燃气管网土建施工技术措施
1 土建施工的内容
土建施工的内容包括:测量、定位、放线、基础处理、标高测量、井室砌筑、土方回填、路面恢复等。 2 定位放线
2.1依图纸及甲方提供的座标、标高控制网布置图、编制放线作业指导书,经甲方、监理批准后实施。 2.2依据作业指导书及座标控制点,采用经计量、检定合格的测量仪器(经纬仪、水平线、测量绳)进行测量,设置控制木桩。需开挖断面将控制木桩设在距上边口1.5m处或沟边附近的电杆及围栏处,在平面转角和断面转角处必须设置控制木桩,控制木桩设置完成后进行复测,核对无误后,填写控制木桩放线定位记录,甲方、监理签字认可。 2.3沟槽底部中心及标高控制线一定要严格测量,控制尺寸不超过允许值范围。 3 管沟开挖
3.1开挖依据施工控制木桩设置图和定位作业指导书要
求进行,采用白灰撒线,报经业主、监理验收合格后,方可施工。
3.2管沟开挖之前,为了保护周围环境和文明施工及安全,必须在管沟两边设置密闭防护栏,使行人车辆完全与施工现场隔离。
3.3在距施工现场20m处设置安全警示牌,在防护栏上每隔10m处设置安全警示标语和文明施工标语及安装夜间施工警示装置。
3.4管沟开挖时,应将挖出的土石方堆放到焊接施工对面一侧,堆土距沟边不小于1.0m。
3.5深度在≤3米以内时,沟底宽度应按B=Dm+K确定。
沟底加宽裕量(m)
沟下手工电弧沟上焊接 焊接 条件因素 岩土质管沟 石头、沟 石接处处管沟 弯土质管岩动焊管及碰口半自弯头、弯沟下沟下焊接沟中有沟中无爆破管冷弯沟管处中管沟 有沟中无爆破管管沟 水 水 沟 水 水 沟 2.0 沟深3m内 0.7 0.5 0.9 1.5 1.0 0.8 0.9 1.6 K沟深3~值 5m 0.9 0.7 1.1 1.5 1.2 1.0 1.1 1.6 2.0 当管沟深度大于3m而小于5m时,管沟沟底宽度应按上式计算值再加宽0.2 m。当沟深超过5m时,应根据土壤类别及物理力学性质确定沟底宽度。用机械开挖管沟时沟底宽度应根据挖土机械的切削尺寸定,但不得小于上述规定。 在无地下水的天然湿度土壤中开挖沟槽时,如沟槽深度不超过下表的规定,沟壁可不设边坡。
不设边坡沟槽深度
土壤名称 填实的砂土或砾石土 沟槽深度(m) ≤1.0 亚砂土或亚粘土 粘 土 坚 土 ≤1.25 ≤1.5 ≤2.0 当土壤具有天然湿度、构造均匀、无地下水、水文地质条件良好,且挖深小于5 m ,不加支撑时,沟槽的最大边坡率可按下表确定。
深度在 5 m以内的沟槽最大边坡率(不加支撑)
边坡率 土壤名称 人工开挖并将 土抛于沟边上 砂 土 亚砂土 亚粘土 粘 土 含砾土卵石土 1∶1.00 1∶0.67 1∶0.50 1∶0.33 1∶0.67 机械开挖 在沟底挖土 1∶0.75 1∶0.50 1∶0.33 1∶0.25 1∶0.50 在沟边上挖土 1∶1.00 1∶0.75 1∶0.75 1∶0.67 1∶0.75 泥炭岩白垩土 干黄土 1∶0.33 1∶0.25 1∶0.25 1∶0.10 1∶0.67 1∶0.33 注:① 如人工挖土抛于沟槽上即时运走,可采用机械在沟底挖土的坡度值。
② 临时堆土高度不宜超过 1.5 m,靠墙堆土时,其高度不得超过墙高的 1/3 。
3.6由于某属湿陷性黄土地区,沟槽开挖不宜在雨季施工,或在施工时切实排除沟内积水,开挖时应在槽底预留0.03 ~ 0.06 m 厚的土层进行压实处理。
3.7局部超挖部分应回填压实。当沟底无地下水时,超挖在0.15 m以内,可采用原土回填;超挖在0.15 m 及以上,可采用石灰土处理。当沟底有地下水或含水量较大时,应采用级配砂石或天然砂回填至设计标高。超挖部分回填后应压实,其密实度应接近原地基天然土的密实度。
3.8沟槽开挖至设计标高时,由监理工程师检查沟槽尺