空浮风机操作流程及注意事项
操作流程
1、 2、
首先观察风机界面左侧数值,温度是否正常。
开启风机,先看SV值是否在适合工况范围内,再点击启动按钮(黄色按钮)。 3、 4、
在转速达到15000rpm,等待转速稳定后,点击加载按钮(绿色按钮)。 加载完毕,放空阀自动关闭,待转速稳定后,观察左侧数值是否正常,是否达到需求流量。 5、
调节流量:点击屏幕上方的设定,进入设定界面,在SV设定界面进行SV值更改,点击SV设定值后方的数字后弹出对话框,更改数值后点击ENT确定,确认无误,然后点击下方的保存按钮后SV数值更改,此时SV现在值将变更为更改数值,SV值更改完成。
注:更改SV值不可变化数值太大,调节在+5/-5范围内完成,每次调节后需要等待转速稳定后再进行下一次调节。 6、 停机时需要将SV值降到70以下再点击停机按钮(红色按钮)。 注意事项:
1. 运行过程中如果有报警,需要查看报警内容,消除报警后再正
常运行。
例如2150为过滤差压报警,此时需要更换滤芯/滤棉,消除报警后再正常运行。
2. 报警停机,请查看报警内容,根据报警内容解决后再开机运行,
切勿在报警后强行开机运行。
例如150为过滤差压报警停机,需要更换滤棉/滤芯后再开机,不可以停机后直接消除报警强行开机。
报警内容请查看风机使用手册。
3. 75HP-100HP的△P报警值:1000;△P停机值:2000。 125HP-200HP的△P报警值:1500;△P停机值:2500。 250HP-400HP的△P报警值:2000;△P停机值:3000。
滤棉可手清洗后晾干,可重复使用4次(包括新滤棉使用的第一 次),滤芯不可重复利用。滤棉可以不停机进行更换,滤芯必须停机后才能更换。