第七章、分部分项工程施工方案
########启动方案
(####签批页)
批 准:
审 定:
审 核:
编 写:
########### 二О一六年一月
页脚内容 第七章、分部分项工程施工方案 页脚内容 第七章、分部分项工程施工方案 一、 工程概述
本工程为###。工程概况:新建单回路10kV线路JL/LB1A-70/10
路径长0.45km,单回路10kV
线路
ZR-YJV22-3*70电缆长0.25km;新建15米电杆2基;新建铁塔3基。经检查和试验合格后可以投入运行,特对该线路制定投运方案。 二、 工程安装、调试完毕并经验收、质监签证,具备受电条件。 三、 计划启动时间:2016年 月 日 四、 组织机构
现场指挥: 电话: 现场调度: 电话调度 电话: 现场安全员: 电话: 现场操作:
五、 调度命名与调度编号:
############################ 六、 启动范围:
G02柜602开关至红星村支线#4塔线路及相应的控制、保护设备和自动装置。 八、启动前的准备工作: 1. 序风险分析 号 控制措施 风险分析及控制措施
页脚内容 第七章、分部分项工程施工方案 线路、设备投运前认真做好工程监督,新线路、设备未具备投运应1 具备的条件 备具备投运条件 严格按照启动方案和对应的启动操作新设备启动过程中的操作票进行现场操作;在模拟图版上进行2 没有严格按照操作票操作模拟预演;操作前检查工器具是否正造成误操作 常;并按照应急处理程序处理新设备启动过程中出现的紧急事件 现场操作时,开关爆裂导致淘汰不合格开关;戴绝缘手套进行操3 人员伤害 作;操作前检查开关是否正常 按照应急处理程序处理新设备启动过程中出现的紧急事件。对发现的问题新设备启动过程中的操作4 时,设备出现异常导致故障 新设备投运过程中发现的所有问题进行跟踪处理 2. 1)
操作要求
启动前操作人员应熟悉启动方案的操作项目,准备好操作票,并配置专职的监护人员。操作时由现场调度进行逐项下令,操作人员接到现场调度的下令后,应严格按照启动方案的要求进行操作。
2)
启动期间对设备进行测试的工作人员,工作前应做好风险分析,防止进行设备测试时发生人身安全事故、影响设备
页脚内容 工程完工后验收工作;确保线路、设进行登记、报告和处理并保存记录。第七章、分部分项工程施工方案 运行的事故。
3. 1)
问题处理要求
启动期间,操作人员或工作人员发现设备存在异常或风险,应立即停止操作,报告现场指挥,由现场指挥确认设备无异常或发现的缺陷不影响启动或辨识风险可控后,可继续操作;如设备确实存在影响启动的缺陷或辨识出的风险的控制措施不充分,则由现场指挥组织会商,安排进行处理,处理完毕并经启动组检查合格后,可继续启动操作。
2)
启动期间,若因设备突发缺陷、运行方式等引起变化,出现原启动方案不符合的情况,应立即停止启动,报告现场指挥,由现场指挥按照启动方案审批流程执行方案的变更审核,审核后的方案作为现场继续执行的依据,方案变更后重新填写审核启动操作票。
4. 1)
应急要求
启动现场应具备紧急联系电话,相关的通信设备应保持畅通。
2)
启动前应根据当前运行方式,考虑当设备出现异常时,紧急断开启动电源的操作方式。
3) 4)
启动现场应保持紧急疏散通道的畅通。
启动前工作人员应熟悉设备操作电源的位置,当需要切断设备操作电源时应能及时执行。
页脚内容