好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

钢管混凝土柱浇筑施工技术标准

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目 录

1 钢管混凝土柱浇筑 ................................................ 1

1.1 总则 ....................................................... 1

1.1.1 适用范围.............................................. 1 1.1.2 编制参考标准及规范.................................... 1 1.2 术语 ....................................................... 1 1.3 基本规定 ................................................... 2 1.4 施工准备 ................................................... 2

1.4.1 技术准备............................................... 2 1.4.2 材料与设备............................................. 2 1.4.3 作业条件............................................... 4 1.5 材料和质量要点 ............................................. 4

1.5.1 材料的关键要求........................................ 4 1.5.2 质量要点.............................................. 4 1.6 施工工艺 ................................................... 4

1.6.1 工艺流程............................................... 4 1.6.2 施工工艺............................................... 5 1.7 质量标准 .................................................. 10

1.7.1 主控项目.............................................. 10 1.7.2一般项目 .............................................. 11

1.8 成品保护 .................................................. 11 1.9 安全环保措施 .............................................. 11

1.9.1 安全保证措施......................................... 11 1.9.2 环保措施............................................. 12 1.10 质量记录 ................................................. 12

1 钢管混凝土柱浇筑

1.1 总则

为了加强建筑工程的质量管理,指导钢管混凝土柱浇筑工程的正确施工,保证钢管混凝土柱工程的施工质量,制定本技术标准。

1.1.1 适用范围

本标准适用于钢结构住宅建筑工程中钢管混凝土柱的施工。

1.1.2 编制参考标准及规范

(1)《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 (2)《钢结构工程施工质量及验收规范》 GB50205-2001 (3)《自密实混凝土应用技术规程》 JGJ/T 283-2012

(4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002(2011版) (5)《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107-2010

1.2 术语

(1)自密实混凝土

自密实混凝土是指在具有高流动性、均匀性和稳定性,浇筑时无需外力振捣,能够在自重作用下流动并充满模板空间的混凝土。 (2)混凝土坍落度

自坍落度筒提起后测量筒高与试体最高点之间的高度差即为该混凝土坍落度值。

(3)坍落扩展度

自坍落度筒提起至混凝土拌合物停止流动后,测量坍落扩展面最大直径和与最大直径呈垂直方向的直径的平均值。

(4)扩展时间(T500)

用坍落度筒测量混凝土坍落扩展度时,自坍落度筒提起开始计时,至拌合物坍落扩展面直径达到500mm时的时间。

1.3 基本规定

(1)自密实混凝土所采用材料的品种、规格和质量应符合设计要求。当设计未明确时,应符合现行国家标准的规定。

(2)所有材料进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收。材料包装完好,应有产品合格证书或相关性能检测报告。

(3)免振自密实混凝土运送到现场后,应再次检测坍落度和扩展度。

1.4 施工准备

1.4.1 技术准备

(2)施工前应根据国家标准规范及设计文件编制施工专项方案。 (3)为保证施工方案的准确实施,施工前应对施工方案进行技术交底。 1.4.2 材料与设备 1.4.2.1 自密实混凝土

(1)自密实混凝土所采用材料的品种、规格和质量应符合国家标准和设计要求。

(2)自密实混凝土配合比设计宜采用绝对体积法。自密实混凝土水胶比宜小于0.45,胶凝材料用量宜控制在400kg/m3~550 kg/m3。

(3)钢管自密实混凝土配合比设计时,应采取减少收缩的措施。

(4)自密实混凝土的含气量应根据粗骨料最大粒径、强度、混凝土结构的环境条件等因素确定,宜为1.5%~4.0%。

(5)自密实混凝土坍落度控制在240~270mm,坍落扩展度控制在650±50mm。扩展时间2~5s。 1.4.2.2 主要机具

钢管混凝土柱浇筑所需机具设备见表1.4.2.2。

表1.4.2.2 钢管混凝土柱浇筑用机具设备表

机具名称 塔吊(汽吊) 导管 料斗 漏斗 吊环 卷 尺 坍落度筒 塑料薄膜 机 具 型 号 — 直径150mm橡胶管 1500*1500*1730 500*500*400 20mm钢筋 5m — — 机 具 用 途 吊送混凝土料斗 实现长距离输送 输送混凝土 输送混凝土 起吊料斗 量距 检测混凝土坍落度和坍落扩展度 砼养护

钢管混凝土柱浇筑施工技术标准

目录1钢管混凝土柱浇筑................................................11.1总则.......................................................11.1.1适用范围...........................
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8zupp524r947le14lopx1jxus0hl5300vvu
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享