年邀请专业消防培训机构进行培训 C.每年组织一次灭火和应急疏散演练 D.对所有员工进行灭火器操作培训。 【答案】C

【解析】消防安全重点单位应当至少每半年按照预案进行一次演练

28.某美食广场建筑面积3000平方,广场业主举办五周年庆典活动,开展文艺演出,美食比赛烹饪竟技等系列活动,预计参加庆典活动的宾客人数达5000人,该广场业主的下列做法中错误的是?( )

A.向公安机关申请安全许可

B.制定防止人员拥挤踩踏事件预案并组织一次演练 C.确定安全办主任为活动的消防安全责任人 D.保持疏散通道,安全出口畅通 【答案】C

【解析】消防安全责任人应为主要负责人、活动组织人员。

29.某劳动密集型生产企业依法编制了灭火和应急疏散预案,组织开展年度灭火和应急疏散预案演练。按照组织形式,演练分为实战演练等不同种类,实战演练是指( )。

A.针对事先假设的演练情景,讨论和推演练应急决策及现场处置的过程 B.针对设置的突发火灾事故情,通过实际、行动和操作,完成真实响应的过程 C.查找灭火和应金流散现案中的问题,提高应急预案的实用性和可操作性

D.促进参与单位和人员掌握灭火和应急疏散预案中规定的职责和程序,提高指挥决策和协同配合能力 【答案】B

【解析】实战演练是指参演人员利用应急处置涉及的设备和物资,针对事先设置的突发火灾事故情景及其后续的发展情景,通过实际决策、行动和操作,完成真实应急响应的过程,从而检验和提高相关人员的临场组织指挥、队伍调动、应急处置技能和后勤保障等应急能力。实战演练通常要在特定场所完成。

30.某建筑面积为300平方米的网吧配置的灭火器进行竣工验收,根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB50444),下列验收检查结果中,不符合规范要求的是( )

A.配置了手提式 MF/ABC4型灭火器

B.每个灭火器箱内放置2具灭火器。灭火器箱的布置间距为20米 C.灭火器箱为翻盖型,翻盖开启角度为105° D.灭火器放置在网吧靠墙位置,并没有取用标志 【答案】A

【解析】严重危险级,最小需配灭火级别为3A,4Kg的干粉是2A,不满足要求。

31.根据现行国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263,某消防技术服务机构对高压二氧化碳灭火系统所制定的下列维保方案中不符合规范要求的内容是( )。

A.每季度对灭火剂输送管道和支吊架的固定有无松动进行一次检查 B.每季度对防火区的开口是否符合设计要求进行一次检查 C.每季度对各储存容器内灭火剂的重量进行一次检

D.每季度对灭火剂钢瓶间内阀驱动装置的铭牌标志牌是否清晰进行一次检查 【答案】D

【解析】每月对灭火剂钢瓶间内阀驱动装置的铭牌标志牌是否清晰进行一次检查

32.某消防工程施工单位对某建筑安装的自动喷水灭火系统进行调试,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261属于系统调试内容的是( )。

A.排水设施调试 B.管道试压 C.管网冲洗 D.支吊架间距测量 【答案】A

【解析】《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB502617.2.1 系统调试应包括下列内容: 1 水源测试。 2 消防水泵调试。 3 稳压泵调试。 4 报警阀调试。 5 排水设施调试。 6 联动试验。

33.某商场安装了自动喷水灭火系统,该商场管理人员在巡查中发现湿式报警阀组漏水故障无关的是( )。 A.阀瓣密闭垫老化或者损坏 B.报警阀组排水阀未完全关闭 C.阀辮组件与阀座组件处有杂物

D.湿式报警阀组前水源控制阀未完全关闭 【答案】D

【解析】湿式报警阀组前水源控制阀平时属于常开状态。

34.根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),消防设施维护管理人员对消防水泵和稳压泵维护管理的下列做法中,符合规范要求的是( )。

A.每周对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数进行一次检查 B.每季度对消防水泵的出流量和压力进行一次实验

C.每月模拟消防水泵自动控制的条件,自动启动消防水泵运转一次 D.每季度对气压水罐的压力和有效容积进行一次检测 【答案】B

【解析】每天对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数进行一次检查,每周模拟消防水泵自动控制的条件,自动启动消防水泵运转一次,每月对气压水罐的压力和有效容积进行一次检测

35.刘某具有国家一级注册消防工程师资格,担任某消防安全重点单位的消防安全管理人,根据《机关团体、企业、事业单位消防安全管理来规定》(公安部令第61号),不属于刘某应当履行的消防安全管理职责是( )。

A.拟订年度消防安全工作计划 B.组织实施日常消防安全管理工作 C.批准实施消防安全制度 D.组织会在隐患整改工作 【答案】C

【解析】批准实施消防安全制度属于消防安全责任人的职责。 36.某高层建筑的消防给水系统维护保养项目包括:

1.对减压阀的流量和压力进行一次试验。2.对消防水泵接合器的接口及附件进行一次检查。3.对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测。4.对室外阀门井中,进水管上的控制阀门进行一次检查。根据现行国家标准《消防给水及消防拴系统技术规范》(GB50974),上述四项维护保养项目中属于季度保养项目的共有( )。

A.1项

B.3项 C.2项 D.4项 【答案】C

【解析】每年对减压阀的流量和压力进行一次试验,每天对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测。 37.某高层酒店,地下燃油、燃气锅炉房内设置水喷雾灭火系统,根据现行国家标准《水喷雾灭火系统技术规范》(GB50219)对该系统进行检测验收。下列检测结果中,不符合规范要求的是( )。

A.水雾喷头布置在锅炉的顶部,周围水雾直接喷向锅炉 B.雨淋报警阀后的管道采用铜管

C.雨淋报阀前的管道过滤器滤网为316L不锈钢,其网孔为0.50mm D.主、备供水泵均备用柴油泵 【答案】C

【解析】过滤器滤网应采用耐腐蚀金属材料,滤网的孔径应为4-4.7目/cm2(0.6-0.71mm) 38.某大型厂房施工现场,在用电防火方面的下列做法中,不符合现行国家标准要求的是( )。 A.堆放的可燃物,距配电屏1.5米 B.产生粉尘的作业区距配电屏6米 C.普通灯具与易燃物的距离为0.3米 D.聚光灯灯光与易燃物的距离为0.6米 【答案】A

【解析】配电屏上每个电气回路应设置漏电保护器、过载保护器,距配电屏2m范围内不应堆放可燃物,5m范围内不应设置产生较多易燃易爆气体、粉尘的作业区。普通灯具与易燃物距离不宜小于300mm;聚光灯、碘钨灯等高热灯具与易燃物距离不宜小于500mm。

39.下列倍数泡沫灭火系统维护保养的做法,符合现行国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB50281)要求的是( )。

A.每月以手动控制方式,对消防泵进行一次启动试验 B.每半年对泡沫产生器和泡沫比例混合器进行一次外观检查 C.每年对泡沫灭火系统的全部管道进行一次冲洗,清除锈渣 D.每年对泡沫灭火系统进行一次喷泡沫试验 【答案】D

【解析】每周一手动控制方式,对消防泵进行一次启动试验,故A错误,每月对泡沫产生器和泡沫比例混合器进行一次外观检查,故B错误,每半年对泡沫灭火系统的全部管道进行一次冲洗,清除锈渣,故C错误,每两年对泡沫灭火系统进行一次喷泡沫试验,故D正确。

40.对某建筑高度为110m的写字楼设置的机械加压送风系统进行验收时,下列系统送风口风压测试的做法,符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准)》(GB51251)要求的是( )。

A.选择送风系统首端对应的3个连续楼层的楼梯间及前室,测试风口的风压值 B.选择送风系统末端对应的1个楼层的楼梯间及前室,测试风口的风压值 C.选择第十五层避难层的机械加压送风系统,测试风口的风压值

D.选择送风系统中段对应的2个连续楼层的楼梯间及前室,测试风口的风压值 【答案】C

【解析】应选取送风系统末端所对应的的送风最不利的三个连续楼层模拟起火层及其上下层,封闭避难层(间)仅需选取本层,调试送风系统使上述楼层的楼梯间、前室及封闭避难层(间)的风压值及疏散门的门洞风速值与设计值的偏差不大于10%