规格 28 32 ②、套筒检验
螺纹尺寸 M29×3 M33×3 套筒外径 42 48 套筒长度 66 75 套筒为厂家提供产品,进场后要认真检查其规格、型号、数量是否于所需一致,牙型要用螺纹规检查。 3、施工方法
施工准备 丝扣质量检查 钢筋切割 钢筋连接 钢筋丝扣加工 接头抽样检验 钢筋绑扎施工 验 收
①、钢筋切割和丝扣加工。钢筋切割一律采用砂轮切割机切割,禁止采用钢筋切断机切割,避免钢筋头部出现马蹄头等不规则的形状。切割时按下料控制长度,量好尺寸后即可切割,禁止气焊下料。
钢筋切割后即可进行丝扣加工。丝扣加工时要使用锋利的丝刀,避免丝扣掉牙或不光滑。加工时丝刀口要加专用冷却润滑液,要保持被加工钢筋和丝刀口面呈垂直状态,加工长度较长的钢筋可用简易架子把钢筋架起来放平后加工。
②、丝扣加工后要进行逐个检查,看是否有秃扣、掉牙等现象,丝扣加工长度是否达到规定尺寸。不合格的,用切割机切掉后重新进行丝扣加工。
③、钢筋连接时要保证把钢筋的丝扣(丝头)拧入套筒螺母足够的深度,即拧入深度(长度)≥被连接钢筋直径的1.2倍。拧入时要用钢尺检查拧入深度。在满足拧入深度的情况下,把钢筋用扭力扳手或管钳拧紧。将两个钢筋丝头在套筒中间位置相互拧紧。接头扭紧力矩应符表II-3的规定。扭力扳手的精度为±5%。
附表 钢筋直螺纹连接扭紧力矩
钢筋直径(mm) 拧紧力矩(N·m) 28 280 32 320 注:直径小于Φ25的钢筋按Φ25扭紧力矩控制
④、钢筋接头的保护层厚度宜符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010中受力钢筋混凝土保护层最小厚度的规定,且不得小于15mm,连接件净距不宜小于25mm。
⑤、钢筋绑扎时,结构件中纵向受力钢筋的接头宜相互错开,钢筋机械连接区段长度按35d计算(d为被连接钢筋直径)。在同一连接区段有接头的受力钢筋截面积占受力钢筋总面积的百分率,应符合下列规定:
接头宜设置在结构件受拉钢筋应力较小部位,应控制在同一连接区段内钢筋接头的百分率不大于50%.
接头应避开有抗震设防要求的框架的梁端、柱端、箍筋加密区。
当无法避开时,必须保证连接质量,应保证采用的是Ⅱ级接头,且接头百分率不应大于50%。
受拉钢筋应力较小部位及纵向受压钢筋,接头百分率按设计要求确定。
对直接承受动力荷载的结构件中,接头百分率不应大于50%。 ⑥、已加工检验合格的钢筋接头应加以保护,戴上保护帽,并按规格堆放。
⑦、接头处(接头的端部)距钢筋的弯曲点的距离,不得少于钢筋的10倍直径(10d)。
⑧、现场截取抽样试件后,原接头位置的钢筋允许采用同等规格的钢筋进行搭接连接,或采用焊接及机械连接方法补接。 4、质量检查验收
①、在施工现场对连接接头进行检验,检验应进行外观质量检验和抽样做单向拉伸试验,如有设计特殊要求,按设计要求做。
②、接头的现场检验按验收批进行检验。同一施工条件下用同一批钢材及同一型号接头连接的同等级、同型式、同规格接头,以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也作为一个验收批。
③、钢筋连接工程开始前及施工中,应对每批进场钢筋进行接头工艺检验,并应符合下列要求:
a、每种规格钢筋的接头试件不应小于3根。 b、钢筋母材抗拉强度试件不应少于3根。
c、3根接头的试件的抗拉强度均应符合规范的规定。
④、对接头的每一验收批,必须在工程结构中随机截取3个接头试件抗拉强度试验,按接头的等级进行评定。
当3个接头试件的抗拉强度均符合规范的规定,该验收批评为合格。
如有1个试件的抗拉强度不符合要求时,应再取6个试件进行复验,复验中如6个试件都合格,则该检验批可评为合格。如有1个试件不合格,则该验收批不合格。
⑤、直螺纹连接套筒外观质量检验应按厂方提供的标准进行重点检查如下内容:
a、加工的钢筋接头的牙形,螺距必须同连接套的牙形、螺距一致。用螺纹规量测。
b、钢筋螺纹接头及连接套,要求牙形饱满、无断牙、无秃牙缺陷,且与牙形规(螺纹规)的牙形吻合,牙形表面光滑洁净。
c、钢筋切割断面(端头)应与钢筋轴线垂直,不得有马蹄形或挠曲,不得用切断机或气割下料。
d、应对进场的连接套、钢筋加工接头(丝头)按每个规格每一验收批各抽检10%(且不少于10个)进行外观检查,如有一个不合格接头,即应对该加工批进行全数检查,不合格接头应重新加工,经再次检验合格,方可使用。
e、接头不做弯曲试验。 5、注意事项
粗直径钢筋直螺纹连接是一项新技术,施工中应特别注意以下几
个问题:
①、对进场的钢筋接头,连接套筒必须按批作外观及随机取样检验(抗拉试验)。
②、注意下料方法,必须保证钢筋端头螺纹完整,不能有缺损,不能用切断机或气割下料。
③、注意牙形,要使钢筋与连接套的螺纹、牙形、螺距一致,相匹配;并且牙形完整、无毛刺、光洁,决不允许使用牙形撕裂、掉牙、牙瘦等不合格接头,应对批量全数检查。
④、钢筋接头拧入连接套时,一定必须保证钢筋丝头进入连接套的长度大于等于规定值。
⑤、连接时必须保证接头、套筒洁净,不能夹有水泥浆等杂物。 ⑥、做好相关检验记录。
小桥流水人家,古道西风瘦马。夕阳西下,断肠人在天涯。