WORD格式
精心整理
3.4.1. 用高压喷灯与卷材和基层的夹角处均匀加热, 的改性卷材向前滚铺使其粘结在基层表面上。
熔焊火焰与卷材和基层表面的相对位置
1、喷咀; 2、火焰; 3、改性沥青卷材; 4、水泥砂浆找平层; 5、混凝土层; 6、
卷材防水层
(如图)
待卷材表面融化后把成卷
3.5. 铺贴平面和立面连接部位的卷材
在铺平面与立面相连的卷材, 应先铺贴平面,然后由下向上铺贴, 并使卷
材紧贴阴角,不应空鼓。立面墙上防水层应满粘。
3.6. 屋面女儿墙防水施工。
女儿墙防水层施工时, 应先铺贴平面,然后由下向上铺贴, 使卷材紧贴阴
角,不能空鼓。在女儿墙上满粘卷材,粘贴要牢固,在女儿墙预留收口处满粘
卷材,并使上层卷材长出下层卷材不小于 30mm,收头用水泥砂浆固定。
3.7. 主要节点构造做法
3.7.1. 阴阳角: 阴阳角处的基层处理后,先铺一层卷材附加层, 剪成下图所示形状,铺贴时要满粘在基层上。
3.7.2. 阴阳角卷材铺贴方法图 3.7.3 、几种落水口防水做法 3.7.4 、屋面变形缝防水构造 3.7.5 、预制内天沟变形缝防水构造 3.7.6 、高低跨屋面变形缝防水构造 3.7.7 、屋面水平出入口防水构造 3.7.8 、管道出屋面处防水构造 3.7.9 、屋面分隔缝防水构造
附加层卷材要
专业资料整理
WORD格式
精心整理
3.8 卷材收头部位处理:
卷材防水层收头部位,上层卷材盖过下层卷材
30mm,然后剪切 60mm卷材
覆盖在收头部位,收头处卷材端头应裁齐后压入凹槽内,用密封膏封严。
4.1. 屋面防水完工后,经
4、质量检查与要求
24 小时蓄水试验后无渗漏即为合格。
GB18242-2000
4.2 所选用的改性沥青防水卷材的各项技术性能指标,应符合
要求,产品应附有现场取样进行复核验证的质量检测报告或其他有关材料质量
证明文件。
4.3 卷材与卷材的搭接缝必须粘结牢固,封闭严密。不允许有皱折、孔洞、翘
边脱层、滑移或影响渗漏水的其他外观缺陷存在。
4.4 卷材与穿墙管之间粘结牢固,卷材的末端收头部位,必须封闭严密。
4.5 卷材防水层不允许有渗漏水的现象存在。
5、成品保护
5.1. 施工人员应穿软质胶底鞋,
本工序人员进入现场。
严禁穿带钉的硬底鞋。在施工过程中,
严禁非
5.2. 防水上堆料放物,都应轻拿轻放,并加以方木铺垫。
6.3. 施工用的小推车腿均应做包扎处理, 防水层如搭设临时架子,
应加板材铺垫,以防破坏防水层。
5.4. 防水层验收合格后, 可直接在防水层上浇筑细石混凝土或沙浆作刚性保护
层,施工时必须防止施工机具如手推车或铁锨损坏防水层。
5.5. 施工中若有局部防水层破坏,
的质量。
应及时采取相应的补强措施,
架子管下口
以确保防水层
6、雨季施工保证措施
专业资料整理
WORD格式
精心整理
本工程施工时, 应严格观察天气变化,
做好雨天的保护措施。
雨天的进场道路、
湿度、温度等对防水施工影响较大,因此,在工期紧的情况下,我们要把雨季
施工的防护措施作为一个重点来对待
( 1)加强计划安排雨季施工战略性安排。
( 2)抓施工准备,包括材料,专用设备,能源、暂设工程等准备工作。
( 3)编好技术措施。要确定主要技术关键,规定单项工程雨季施工方案编制原则。
( 4)制好单项工程施工方案。内容包括,工程进度、施工方法,劳动组织、操作要点,质量要求,试验检
(5)重视技术培训,技术交底工作。
测等。
( 6)根据冬、雨期施工的特点分别轻重、缓、急、对不适于雨季施工的工程可拖后或移前。
( 7)在施工布置上要根据晴、雨、内、外、相结合的原则,尽量缩短雨天露天施工时间。
( 8)要将雨季的几天施工准备工作纳入生产计划,考虑一定量人力,安排一定作业时间,搞好雨期施工期
间材料的储备。
( 9)加强技术管理和安全工作,要认真编制和贯彻雨季施工技术措施和安全措施,要定期组织冬雨季施工交
底和检查,积极督促做好有关工作,尽量减
少雨期带来的损失。
( 10)作好每一天施工完毕后现场清理工作,未完成工作一定要密封严密,防止雨水倒流进防水层,未用完
淋。
的材料要安置妥当,并用防雨布包盖,防止雨
专业资料整理
屋面SBS卷材防水现场施工方法