供水东循环水系统岗位作业指导书 Q/TJ J 052108—2012

第一章 工艺说明

一、岗位任务及职责

1、东循环水为热电装置(汽轮机组、空压机组)连续提供足量、合格的循环冷却水。 2、执行生产调度生产指令,负责本岗位机泵、旁滤器、塔池和风机等所有设备的操作、检查和维护;

3、妥善使用、保管岗位照明、消防设施、油脂等所有物品器具;

4、在保证工艺指标及任务的前提下,精心操作调整,努力降低本岗位水、电、气及各种化学药品的消耗,提高企业效益。

5、负责东循环水界区内所有的管线、阀门、仪表、冷却塔及风机、引水廊道、过滤器及无阀滤池等转动设备和静止设备的操作和维护。

二、工艺说明 1、工艺原理

利用水的自身特性,对热交换器进行换热。冷却水由循环水泵送至各换热器,通过热交换后水温升高成为热水,热水返回后经冷却塔曝气与空气接触,通过蒸发散热和接触散热,使水温降低,再通过对水进行缓蚀、阻垢和杀菌处理,然后循环使用。

2、工艺流程

由循环水泵P-14101A/B/C将小于32℃的冷却水加压后送至循环水给水总管,经地下供水管网供给热电装置(汽轮机组、空压机组),冷却各工艺介质后水温上升,然后再汇入东循环水回水总管,再返回至冷却塔,通过冷却塔风机V-14101A/B,再冷却至水温小于32℃,经冷却塔集水池、引水廊道进入泵池被循环使用,大约有 5%-10%的回水进入旁滤器F-14101A/B/C过滤后的水直接进入泵池。其中有一部分水从回水总管的排污处作为污水排放,通过地下管道流入滞留池;因系统蒸发、排污、风吹和渗漏损失掉的水由原水进行补充;由热电装置来的一部分回水分两股进入系统,一股进入F-14101B/C旁滤器经过滤后补入泵池,一股直接补入东水冷却塔塔池,另外热电装置空压机的密封水、引风机的冷却水也回到塔池,可对塔池、泵池液位进行补充;用计量加酸加药泵分别完成循环水硫酸、缓蚀阻垢剂投加,以控制系统的腐蚀、结垢,定期投加杀菌剂以控制微生物的繁殖,确保水质合格。

东循环水工艺流程图见附图一

1

供水东循环水系统岗位作业指导书 Q/TJ J 052108—2012

3、工艺设计数据 3.1 主要工艺设计数据 主要工艺设计数据见表1-1

表1-1 主要工艺设计数据

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 项目 循环水量 过滤水量 补充水量 排污水量 风吹损失 蒸发损失 给水压力 回水压力 给水温度 回水温度 补充水温度 补充水压力 系统贮水量 东水 6000m/h 600m/h 135m/h 27m/h 18m/h 90m/h 0.40MPa 0.30MPa 32℃ 42℃ 18℃ 0.35MPa 2000m 3333333说明:以上参数是以循环水浓缩倍数K=3.0为基准设计 3.2 原水补水水质设计数据

我厂工业、生活水源用均采用浊漳河畔辛安泉深层水。

表1-2 东循环水原水数据一览表

序号 1 2 3 4 5 6

项目 温度 PH值 K+Na Ca 总铁 Cl -+++单位 ℃ mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 2

原水数据 14-18 7.1-7.8 28 81 0.01-0.07 17.8 备注 供水东循环水系统岗位作业指导书 Q/TJ J 052108—2012

序号 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 项目 SO4 CO3 HCO3 NO3 总盐 总硬 永久硬度 暂时硬度 总碱 SiO2 浊度 CO2 溶解氧 溶解固体 耗氧量 --2-2-单位 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 原水数据 113.6 0 290 8.86 552 302 77 225 225 20 2 11 6-7 446 1 备注 以CaCO3计 以CaCO3计 以CaCO3计 以CaCO3计 最大

三、工艺指标及参数 1、工艺指标及参数 1.1、主要工艺指标

循环水的工艺指标控制值与所选用的循环水处理配方有关,配方不同,控制值也不同。表1-3给出的是东、西循环水使用ZH392/JH408配方时的工艺控制指标。

表1-3 东循环水主要工艺指标一览表

序号 1 2 3 4

指标名称 PH 浊度 总磷(以PO4计) 正磷(以PO4计) 3

3-3-单位 --- NTU mg/l mg/l 东水控制范围 7.8-8.6 ≤15.0 8.0-12.0 <5.0 供水东循环水系统岗位作业指导书 Q/TJ J 052108—2012

5 6 7 8 9 10 钙离子 Cl Cu 总铁 异养菌 浓缩倍数 2+-mg/l mg/l mg/l mg/l 个/mg --- 210-350 <200 <0.1 <1.0 <10 3.0-5.0 5

1.2 一般工艺指标

东循环水一般工艺指标见表1-4

表1-4 东循环水一般工艺指标一览表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

工艺(参数) 指标名称 给水流量 给水流量累计 给水压力 回水压力 原水阀开度 原水流量 补充水流量累计 排污流量 给水温度 回水温度 水池液位 给水PH 回水电导 P-14101A出口压力 P-14101A运行电流 P-14101B出口压力 P-14101B运行电流 仪表位号 FI-14401 FQR-14401 PI-14401 PI-14405 LV-14401 FQR-14405 FQR-14402 FQR-14404 TI-14401 TI-14404 LIA-14401 QR-14401 QR-14403 PI-14402 PI-14403 4

单位 m/h m MPa MPa % m/h m/h m/h ℃ ℃ m μs/cm MPa A MPa A 33333设计值 6000 0.2-0.4 0.1-0.3 0-100 0-300 30 32 42 4.4-4.6 7.8-8.6 <2000 0.32 <40 0.32 <40 控制范围 5500-6500 每小时累积 0.2-0.4 0.1-0.3 0-100 0-300 每小时累积 0-60 20-30 25-35 4.4-4.6 7.8-8.6 <2000 0.28-0.35 35-40 0.28-0.35 35-40 供水东循环水系统岗位作业指导书 Q/TJ J 052108—2012

序号 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 工艺(参数) 指标名称 P-14101C出口压力 P-14101C运行电流 V-14101A、B运行电流 加酸系统贮槽液位 P-14152冲程 加药系统贮槽液位 P-14150冲程 旁滤系统总流量 旁滤系统F-14101A压差 旁滤系统F-14101B压差 旁滤系统F-14101C压差 仪表位号 PI-14404 LI-14150 LI-14153 FQR-14403 PD-14401 PD-14402 PD-14403 单位 MPa A A mm mm mm mm m/h MPa MPa MPa 3设计值 0.32 <40 <200 30-70 0-10 0-100 0-10 300-500 <0.07 <0.07 <0.08 控制范围 0.28-0.35 35-40 150-180 30-70 0-10 0-100 0-10 300-500 <0.07 <0.07 <0.08

2、分析项目及频率

东循环水分析项目及频率一览表见1-5

表1-5 东循环水分析项目及频率一览表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

分析内容 给水PH 回水PH 总磷 正磷 锌离子 浊度 氯离子 钙离子 总碱 余氯 浓缩倍数 单位 mg/L mg/L mg/L NTU mg/L mg/L mg/L mg/L 正常频率 6次/日 6次/日 6次/日 6次/日 6次/日 6次/日 6次/日 6次/日 3次/日 6次/日 1次/日 5

分析单位 供水 供水 供水 供水 供水 供水 供水 供水 供水 供水 供水 结果报送 供水厂/工艺技术部 供水厂/工艺技术部 供水厂/工艺技术部 供水厂/工艺技术部 供水厂/工艺技术部 供水厂/工艺技术部 供水厂/工艺技术部 供水厂/工艺技术部 供水厂/工艺技术部 供水厂/工艺技术部 供水厂/工艺技术部