年 度 监 理 工 作 总 结
一、 工程概况 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、
工程名称:中港·雅典城一期 工程地址:宿迁市洪泽湖西路1号 工程规模:5.8万平方米 建立单位:江苏中港房地产开发 勘探单位:江苏省都市建筑设计院 设计单位: 江苏省都市建筑设计院 监理单位: 江苏东方建立工程管理咨询 施工单位:福建建盛建立工程 工程用途:
B13-B19楼为欧式高档住宅;B4、B8-B12楼一层商铺,2-5
层住宅;B20-B31楼连排别墅;A1为管理用房;A10会所。 10、 工程特点:
B13-B19楼砖混构造,地上一层车库,2-6层住宅。8度抗震设防。B4、B8-B12楼底框构造,一层临街商铺,2-5层住宅,8度抗震设防,B20-B31楼A1、A10为全框架构造,8度抗震设防。 11、 工程总投资:6500万元。 12、 工程开工准备情况:
本工程甲方于2021年10月21日组织召开了第一次工地例
会,多层图纸会审2021年10月30日,别墅图纸会审时间:2021年3月25日。
B4、B8-B19楼开工时间:2021年11月5日,根底验收时间南区2021年11 月 26日,北区2021年12月3日,主体验收时间北区2021年3月15日,南区2021年 3月23 日,外脚手架撤除时间2021年6月12日,目前已根本完工。B20-B31楼开工时间:2021年4月20日,根底验收时间2021年5月23日,主体验收时间2021年9月22日,外脚手架撤除时间2021年12月20日,目前正在进展装修扫尾。
二、工程质量状况 本工程共分8个分部:
土建5个分部:地基与根底分部、主体构造分部、建筑屋面分部、装饰装修分部,节能分部。
安装3个分部:建筑电气分部、建筑给排水分部、智能建筑分部。 从目前已完工程质量情况看,根本符合设计及标准要求,B4、B8-B19塑钢窗安装质量较差,外墙文化石粘贴做的比较粗糙,B20-B31楼内墙、外墙窗套、雨棚、腰线、八角窗线条粉刷质量较差。〔以上问题监理已下达通知单责令施工单位进展整改〕 三、 执行法规及履行合同情况
本年度我单位能较好的执行国家现行有关建立法律、法规、技术标准及合同规定,自觉履行合同中的各项责任和义务,工程开工前协助建立单位办理有关证件,做到手续不齐备不予签署工程开工,认真组织设计和施工单位进展设计交底和图纸会审,按时参与第一次工地例会,明确工程建立中的相关要求,制定工地管理细那么,为整个
工程的顺利实施创造了条件。在工程施工过程中负责施工阶段监理,配备专职质量、平安监理人员,一切按照建立法律、法规、标准、设计文件及合同办事。整个建立过程中未出现违规建立现象。较好的完成了监理合同约定。由于某种原因工期有所延误,目前已陆续完工。 四、 本年度工程监理情况
我单位主要负责施工阶段的过程控制,开工之初我们就按照监理大纲及合同约定组建了工程监理机构,指派专业监理人员负责合同的履行,建立过程中能根据现场实际并结合监理规划、监理细那么开展工作,科学、公正地对各检验批、分项、分部工程及单位工程进展验收,不合格的坚决不能进展下一道工序,平时采用巡视、平行检查、旁站等监理手段监控各工序施工,及时发现问题,及时与承包单位联系并解决问题,贯彻质量“预防为主〞的原那么,重点进展事前控制,需复检的原材料坚持见证取样,合格后使用。本年度我部根据现场实际共下发质量控制通知单82份,进度控制通知单12份,建立单位联系单5份,召开工地例会62次,质量、平安专题例会8次,组织各类检查5次,形成监理月报12份,经过全体人员的努力防止了质量事故、杜绝了平安事故的发生,由于监理工作扎实,至目前本工程未发生大的质量、平安事故。很好的履行了合同的约定,到达了预期的效果。
五、资料整理及存在问题整改情况:
本年度经过5方责任主体共同努力,目前一期工程B4、B8-B19已按照合同及设计要求完成了全部工程量,经我方核查:质量保证资