好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

钢管混凝土柱浇筑施工技术标准

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1.4.3 作业条件

(1)钢管柱安装完成并交接验收,清理现场。 (2)安装机具设备到位。

(3)混浇筑期间,保证水、电不中断,混凝土连续供应。

1.5 材料和质量要点

1.5.1 材料的关键要求

(1)自密实混凝土所用的胶凝材料、粗细骨料、水、外加剂等应符合现行国家标准和有关规定。

(2)胶凝材料进场时,应对胶凝材料品种、强度等级、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性、凝结时间、水化热等性能指标及其他必要的性能指标进行复验。 1.5.2 质量要点

(1)自密实混凝土拌合物原材料应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的规定外,自密实性能应符合设计和国家标准要求。 (2)自密实混凝土强度应符合设计和规范要求。

(3)砼试件应在浇筑地点取样、制作、养护。试验按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204执行。

(4)砼强度评定应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204和《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107-2010规定。

1.6 施工工艺

1.6.1 工艺流程

施工准备

自密实混凝土材料、配比、制备及运输 混凝土浇筑 混凝土养护 1.6.2 施工工艺

1.6.2.1 自密实混凝土材料、配比、制备及运输

1胶凝材料

(1)配制自密实混凝土宜采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,并应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175的规定。当采用其他品种水泥时,其性能指标应符合国家现行相关标准的规定。

(2)配制自密实混凝土可采用粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰等矿物掺合料,且粉煤灰应符合国家现行标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596的规定,粒化高炉矿渣粉应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046的规定,硅灰应符合现行国家标准《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736的规定。当采用其他矿物掺合料时,应通过充分试验进行验证,确定混凝土性能满足工程应用要求后再使用。

2 骨 料

(1)粗骨料宜采用连续级配或2个及以上单粒径级配搭配使用,最大公称粒

径不宜大干20mm;对于结构紧密的竖向构件、复杂形状的结构以及有特殊要求的工程,粗骨料的最大公称粒径不宜大于16mm。粗骨料的针片状颗粒含量、含泥量及泥块含量,应符合表1.6.2.1-1的规定,其他性能及试验方法应符合现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的规定。

表1.6.2.1-1 粗骨料的针片状颗粒含量、含泥量及泥块含量

项目 指标(%) 针片状颗粒含量 ≤8 含泥量 ≤1.0 泥块含量 ≤0.5 (2)轻粗骨料宜采用连续级配,性能指标应符合表1.6.2.1-2的规定,其他性能及试验方法应符合国家现行标准《轻集料及其试验方法 第1部分:轻集料》GB/T 17431.1和《轻骨料混凝土技术规程》JGJ51的规定。

表1.6.2.1-2 轻粗骨料的性能指标

项目 指标 密度等级 ≥700 最大粒径 ≤16mm 粒型系数 ≤2.0 24h吸水率 ≤10% (3)细骨料宜采用级配Ⅱ区的中砂。天然砂的含泥量、泥块含量应符合表1.6.2.1-3的规定;人工砂的石粉含量应符合表1.6.2.1-4的规定。细骨料的其他性能及试验方法应符合现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的规定。

表1.6.2.1-3 天然砂的含泥量和泥块含量 项目 指标(%) 含泥量 ≤3.0 泥块含量 ≤1.0 表1.6.2.1-4 人工砂的石粉含量 指标 项目 ≥C60 石粉含量(%) 3 外加剂 (1)外加剂应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076和《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119的有关规定。

(2)掺用增稠剂、絮凝剂等其他外加剂时,应通过充分试验进行验证,其性能应符合国家现行有关标准的规定。

4 混凝土用水

自密实混凝土的拌合用水和养护用水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的规定。

5 其 他

自密实混凝土加入钢纤维、合成纤维时,其性能应符合现行行业标准《纤维混凝土应用技术规程》JGJ/T 221的规定。

6 配合比设计

自密实混凝土应根据工程形式,施工工艺以及环境因素进行配合比设计,并应在综合考虑混凝土自密实性能、强度、耐久性以及其他性能要求的基础上,计算初始配合比,经试验室试配、调整得出满足自密实性能要求的基准配合比,经强度、耐久性复核得到设计配合比。

7 混凝土制备

(1)自密实混凝土应采用强制搅拌机搅拌,原材料采用电子计量系统计量。原材料称量的最大允许偏差应符合下列规定(按重量计):胶凝材料(水泥、矿物

MB<1.4 MB≥1.4 ≤5.0 ≤2.0 C55~C30 ≤7.0 ≤3.0 ≤C25 ≤10.0 ≤5.0 掺和料等)±1%;外加剂±1%;骨料±2%:拌合用水±1%。 ‘

(2)搅拌混凝土前,应严格测定粗细骨料的含水率,准确测定因天气变化而引起的粗细骨料含水量变化,以便及时调整施工配合比。一般情况下,每班抽测2次骨料的含水量,雨天应随时抽测,每4小时至少抽测一次,并按测定结果及时调整混凝土施工配合比。

(3)搅拌时,宜先向搅拌机投入细骨料、粗骨料、水泥、矿物掺和料等,搅拌均匀后,再加入拌合水和外加剂,并继续搅拌至均匀为止。上述每一阶段的搅拌时间不宜少于30s,搅拌时间不得少于3min。

(4)冬期施工时,应先经过热工计算,并经试拌确定水和骨料需要预热的最高温度,以保证混凝土的入模温度。应优先采用加热拌合水的预热方法调整拌合物温度,但水的加热温度不宜高于80℃。当加热水还不能满足要求。或骨料中含有冰、雪等杂物时,也可先将骨料进行加热,其加热温度不应高于60℃。水泥、外加剂及矿物掺合料可在使用前运入暖棚进行自然预热,但不得直接加热。

8 运输

(1)自密实混凝土运输应采用混凝土搅拌运输车,并采取防晒、防寒等措施。

(2)运输车在接料前应将车内残留的混凝土清洗干净,并应将车内积水排尽。

(3)自密实混凝土运输过程中,搅拌运输车的滚筒应保持匀速转动,速度应控制在3r/min~5r/min,并严禁向车内加水。

(4)运输车从开始接料至卸料的时间不宜大于120min。 (5)卸料前,搅拌运输车罐体宜高速旋转20s以上。 (6)自密实混凝土的供应速度应保证施工的连续性。 1.6.2.2 混凝土浇筑

(1)钢管混凝土柱浇筑采用导管法。

钢管混凝土柱浇筑施工技术标准

1.4.3作业条件(1)钢管柱安装完成并交接验收,清理现场。(2)安装机具设备到位。(3)混浇筑期间,保证水、电不中断,混凝土连续供应。1.5材料和质量要点1.5.1材料的关键要求(1)自密实混凝土所用的胶凝材料、粗细骨料、水、外加剂等应符合现行国家标准和有关规定。(2)胶凝材料进场时
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8zupp524r947le14lopx1jxus0hl5300vvu
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享