用时,要开中间节门放掉冷却塔存水。
7、交接班时要检查水泵、电机、冷却塔是否正常,并作好记录。
11 / 55
水处理交换器操作规程
《一》CAN—100回程式水处理交换器操作规程 1、软化:
正常运行时自来水从缸的右侧时100阀门进入交换器从左侧时100阀门流出,水流速为10~20m/h,定期检查出水硬度,保证低于或等于0.030毫克当量/升,否则立即停止使用,预备再生。 2、再生:
再生前预备盐液,再次用NaCL250Lg左右,浓度8~10%开运盐泵,打开盐阀门1``进入缸内,从右下时100阀门放出废NaCL液体。
3、正洗:
从右侧阀门时100进自来水,从左下侧阀门时100放出直至洗到水质合格为止,如使用中停水时,开节门后也要检查,如水质不合格,也要稍加正洗直至合格为止,合格后关闭左下侧时100阀门,开左中时100阀门开始投入运行。 4、小反洗
运行三五个周期后,防止污物进入交换器的右上侧,可开启小反洗阀门(右上侧,进自来水,关右下侧放水阀门放水,每次反洗5分钟即可。
〈二〉750逆流再生钠离子交换器操作规程 1、软化:
正常运行时自来水节门和软化水节门开启,生水经钠离子交换层流
12 / 55
出,运行时水流速操纵在10~15 m/h。定期检查出水硬度值,当超过0.03毫克当量/升,当即停止使用。 2、逆流再生:
(1)小反洗:目的是清除压实层的污物,反洗时刻10分钟。 (2)上部排水,将设备上部空间放出至交换层表面。
(3)逆向进再生液:NaCL溶液浓度在5%左右,使交换器不乱层,NaCL
的用量140克/当量左右或可更低一些,此值可在运行中进一步调整。 (4)置换(逆向冲洗)当进完再生液时,用软水进行逆向冲洗,置换后
期微开排汽阀门,冲洗值到排除液的硬度合格即投入使用。
13 / 55
《水暖工安全技术操作规程》
1、弯管时应检查管内是否有潮渣或障碍物及爆炸物,沙子必须炒干,检
查工作挡板和顶柱是否牢固平稳,弯管时禁止工作人员站在移动的直线方向上。
2、吊放管子时,使用滑车和绞车须先检查所有的一切工具,假如有破损,
应及时修理,不得迁就使用。
3、套丝时要加油,锯割管子时不应用力过猛或过快,以免锯条折断或把手破伤,使用管钳子等工具时,不要用力过猛,不准使用有毛刺的手锤及有剥皮破损的扁铲,铲工件时,防止碎片飞击,必须设爱护档板。 4、在地沟内安装管子时,首先检查地沟两侧的土质是否有坍塌现象,如有应立即采取措施支撑,然后再进行工作,禁止在沟沿两侧一米内堆放管子等物。
5、在三米以上高处,必须遵守“高空作业安全规程”。
6、在暗沟内配管时,使用照明灯,要用12伏~36伏安全电压或手电筒。 7、值班水暖工必须以认真负责的精神完成本职工作,勤检查,及时修理,对运行中设备安全和采暖效果负责。
8、运行中的泵、阀、仪表要每班检查,保证灵敏可靠。
9、所有管道最低点处,都要装放水截门或丝堵,一旦冬季锅炉长时刻停运,就应及时放水防冻。
10、每年送气之前,应清洗管道,初次冷凝水应及时放掉。直到水合格为止。
14 / 55
11、放气阀门要慢开,先“暖管”以防水击,使车间送气压力2~4㎏/㎝,
如回水箱严峻回气,要查出缘故,及时处理,热水系统要检查回水温度,室内温度厂房正常情况不低于10℃,辅助建筑不低于16℃。 12、带气操作必须有人监护,蒸汽压力1㎏/㎝以上不同意操作。 2
2
13、阀门阀件损坏率低于3%。
14、管螺纹要光滑,松紧程度要适中,在管件外部以露3~4扣为宜,气割管头不许套扣。
15、每班要进行巡回检查修理,幸免跑、冒、滴、漏。 16、认真填写巡回检查记录。
15 / 55